Первый раз столкнулась, уже мозг сломала как расценить.... помогите пожалуйста
В качестве резервного топлива к котельной и пищеблоку проектируется пропан. Соответственно подземные резервуары для сжиженного газа, есть заправочная станция, ставится испарительная установка и т. п. - склад СУГ К нему проектируется система дренчерного орошения, именно орошения, а не пожаротушения, .т.е. предназначена для охлаждения незащищенных поверхностей оборудования и трубопроводов во время пожара. в помещении расположен узел управления, от него подземно идет труба которая заполняется водой только при пожаре и далее надземно разводка над оборудованием. Можно ли данную систему расценивать как пожарную (от узла управления) или все брать как водопровод и только сами дренчеры по М12 раздел 8
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 17:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (MargaritaS)
Можно ли данную систему расценивать как пожарную (от узла управления) или все брать как водопровод и только сами дренчеры по М12 раздел 8
я бы так и сделала. смысл в принципе один и тот же. только цели разные - в одном случае просто охлаждение тубопроводов, в другом - именно пожаротушение
Добавлено (27.11.2011, 17:04) --------------------------------------------- я имею в виду - как трубопровод пожаротушения по м12
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (MargaritaS)
Можно ли данную систему расценивать как пожарную (от узла управления) или все брать как водопровод и только сами дренчеры по М12 раздел 8
всю систему брать по м12
Quote (MargaritaS)
К нему проектируется система дренчерного орошения, именно орошения, а не пожаротушения, .т.е. предназначена для охлаждения незащищенных поверхностей оборудования и трубопроводов во время пожара.
Система дренчерного орошения = системе пожаротушения. Это не пожарный водопровод к пожарным кранам, который расценивают по 16 строит. сборнику
Сообщение отредактировал Tanja55 - Воскресенье, 27.11.2011, 18:09
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:15 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
интересненько.. а подачу воды и полив растений через дренчерные распылители тоже бу сметить по 12мы?
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:22 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
vladnik,
Quote (MargaritaS)
система дренчерного орошения
Quote (MargaritaS)
предназначена для охлаждения незащищенных поверхностей оборудования и трубопроводов [b]во время пожара[/b].
Quote (vladnik)
а подачу воды и полив растений через дренчерные распылители тоже бу сметить по 12мы?
не буду, вопрос кстати, как распылители для полива растений будете сами брать?
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:27 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
как распылители
-дык по 12мы.. Берете же закладные в ТЦ по 12мы..
А водопреграда, охлаждение не является системой пожаротушения. Но м.б. вполне технологическим трубопроводом. Но в приведенном примере не вижу 12м сборника в трубопроводах.. Ни по каким параметрам.
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:32 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, трубопровод для полива растений не считаю технологическим. Хотя в теплицах, он именно технологический
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:43 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
в теплицах, он именно технологический
докажете? С Когда это сельхозку отнесли к промпроизводству? а 14сб ..слабо поглядеть.. В наших эрмитажах и парниковых хозяйствах-исключительно Не технологический.. 16+14+22+23 Работаю с озеленителями. И .. технологами-выращивателями эксклюзивов. Извращенцев среди них не попадалось.. пока..
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:47 | Сообщение #
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
странно Технологические трубопроводы - трубопроводы предназначенные для транспортировки в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведения технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения.
но ведь сельхозпредприятия тоже производят продукцию
вопрос кстати, как распылители для полива растений будете сами брать?
Quote (vladnik)
-дык по 12мы.. Берете же закладные в ТЦ по 12мы..
Владислав, зачем в заблуждение вводишь? ФЕР14-2-23-1 УСТАНОВКА ОРОСИТЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 19:13 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
в заблуждение
-это для ПВХ труб .. а П/п, а металлопласт, а обычная сталь..-все применяется.. И оросители (дренчеры) весьма навороченные попадаются.. с клапанами и таймерами.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.