Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую расценку применить на монтаж датчика уровня жидкости в автоматизации систем водоснабжения и канализации?
Дата: Четверг, 23.04.2009, 17:38 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Александр_К, по способу установки по сб.11м совет: прежде чем задать вопрос-пролистайте форум..за сегодня это вторая тема по датчикам..
Дата: Пятница, 24.04.2009, 08:51 | Сообщение #
Сержант
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 37
Репутация:
Статус: Offline
Тааак, делала такую херь по-моему, попробуйте ТЕРм11-02-032-01 -это уровнемер, еще там есть ТЕРм11-03-011-03 - Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: III - говоря русским языком - это влагоизмеритель на линии жидкого топлива
Дата: Пятница, 24.04.2009, 09:00 | Сообщение #
Полковник
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 211
Репутация:
Статус: Offline
ELENA123, А что обязательно выражаться?
Дата: Пятница, 24.04.2009, 11:24 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 205
Репутация:
Статус: Offline
ELENA123 категория сложности: III - говоря русским языком - это влагоизмеритель на линии жидкого топлива, а на остальные категории не могли бы дать расшифровочку? и откуда можно взять эти расшифровочки ?
Дата: Пятница, 24.04.2009, 14:03 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация:
Статус: Offline
спасибо, но мне нужно именно в ФЕР
Дата: Пятница, 24.04.2009, 14:45 | Сообщение #
Сержант
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 37
Репутация:
Статус: Offline
Jane80, сорри за выражение, можно и без него, тока то, что заказчик выдал для осмечивания другим словом не назовешь, а расшифровочка была от специалиста, который делал проект по замене уровнемеров)))))
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 08:49 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 70
Репутация:
Статус: Offline
Всем доброго дня! По каким расценкам можно взять проведение ручных замеров уровня, плотности и температуры нефтепродукта?
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 08:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
vesninei, ну уж точно - не по ФЕР-ТЕР. ведомственные прейскуранты скорее всего или калькуляции
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 09:25 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 70
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо!
А если взять поднятие поплавка уровнемера до максимального уровня по расценке ФЕРм11-03-001-01? Может быть есть какие-то другие варианты?
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 09:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
vesninei, а какое отношение ваши работы имеют к монтажу?
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 11:41 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 70
Репутация:
Статус: Offline
А как расценить? Может кто-то сталкивался с подобным
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 11:43 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvesninei ()
поднятие поплавка уровнемера до максимального уровня
это ПНР а не монтаж
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 12:43 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 70
Репутация:
Статус: Offline
А какая расценка?
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 13:15 | Сообщение #
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.