Здравствуйте Уважаемые форумчане! Необходимо залить бетоном проём (1х3м) в монолитном перекрытии 2 этажа, где ранее располагалась винтовая металлическая лестница с первого на второй этаж. Но её как то неожиданно срезали и сдали на металл, а проём остался. По периметру проёма имеется усиление из швеллера 20. Думаю, что технология такова: 1. Монтаж швеллеров (3 шт, L=1м) с шагом 1 м внутри проёма для жёсткости.(ТЕР09-03-014-1) 2.Устройство несъёмной опалубки из профлиста (ТЕР46-01-008-3 исключая из ресурсов щиты, пиломатериалы и лесоматералы и добавляя профлист) Одобряете? Спасибо С Уважением
Дата: Пятница, 27.01.2012, 01:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Hadgime)
1. Монтаж швеллеров (3 шт, L=1м) с шагом 1 м внутри проёма для жёсткости.(ТЕР09-03-014-1) 2.Устройство несъёмной опалубки из профлиста (ТЕР46-01-008-3 исключая из ресурсов щиты, пиломатериалы и лесоматералы и добавляя профлист) Одобряете?
а не проще ли и дешевле сделать ж/б монолитный участок без профнастила и доп. монтажа швеллеров? (6-1-41-8)
а не проще ли и дешевле сделать ж/б монолитный участок без профнастила и доп. монтажа швеллеров?
так это уметь надо сделать, проект заказать.
takard, а чем Ваш вариант
Quote (takard)
06-01-041-01
отличается от Tanja55, словами
Quote
монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2
что более правильно, чем просто Устройство перекрытий безбалочных
хотя на 100 руб на 100 м3 в базовых ценах дешевле
Дата: Пятница, 27.01.2012, 08:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Я, как сметчик, даже голову не стал бы ломать о технологии заделки проема и брать на себя риск. Так напридумываю ,что на голову рухнет конструкция. По уму, нужен проектировщик, который умеет рассчитывать нагрузки и т.п. Хотя, это мое осторожное мнение, вы можете решать сами
Дата: Пятница, 27.01.2012, 09:11 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Nerus)
Хотя, это мое осторожное мнение, вы можете решать сами
Геннадий, это не Ваше, это ПРАВИЛЬНОЕ мнение
Дата: Пятница, 27.01.2012, 12:54 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 578
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
так это уметь надо сделать, проект заказать.
Совершенно верно, а его нет.
Quote (Nerus)
Я, как сметчик, даже голову не стал бы ломать о технологии заделки проема и брать на себя риск.
А у нас всё в одном лице и проект и смета и тех.надзор!
Quote (abk63)
Quote (Nerus) Хотя, это мое осторожное мнение, вы можете решать сами
Геннадий, это не Ваше, это ПРАВИЛЬНОЕ мнение
100% согласен Для наглядности выкладываю фото:
Добавлено (27.01.2012, 12:54) --------------------------------------------- Спасибо Tanja55, takard, abk63 за ответы, но придётся скорее всего брать технологию и расценки, которые я указал в первом посте, так чтобы не получилось:
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 10:17 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 328
Репутация:
Статус: Offline
Бетон класса не ниже b25 t=120м Арматурная сетка понизу d10 (шаг 150мм) d 6 (шаг 200мм) Керамзитобетон (для уменьшения нагрузки) под проектную отметку
Если там будут ставить оборудование заказывайте проект (Чтобы потом нормально спать дома...)
Сообщение отредактировал Умник - Понедельник, 30.01.2012, 10:30
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 10:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
Умник,
Quote (Умник)
Бетон класса не ниже b25 t=120м
Ошибка в ед. изм. t
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 10:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (takard)
Ошибка в ед. изм. t
Умник, указал толщину перекрытия 120мм
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 10:32 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Умник)
Бетон класса не ниже b25 t=120м Арматурная сетка понизу d10 (шаг 150мм) d 6 (шаг 200мм) Керамзитобетон (для уменьшения нагрузки) под проектную отметку
Интересно.. а рецепта от всех болезней сразу.. случаем не завалялось???
А если сверху установят на это место динамическую нагрузку.. че бу с а10-а6???
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 11:42 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 328
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vladnik)
Quote (Умник) Бетон класса не ниже b25 t=120м Арматурная сетка понизу d10 (шаг 150мм) d 6 (шаг 200мм) Керамзитобетон (для уменьшения нагрузки) под проектную отметку
biggrin Интересно.. а рецепта от всех болезней сразу.. случаем не завалялось??? biggrin
А если сверху установят на это место динамическую нагрузку.. че бу с а10-а6???
вообщето ниже написал Если там будут ставить оборудование заказывайте проект (Чтобы потом нормально спать дома...) Закажи у меня проект если так интересно МГСУ «Динамика и сейсмостойкость зданий и сооружений» ВЫПУСК 1999 года)
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 11:44 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Еще один... выпивший со мной..но без моего участия..
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 14:42 | Сообщение #
Полковник
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 172
Репутация:
Статус: Offline
Наверно уже не актуально, но может кто еще столкнется.
ФЕР46-01-008-03 Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
Лучше подходит , как мне кажется, в таких случаях.
Дата: Среда, 02.05.2012, 16:19 | Сообщение #
Генерал-майор
Сыктывкар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 333
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ksan)
ФЕР46-01-008-03 Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.