Автоматизация ИТП
libraДата: Воскресенье, 26.02.2012, 13:47 | Сообщение # 1
Сержант
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 30
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Такая ситуация. Есть проект АТМ ИТП. В спецификации на последних страницах указано следующее:
1) прибор. установка на горизонтальном трубопроводе, стенке аппарата на t до 70 град. В графе обозначение - ТМ14-2-1-03 уст. 1.
2).... - ТМ14-2-2-03 уст. 1
3)....-ТМ14-2-3-03 уст. 1
4) .....-ТМ14-2-4-03 уст.1
Все, больше информации никакой. Что это за приборы? Манометры, датчики? Не понятно. Обращаюсь к проектировщице, она говорит ищите типовые чертежи СТМ14-2-03 и там все смотрите. Там есть все, что вам нужно. Хорошо, я конечно не проектировщик, но нашла эти типовые чертежи. И что я вижу, под обозначения ТМ14-2-1(2,3,4)-03 предлагаются множество разных приборов.... Проектирощица (щтирлиц, блин) молчит и не говорит, какие именно там приборы (манометры, датчики давления...что?), говорит, что там и так все должно быть понятно. wacko wacko wacko Такое ощущение, что она сама этот СТМ никогда не видела.. Но тем не менее утверждает, что всегда так проекты делала и сметчики всегда все понимали %).

Народ! Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией, что в проекте стоит только ТМ-14-2-1(2,3,4)-03 (или другое обозначение, т.е. ссылка на типовой чертеж), а маркировки прибора нету? Что делать-то?
Проектировщица не хочет говорить wacko
 
МарикаДата: Воскресенье, 26.02.2012, 15:19 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Quote (libra)
Что это за приборы? Манометры, датчики? Не понятно.

отборные устройства


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
libraДата: Воскресенье, 26.02.2012, 15:33 | Сообщение # 3
Сержант
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 30
Репутация: 0
Статус: Offline
Марика, отборное устройство в спецификации идет отдельными пунктами по ЗК14-2-1(2,3,4)-03, я их уже учла. А ТМ 14-2-1(2,3,4)-03 - это именно приборы для измерения давления, но какие? Не пойму к кому обратится, проектировщица не хочет говорить (что весьма странно wacko )
 
abk63Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 15:40 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (libra)
ищите типовые чертежи СТМ14-2-03


она их заказчику обязана предоставить в проекте, если использует biggrin
но отчасти права. если стадия ПД а не РД.
сейчас вот тоже задумываюсь сделать альбом типовых смет на опоры ВЛ от 35 кВ. с регистрацией в МРР.
для сметчиков выложу бесплатно таблицу.
типа
строительство опоры УА110-... - 1000 руб. и т.д.
где будет все включено. для стадии ПД вполне достаточно. а для РД заказчик пусть сам покупает расшифровку biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
libraДата: Воскресенье, 26.02.2012, 15:53 | Сообщение # 5
Сержант
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 30
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, Это РД... Даже ГИП странно реагирует на эту ситуацию - говорит она всегда так делает проекты и все нормально, т.е. без всякой конкретики, а сметчики у них видимо экстрасенсы были dry
 
abk63Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 16:35 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
libra, конечно понимаю, что специфика есть. но как монтажники потом проект реализуют?
так и вырастают ГИПы из сметчиков dry (это я про себя)


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
veronikaДата: Воскресенье, 26.02.2012, 16:41 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (libra)
Даже ГИП странно реагирует на эту ситуацию - говорит она всегда так делает проекты и все нормально, т.е. без всякой конкретики, а сметчики у них видимо экстрасенсы были

libra, а я вам и хотела посоветовать обратиться к ГИПу smile оказывается без толку... а защищались сметчики как в экспертизе (если конечно защищались?)? у меня целая эпопея например при защите... не указали проектировщики ответные фланцы к запорной арматуре - исключайте из сметы... или вносите в проект корректировки... и так по каждой позиции... шаг вправо, шаг влево - расстрел...

Добавлено (26.02.2012, 16:41)
---------------------------------------------
и вправду напрашивается

Quote (abk63)
но как монтажники потом проект реализуют?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
libraДата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:04 | Сообщение # 8
Сержант
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 30
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (abk63)
конечно понимаю, что специфика есть. но как монтажники потом проект реализуют?

У меня тоже этот вопрос возникает..
 
unes86Дата: Понедельник, 11.02.2013, 11:36 | Сообщение # 9
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 30
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как расценить 
Отборные устройства давления прямые  ЗК14-2-3-01 и угловые ?
 
veronikaДата: Понедельник, 11.02.2013, 11:38 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
unes86, м12 смотрели?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
МаксимусДата: Понедельник, 11.02.2013, 11:40 | Сообщение # 11
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
veronika, + я думаю 11


Сообщение отредактировал Максимус - Понедельник, 11.02.2013, 11:44
 
unes86Дата: Понедельник, 11.02.2013, 11:53 | Сообщение # 12
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 30
Репутация: 0
Статус: Offline
veronikaМаксимус, да, а по какой расценке например?)) 
если по м11- Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях?
а по м12 - ТЕРм12-10-002-02 Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов ?
 
Сметчик37Дата: Понедельник, 11.02.2013, 12:00 | Сообщение # 13
Подполковник
Новосибирск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 135
Репутация: 7
Статус: Offline
unes86, я так по ТЕРм12-10-002-02 расцениваю  "Отборные устройства давления прямые  ЗК14-2-3-01 и угловые " biggrin


 
angelinka09aДата: Среда, 11.05.2016, 08:58 | Сообщение # 14
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите по какой расценке взять - трубу стальную водогазопроводную 20х2,5 мм
 
veronika-2Дата: Среда, 11.05.2016, 08:58 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
angelinka09a, 16 сб


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика