Добрый день, товарищи. Помогите 3х дневному сметчику))) дали спецификацию: 1) Труба 57х3,5 ГОСТ 10705-80 2) Труба 21,3х2,8 ГОСТ 3262-75 +плюс отводы, переходы, краны... смотрю ТЕР 16ый... можно ли применить соответственно 1)ТЕР16-02-002-06 2) ТЕР16-02-002-02
или как быть?
Добавлено (22.12.2011, 15:51) --------------------------------------------- похоже мне ТЕР16-02-005 надо использовать...
Дата: Четверг, 22.12.2011, 15:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
artems563, первая труба - электросварная вторая - водогазопроводная. расценки не те у вас
Дата: Четверг, 22.12.2011, 15:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация:
Статус: Offline
veronika, да, спасибо, я уже понял ошибку и исправился))) но тут вопрос в диаметре трубопровода... как быть если диаметр не соответствует табличному? брать применительно самый близкий?
Дата: Четверг, 22.12.2011, 15:59 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация:
Статус: Offline
очень даже соответствует. 57 мм-3,5мм-3,5мм=50 мм -точно как в расценке. Расценка от диаметра условного прохода, а не от наружного диаметра трубы. К тому же толщина стенки может быть разной у труб с одним и тем же Ду. Кстати про Ду -указано в тех. части к 16 сб., исключение только металлполимерные трубы вроде
Сообщение отредактировал mouse - Четверг, 22.12.2011, 16:00
Дата: Четверг, 22.12.2011, 16:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация:
Статус: Offline
mouse, а как быть с
Quote (artems563)
Труба 21,3х2,8 ГОСТ 3262-75
тут диаметр условного прохода получается 15,7. значит брать применительно ТЕР16-02-002-01?
По-видимому в проекте заложены эл.сварные трубы. Это минимальный диаметр эл.сварных облегченных обыкновенных труб. Они так и пишутся по внешнему диаметру. Можно , в принципе, взять расценку для эл.сварных диаметром до 40мм. Сам я всегда беру как водогазопр. диаметры до 40 включительно. Но в нескольких проектных сметах видел, как девушки вгоняли все малые диаметры под одну расценку до 45мм
Сообщение отредактировал Nerus - Четверг, 22.12.2011, 17:45
Дата: Четверг, 22.12.2011, 18:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Nerus)
По-видимому в проекте заложены эл.сварные трубы
с гостом на водогазопроводные?
Дата: Четверг, 22.12.2011, 18:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
veronika, Вы ближе к проектировщикам, вам лучше знать их квалификацию. Или ГОСТ не тот прописали, или не знают, как правильно пишутся диаметры водогазопроводных труб
Дата: Четверг, 22.12.2011, 18:12 | Сообщение #
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация:
Статус: Offline
ГОСТ 3262-75 - это ГОСТ водогазопроводных труб, и в сортаменте есть D21.3х2,8мм, что соответствует условному 15мм, в сортаменте труб ГОСТа10705-80 то же есть d21,3мм, кстати минимальный диаметр труб 10мм в этом сортаменте. Расценки 16-02-002-01 и 16-02-001-06, правда (artems563) не написал оцинкованные или чёрные у него трубы.
Дата: Четверг, 22.12.2011, 18:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Rosa, Надо запомнить, что и такое бывает.Никогда просто не встречал, чтобы !/2" трубу вгп прописывали по наружному диаметру
Дата: Четверг, 22.12.2011, 18:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Nerus)
или не знают, как правильно пишутся диаметры водогазопроводных труб
вот это вполне возможно. я не раз сталкивалась - пишут Дн, а не Ду даже для ВГПР. просто в том же госте есть отношеия диаметров - наружного и внутреннего. а ЭСВ трубы меньше 40 в принципе не выпускаются, в основном начиная с 57.
Дата: Четверг, 22.12.2011, 18:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация:
Статус: Offline
Rosa, неоцинкованные уже разобрался... ГОСТ почитал, разобрался что к чему
вот это вполне возможно. я не раз сталкивалась - пишут Дн, а не Ду даже для ВГПР.
вот и наши маленько напутали... сидели вместе разбирались что к чему
Дата: Четверг, 22.12.2011, 18:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Я давно скептически отношусь к проектным сметам Особенно, когда увидел, как девушки отдельно расценивают установку стальных гильз как прокладку трубопроводов Смеюсь, но не спорю, нам это выгодно
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.