Спасибо большое, но это мне не подходит. Все-таки порошковое пожаротушение от газового немного отличается...
Дата: Четверг, 07.05.2009, 15:54 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
Лучше по М11 брать, механизм исполнительный, по массе. Всё-таки АУПТ - система автоматизации. А в м37 в ресурсах сварка учтена. Модули пожаротушения на сварке не крепятся - то есть РТМ м37 не подходит.
Дата: Четверг, 07.05.2009, 16:16 | Сообщение #
Майор
Петропавловск-Камчатский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Петропавловск-Камчатский
Сообщений: 91
Репутация:
Статус: Offline
На монтаж модуля порошкового пожаротушения использовала расценку ГЭСНм 11-05-001-01 (прим.)
Дата: Четверг, 07.05.2009, 16:33 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
Да не особо это применительно, мне кажется. В большей мере прямо, чем применительно. Ведь это из тех систем модуль, из систем автоматизации. На которые м11 и разработан.
Дата: Четверг, 07.05.2009, 16:34 | Сообщение #
Рядовой
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
Я тоже уже использовала Спасибо всем большое!
Дата: Четверг, 07.05.2009, 18:19 | Сообщение #
Майор
Петропавловск-Камчатский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Петропавловск-Камчатский
Сообщений: 91
Репутация:
Статус: Offline
Nord, я с Вами согласно- но у меня так Заказчик ( фед. бюдж.) требовал оформлять. Смету отправляли в Москву на проверку, и чтобы не было проблем написала ( прим).
Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:42 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
спасибо
Не флудите! Вопрос здесь можно было задать! Вашу тему-клон удалила. Велла
Дата: Среда, 27.01.2016, 10:06 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите! Как определить метод прокладки трубопровода порошкового пожаротушения (ТЕР или ТЕРм). Характеристики : трубы водогазопроводные, соединение резьбовое, давление 1.4 МПа, гидравлическое испытание. при аварийной ситуации трубопровод наполняется газ+порошок
Дата: Среда, 27.01.2016, 10:15 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 197
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаovk_admin ()
трубопровода порошкового пожаротушения
Вы уверены, что у Вас порошковое пожаротушение? Обычно по трубам газовое или водяное, а порошковое отдельными модулями монтируется (кастрюлями их еще называют)
Дата: Среда, 27.01.2016, 10:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
ovk_admin,dmi, в любом случае это ТЕРм12
Дата: Четверг, 28.01.2016, 05:28 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо, вопрос был относительно способа монтажа трубы. Cомнения были относительно трубы- является ли данный трубопровод технологическим
Дата: Четверг, 28.01.2016, 09:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаovk_admin ()
является ли данный трубопровод технологическим
а каким он еще может быть, по вашему? техчасть 16 сб вам в помощь
Дата: Четверг, 28.01.2016, 10:00 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2 Т.е. сборник 16? Объясните вашу позицию. Каким сборником все-таки?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.