Здраствуйте....Заказчик потребовал акт скрытых работ на шуткатурку,которая потом частично будет краситься,а где то будет оклеена обоями..правомерны ли его требования и где это прописано что нужен акт на штукатурку если мы даже сетку тканную при этом не использовали..подскажите)
Дата: Среда, 01.02.2012, 20:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (sandr12)
Заказчик потребовал акт скрытых работ на шуткатурку,которая потом частично будет краситься,а где то будет оклеена обоями..правомерны ли его требования и где это прописано что нужен акт на штукатурку
этот вопрос к сметчикам? или все же к производственникам? Требования правомерны, т.к. штукатурный слой в последующем будет чем-либо покрыт - краской, обоями, плиткой...
Quote (sandr12)
и где это прописано
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», Справочники по исполнительной документации в строительстве
Сообщение отредактировал Tanja55 - Среда, 01.02.2012, 20:18
Дата: Среда, 01.02.2012, 20:21 | Сообщение #
Сержант
Саранск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Саранск
Сообщений: 38
Репутация:
Статус: Offline
В справочниках по исполнительной документации в строительстве РД 11-02-2006 г про штукатурку ничего не написано,в том же самом СНиПе 3.04.01-87 написано что нужен акт приемки и все.. не могли бы вы дать более конкретную ссылку)
Дата: Среда, 01.02.2012, 20:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (sandr12)
не могли бы вы дать более конкретную ссылку)
Quote (Tanja55)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63529
прочитать ссылку на сайт в лом? сообщ. 12
Сообщение отредактировал Tanja55 - Четверг, 02.02.2012, 08:38
Дата: Среда, 01.02.2012, 20:46 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 328
Репутация:
Статус: Offline
Согласно ДБН А 3.1-5-96, скрытые работы подлежат осмотру с составлением актов за формой, приведенной в приложении 9. Акт осмотра скрытых работ должен складываться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей. Перечень видов работ и конструкций, на которые должны складываться акты осмотра скрытых работ, приведен в приложении 10.
(Штукатурки там кстати вроде нет....)
Осмотр скрытых работ и составление акта в случаях, когда следующие работы должны начинаться после перерыва, следует осуществлять непосредственно перед выполнением следующих работ. Во всех случаях запрещается выполнение следующих работ при отсутствии актов осмотра предыдущих скрытых работ.
От себя добавлю если у вас идет ремонт реконструкция а не новое строительство акт ОБЕЗАТЕЛЕН в первую очередь для вас (чтобы потом было в чем суде махать когда заказчик будет говорить что работы не выполнялись или выполнялись не в полном объеме
Сообщение отредактировал Умник - Среда, 01.02.2012, 20:47
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:02 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
а вы в курсе..че цитируете
Quote (Умник)
ДБН
или главное-отписаться?
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:10 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 578
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Умник)
Согласно ДБН А 3.1-5-96
Украина ...дожили а чего не с Англии нормативчик не взяли..
Добавлено (01.02.2012, 21:10) --------------------------------------------- sandr12, требование законно...не отвертется....СНиП организация строительства ..начните с него...а уж потом и до штукатурке доберетесь
Дата: Среда, 01.02.2012, 22:18 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 328
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vladnik)
biggrin а вы в курсе..че цитируете Quote (Умник) ДБН или главное-отписаться?
Следующий пост будет Питер ну а потом Москва.........ждите
http://www.estateline.ru/legislation/445 - СНиП 12-01-2004: Организация строительства (с 01.01.2005 взамен СНиП 3.01.01-85, СНиП III-1-76, СН 47-74, СН 370-78) хотя там них.. нету
Сообщение отредактировал Умник - Среда, 01.02.2012, 23:51
Дата: Среда, 01.02.2012, 22:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Умник, а вы, батенька, киргизов от казахов отличить сможете?
Дата: Среда, 01.02.2012, 23:52 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 578
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, а этот малый ( Умник, ) жжет не подетски...масштабно мыслит .по всему постсоветскому пространству....жаль тока не потеме..но лиха беда начало... Умник, СНиП РК это Снип республики казахстан...РК-Республика Казахстан ...СНиП 12-01-2004 операционный контроль читайте...2.1 Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ (приложение В). Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефекто
Добавлено (01.02.2012, 23:52) --------------------------------------------- sandr12, штукатурку грунтуете-акт на штукатурку будте любезны...просто оставляете все равно надо ...что под штукатуркой не осталось оголенных проводов и т.д а также применение материалов в соответствии с проектом и сертификаты не забываем))))
Сообщение отредактировал Slava3044 - Среда, 01.02.2012, 23:49
Дата: Четверг, 02.02.2012, 00:05 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 328
Репутация:
Статус: Offline
Пост №5, а остальное демагогия
6.2.1 Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, [u]в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются[/u] актами освидетельствования скрытых работ (приложение В).
Пункт можно прочитать по другому: попытка кражи, скрытая подлогом, в соответствии с законом предполагает повешение.
Вот на чертежах очень часто пишут что работы оформляются актом на скрытые работы (Гидроизоляция, огрунтовка и т.д. но за 6 лет работы в организации которая занимается отделкой на чертежах отделки помещений такой записи я не видел)
Сообщение отредактировал Умник - Четверг, 02.02.2012, 00:06
Дата: Четверг, 02.02.2012, 00:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Умник)
Пост №5, а остальное демагогия
от скромности не умрете...
Quote (Slava3044)
а этот малый ( Умник, ) жжет не подетски...масштабно мыслит .по всему постсоветскому пространству....жаль тока не потеме..но лиха беда начало... Умник, СНиП РК это Снип республики казахстан...РК-Республика Казахстан ..
Quote (Умник)
Согласно ДБН А 3.1-5-96
Quote (vladnik)
а вы в курсе..че цитируете
Quote (Slava3044)
Украина ...дожили а чего не с Англии нормативчик не взяли.
Дата: Четверг, 02.02.2012, 00:31 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Slava3044, -у чела избыток времени и читаем подпись.. ну и "распирает" его..К. Пруткова вспоминать не бум..
Что же по актам-обязательному актированию подлежат ответственные конструкции. Остальное в соответствии с личными пожеланиями и с целью предохранения от нежелательных последствий от умных заказчиков/исполнителей. Пооперационный контроль это просто контроль, с записью в рабочем журнале.
Дата: Четверг, 02.02.2012, 07:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vladnik)
читаем подпись..
Quote (Умник)
Слишком умный для адекватности
Quote (Умник)
Пост №5, а остальное демагогия
ну да)))))
Дата: Четверг, 02.02.2012, 07:52 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (sandr12)
где это прописано что нужен акт на штукатурку
Quote (Tanja55)
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
в частности таблицы: При подготовке и приготовлении отделочных и антикоррозионных составов необходимо соблюдать требования табл. 8. последняя колонка - Контроль (метод, объем, вид регистрации) - только журнал работ
Основания, подготовленные под окраску, оклейку синтетическими обоями на бумажной и тканевой основе, а также с нанесенным в заводских условиях клеящим составом должны удовлетворять требованиям табл. 9. опять последняя колонка - только журнал работ
3.21. При производстве штукатурных работ должны быть соблюдены требования табл. 10. регистрация - журнал работ
3.28. При производстве малярных работ должны быть соблюдены требования табл. 11. опять - журнал работ
3.62. При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования табл. 13. опять - журнал работ
На основании этого всегда прорабов заставляю, чтобы они расписывали в журнале работ каждый цикл отделки и давали на подпись технадзору заказчика. Иначе у нас лесов не останется совсем.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.