УСП
ОооольгаДата: Понедельник, 19.12.2011, 09:11 | Сообщение # 1
Полковник
Екатеринбург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 162
Репутация: 0
Статус: Offline
Господа сметчики, подскажите !
Нужно составить смету на проектные работы - строительство ЛЭП. Хотела использовать СБЦ "Объекты энергетики"2003 и укрупненные стоимостные показатели, но УСП составлуны для ВЛ 35-500кВ, а у меня ВЛ-0,4кВ и ВЛ 6кВ. как быть?
 
proryblДата: Понедельник, 19.12.2011, 14:24 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация: 20
Статус: Offline
Можно воспользоваться вот этим документом: СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА (1990) табл. 1-46


Проект мира был прекрасен, но и он проходил экспертизу!
 
Vikki0630Дата: Вторник, 21.01.2014, 14:54 | Сообщение # 3
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация: 0
Статус: Offline
Сметчики, подскажите, пожалуйста, составляю проектую смету по УСП сто 56947007-29.240.124-2012 на ВЛ и ПС. Зимнее удорожание включено в стоимость или брать отдельно?


Гранд Смета
 
artems563Дата: Вторник, 21.01.2014, 22:21 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Цитата Vikki0630 ()
составляю проектую смету по УСП сто 56947007-29.240.124-2012 на ВЛ и ПС.

Как вариант, может лучше по СБЦ Коммунальные и инженерные сети 2012 посчитать?


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
abk63Дата: Среда, 22.01.2014, 04:34 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата artems563 ()
Как вариант, может лучше по СБЦ Коммунальные и инженерные сети 2012 посчитать?
и с какого момента стоимость СМР на стадии ПД стали считать по СБЦ?
или это тема докторской диссертации?


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...


Сообщение отредактировал abk63 - Среда, 22.01.2014, 04:35
 
artems563Дата: Среда, 22.01.2014, 07:01 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
и с какого момента стоимость СМР на стадии ПД стали считать по СБЦ?
или это тема докторской диссертации?

тема называется метод "от противного"))) Сначала считаем стоимость ПД, затем умножаем на 10 и получаем стоимость СМР)))
abk63, будете официальным оппонентом?)))
А если на самом деле, то подумал что это для определения стоимости ПИР


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
abk63Дата: Среда, 22.01.2014, 07:18 | Сообщение # 7
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата artems563 ()
Сначала считаем стоимость ПД, затем умножаем на 10 и получаем стоимость СМР)))
 
Цитата artems563 ()
abk63, будете официальным оппонентом?)))
буду biggrin
на 12,5 при новом строительстве умножать надо
biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Vikki0630Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:32 | Сообщение # 8
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос! =)
Как считать УПС вл-10кВ? в СТО 56947007-29.240.124-2012 только с 35 кВ линии начинаются. Если применительно взять 35, то цена какая-то завышенная получается.. Может, применить К можно? В Общей части ничего об этом не написано..
или посчитать другим способом?


Гранд Смета
 
Andrey79Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:47 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Vikki0630,  Воспользуйтесь УПС МРСК от 2012 года (Приказ ОАО " Хлдинг МРСК" от 20 сентября 2012 г. №488),  в данном сборнике показатели  на ВЛ от 0,4 кВ
 
Vikki0630Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:35 | Сообщение # 10
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Andrey79 ()
Воспользуйтесь УПС МРСК от 2012 года (Приказ ОАО " Хлдинг МРСК" от 20 сентября 2012 г. №488),  в данном сборнике показатели  на ВЛ от 0,4 кВ
Андрей, спасибо за подсказку. Я не могу этого найти... Может, у вас есть и вы можете поделиться?)


Гранд Смета
 
Andrey79Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:06 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Vikki0630,  Держите
 
http://zakupki.gov.ru/223....1904760
 
Vikki0630Дата: Понедельник, 03.02.2014, 14:06 | Сообщение # 12
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Andrey79 ()
Держите
ОГРОМНОЕ спасибо! Мне цифры в этом сборнике для ВЛ-10 больше нравятся.)
А к нему нужно применять 1=0,35? я начиталась тему ... http://cmet4uk.ru/forum/36-5234-1#259961


Гранд Смета
 
abk63Дата: Понедельник, 03.02.2014, 14:31 | Сообщение # 13
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Vikki0630 ()
А к нему нужно применять 1=0,35? я начиталась тему ... http://cmet4uk.ru/forum/36-5234-1#259961
нет, у Вас нет применения типового проекта, если только типовые серии для каких-то конструкций будете применять, на на них 0,35 не распространяется


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Vikki0630Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:55 | Сообщение # 14
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
нет, у Вас нет применения типового проекта, если только типовые серии для каких-то конструкций будете применять, на на них 0,35 не распространяется
Спасибо!)


Гранд Смета
 
Natalia_Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:23 | Сообщение # 15
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, могу я применить для укрупненного расчета стоимости ПИР (ПС 35 кВ, ВЛ  110, 35 кВ в Новосибирской обл.) сборник УСП 2007 (СО 00.03.03-07)?
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.