Возник спор на тему как считать площадь кровли для расценки ФЕР12-01-007-10 (Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам...) с учетом парапетов или без них (изопласт заводится на оцинкованный слив по парапету). И еще: нужно ли учитывать отдельно изопласт по вертикальной стенке парапета.
 
Tanja55Дата: Вторник, 17.01.2012, 16:30 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (Nata85)
ФЕР12-01-007-10 (Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам...) с учетом парапетов или без них (изопласт заводится на оцинкованный слив по парапету).

учтено нормой расхода в расценке... Почитайте техчасть сб.12 Раздел Определение объемов работ


Работаю в программе А0
 
Nata85Дата: Среда, 18.01.2012, 08:20 | Сообщение # 3
Рядовой
Псков
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Псков
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Tanja55, техчасть уже прочитана вдоль и поперек smile , вот только единицы измерения в расценке ФЕР12-01-007-10 - 100м2 кровли, а считать площадью кровли геометрическую фигуру внутри парапета или всю горизонтальную проекцию плоской кровли вместе с парапетами вот здесь и начались споры.
 
NerusДата: Среда, 18.01.2012, 08:33 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
Я всегда площадь парапетов считал отдельно, и в ТЧ вроде есть пункт, что они берутся дополнительно.


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
qwas-01Дата: Среда, 18.01.2012, 08:34 | Сообщение # 5
Подполковник
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Сообщений: 114
Репутация: 2
Статус: Offline
Nata85, если посмотреть на расход материалов, то собственно рулонных материалов на 100 м2 кровли - 278 м2.... что явно указывает на то что единица измерения дана на площадь кровли а не на площадь кровли плюс площадь примыканий и пр
 
Galina53Дата: Среда, 18.01.2012, 08:49 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Из тех.части 12сб.:
2.12.4. Объемы работ, связанные с покрытием парапетов, брандмауэрных стен и других элементов, не связанных с основным покрытием кровли, следует определять дополнительно по проекту и затраты по ним принимать по расценкам табл. 12-01-010.
Не поняла, что значит "не связанных...".

Добавлено (18.01.2012, 08:49)
---------------------------------------------
Ведь получается, что у

Quote (Nata85)
Nata85
работы по покрытию парапетов связаны с основным покрытием кровли, значит дополнительно все же не учитываются?
 
NerusДата: Среда, 18.01.2012, 08:49 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, может это означает, что парапеты являются ограждающей конструкцией, а не самой кровлей?


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
Sane4kaДата: Среда, 18.01.2012, 09:30 | Сообщение # 8
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Quote (Nata85)
Возник спор на тему как считать площадь кровли для расценки ФЕР12-01-007-10 (Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам...) с учетом парапетов или без них

Насколько я понимаю ТЧ сборника, то без учета парапетов:
2.12.1 Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия согласно проектным данным без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки.
1.12.5. Расценки табл. 12-01-007 на устройство кровли из пазовой черепицы, металлочерепицы, полимернаполненной черепицы, наплавляемых материалов, а также металлической кровли учитывают полный комплекс работ, включая устройство примыканий к стенам, шахтам, слуховым окнам, трубам и водосточным воронкам.
И у меня вопрос: а почему Вы берете комплексную расценку, а не отдельно устройство кровли из наплавляемых материалов по 12-1-2-9?
 
vladnikДата: Среда, 18.01.2012, 09:57 | Сообщение # 9
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
-плошадь кровли без парапетов. В соответствии с т.ч. Парапеты-это Не кровля.
Состав работ учитывает примыкания, с учетом и повышенного расхода материалов. 114/164 на 100м2

01. Устройство бетонных бортиков в местах примыканий к парапетам, трубам, шахтам и т.п.
02. Штукатурка вертикальных поверхностей на высоту примыкания.
03. Огрунтовка основания под наклейку материала рулонного кровельного.
04. Устройство гидроизоляции вокруг водоприемных воронок.
05. Устройство дополнительных слоев в лотках и в местах примыканий.
06. Устройство основного кровельного ковра.
07. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью.
 
Nata85Дата: Среда, 18.01.2012, 10:09 | Сообщение # 10
Рядовой
Псков
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Псков
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Sane4ka, расценка 12-01-007 применена в связи с тем, что учитывает все примыкания к парапетам, вентшахтам, стенам машинного отделения, в т.ч. устройство фартука из оцинкованной кровельной стали. Вопрос по парапетам состоит в том, что наплавляемые материалы основного ковра по вертикальной стенке парапета заводятся на оцинкованный слив парапета.
 
vladnikДата: Среда, 18.01.2012, 10:21 | Сообщение # 11
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (Nata85)
заводятся на оцинкованный слив
м.б. ПОД.. а не НА? При любой ширине парапета окрытия из металла выполняются коробом сверху-иное безграмотные решения по решению водоотлива. "Заведение" под окрытие заканчивается на вертикали.
При окрытии парапетов наплавляемыми материалами-просто добавляете горизонт. их площадь к общей площади. При "защите" подобных решений в объемах рекомендую указать эту площадь как дополнительную.
 
Iruska818Дата: Среда, 18.01.2012, 10:31 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 416
Репутация: 9
Статус: Offline
1.12.3. Расценками на устройство рулонных и мастичных кровель (табл. с 12-01-001 по 12-01-003) не предусмотрены затраты на примыкания кровли к стенам, фонарям и трубам, а также на устройство деформационных швов и усиление ендов (разжелобков), которые следует учитывать по расценкам табл. с 12-01-004 по 12-01-006.
 
vladnikДата: Среда, 18.01.2012, 10:32 | Сообщение # 13
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Iruska818, biggrin доброе утро.. а ХДЕ про группы 01-03??? surprised
 
Galina53Дата: Среда, 18.01.2012, 10:34 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Iruska818, а каким образом он, этот пункт
Quote (Iruska818)
1.12.3
относится к вопросу Nata85?
 
Nata85Дата: Среда, 18.01.2012, 10:47 | Сообщение # 15
Рядовой
Псков
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Псков
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
vladnik, сама была озадачена... Дополнительный слой изопласта заводится под слив (причем слив по ширине только на 2/3 парапета), а верхний слой с крупнозернистой посыпкой уже на слив, причем на всю ширину парапета, а край промазывается нетвердеющей мастикой. А за
Quote (vladnik)
При окрытии парапетов наплавляемыми материалами-просто добавляете горизонт. их площадь к общей площади. При "защите" подобных решений в объемах рекомендую указать эту площадь как дополнительную.
отдельное спасибо biggrin
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.