Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: беру - м08-02-409-1 "Трубы винипластовые по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25" - м08-02-407-1 "Трубы стальные по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25" - м08-02-148-1 "Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 1" - м08-02-412-1 "Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5" - м10-01-051-33 "Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный" ... вопрос такой: в проекте присудствуют - (Коробка распаечная, негорючая, IP44), (Коробка установочная) по каким расценкам брать их монтаж? выбираю из (м10-08-019-1, м08-02-420-1, м10-04-066-4, м10-06-034-12)
ps. странный какой-то тут поиск по сайту.. на слова "коробка" или "коробки" выдает всего одну тему..
Добавлено (28.04.2009, 11:01) --------------------------------------------- забыл написать, это система электрооборудования и электроосвещения
Дата: Вторник, 28.04.2009, 11:02 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
В расценках м08-02-409-1, м08-02-407-1 сидит в составе работ установка коробок, а в м08-02-412-1 соединение проводов в коробках.
Дата: Вторник, 28.04.2009, 11:08 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация:
Статус: Offline
спасибо...
Дата: Вторник, 28.04.2009, 11:28 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Опять вы сборники в кучу замешали Приучите себя к мысли, что 8-й сборник- самодостаточный!!! Разделка кабеля и заделка- разные вещи. Заделок кабельных в сетях освещения- НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. Заделки концевые относятся к силовым кабелям, если вы их берете, то учтите, нормальный технадзор попросит предъявить эти заделки, потому что это очень важный момент в монтажных работах.
Дата: Вторник, 28.04.2009, 13:03 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация:
Статус: Offline
да, лучше уберу разделку и не буду париться
Дата: Среда, 25.07.2012, 12:37 | Сообщение #
Рядовой
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 16
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Похожий вопрос: - монтаж 660м кабель-канала ПВХ внутри здания взят применительно по ФЕРм08-02-390-01 "Короба пластмассовые: шириной до 40 мм" - 660м провода ШВВП 2*0,75 в кабель-канале по ТЕРм08-02-399-01 "Провод в коробах, сечением до 6 мм2" - стоимость взята 660м кабель-канала (проценты отхода при монтаже не учитываем) и стоимость 730м провода (660м - в кабель-канале и 70м - на распайку). - Вопрос: 1. Монтаж распаячных коробок (250шт) нужно взять отдельно? По ТЕРм10-08-019-01? 2. Правельно брать дополнительно стоимость 70м провода на распайку?
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 18:18 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Может кому пригодится...
Стр.317. Горячкин Консультации и разъяснения часть вторая.
Вопрос 2.2.42 В ГЭСНм-2001 нормами таб. 8-2-401, 8-2-402, 8-2-403 учтены работы, которые необходимо выполнить при прокладке кабельных линий: заготовка кабеля, прокладка, установка коробок, соединение жил, прозвонка и т.д. Перечень работ не учитывает важный вид работ, а именно – заделки концевые сухие. Заказчик утверждает, что заделки входят в понятие – заготовки кабеля. Просим ответить, в какие работы (с указанием точного номера расценок, номера нормативного документа и т.п.) входят сухие разделки.
Ответ Расценки таб. 8-2-158 «Заделки концевые сухие» применяются при прокладке силового кабеля и входят в раздел 1 «Кабельные линии до 500кВ отдела 02 «Канализация электроэнергии и электрические сети» Расценки таблиц 8-2-401, 8-2-402, 8-2-403 применяются при прокладке проводов и кабелей освещения. Указанные таблицы включены в раздел 6 «Сети проводокв зданиях и сооружениях» отдела 02. Расценками приведенных таблиц учтены все необходимые работы, а именно соединение проводов и кабелей коробками, и при этом производстве работ, ЗАДЕЛКИ концевые сухие НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ.
Построение Сборника предусматривает: - в отделы или разделы включение расценок, относящихся и выполняемых при проведении определенных видов работ; - при применении расценок определенного отдела (раздела), расценки по другим отделам (разделам) применяются в том случае, если во вводных указаниях есть соответствующая запись о том, что расценками не учтены те или иные работы и их затраты определяются дополнительно.
СВ – спасибо за ссылку. Беда заказчика при проверке – неподготовленность и лимит времени на решение. Этим в основном и пользуются. Этим и объясняется мое занудство по этому вопросу на форуме – желанием "отработать" этот вопрос, чтобы не тратить на него (при возникновении) в будущем свое время, да и время подрядчика тоже.
Сообщение отредактировал МилаЙович - Понедельник, 06.04.2015, 18:20
Дата: Вторник, 07.04.2015, 05:03 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМилаЙович ()
Расценками приведенных таблиц учтены все необходимые работы, а именно соединение проводов и кабелей коробками, и при этом производстве работ, ЗАДЕЛКИ концевые сухие НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ.
а вы точно процитировали ответ? соединение проводов и кабелей коробками тоже НЕ ПРИЗВОДЯТСЯ
всегда говорил, что у Горячкина в начале деятельности не было спецов по электрике. фраза поставлена безграмотно. соединение производится В коробках, а НЕ коробками
Дата: Вторник, 20.06.2017, 19:35 | Сообщение #
Лейтенант
Тамбов
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тамбов
Сообщений: 66
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, а стоимость самих коробок установочных и распаечных надо брать в описанном автором темы случае или она учтена в 999-9950 "Вспомогательные ненормируемые материалы (2%)"? Всегда брал, а сейчас что-то призадумался.
Сообщение отредактировал Wolf68 - Вторник, 20.06.2017, 19:36
Дата: Вторник, 20.06.2017, 20:09 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
А с какого перепугу они станут
ЦитатаWolf68 ()
ненормируемые
??? Это при су приборов либо поставил коробку, либо нет? Или при отпайке выключателя НЕпоставил здесь, а там поставил?
Дата: Понедельник, 15.10.2018, 17:07 | Сообщение #
Рядовой
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМилаЙович ()
СВ – спасибо за ссылку. Беда заказчика при проверке – неподготовленность и лимит времени на решение. Этим в основном и пользуются. Этим и объясняется мое занудство по этому вопросу на форуме – желанием "отработать" этот вопрос, чтобы не тратить на него (при возникновении) в будущем свое время, да и время подрядчика тоже.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.