Здравствуйте smile подскажите, пожалуйста,
какую расценку применить на устройство распределительных колодцев 310х230х210, для труб ПНД д.50 в земле на глубине 0,7м.
Все пересмотрел, находятся только большие колодцы (железобетонные и др.)...


http://sunless.promodj.ru/ - Chillout Music
 
vladnikДата: Понедельник, 20.04.2009, 10:42 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Александр_К, а Вы оттолкнитесь от технологии и материала..а не тока от слова колодцы.. wink
 
Александр_КДата: Понедельник, 20.04.2009, 11:05 | Сообщение # 3
Лейтенант
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Vladnik, искать металлические конструкции... не нашел ничего лучше 14-02-014-1 "Установка металлических конструкций каркасов и ограждений" конкретно в грунте ничего не увидел...


http://sunless.promodj.ru/ - Chillout Music
 
vladnikДата: Понедельник, 20.04.2009, 11:18 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Александр_К, а в 9 сб че-нидь с закреплением внизу.. а в 8м лючки и то че в полу
 
Александр_КДата: Понедельник, 20.04.2009, 11:22 | Сообщение # 5
Лейтенант
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
если честно, я не понимаю))) если можно просто напишите расценку)


http://sunless.promodj.ru/ - Chillout Music
 
LydmilaДата: Понедельник, 20.04.2009, 11:27 | Сообщение # 6
Подполковник
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
ФЕР 34-2-5,6,7 посмотрите, там колодцы в штуках и можно прим. взять


Milla

Сообщение отредактировал Lydmila - Понедельник, 20.04.2009, 11:31
 
vladnikДата: Понедельник, 20.04.2009, 11:40 | Сообщение # 7
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Lydmila, ..мне понДравилось ваше решение..особенно в части трудоемкости..не гря уж об технологии...
Quote (Александр_К)
применить на устройство распределительных колодцев 310х230х210

коробочка в земле...беларуську позовем.. smile

Добавлено (20.04.2009, 11:40)
---------------------------------------------
Александр_К, -по какой расценке уложили трубы..



Сообщение отредактировал vladnik - Понедельник, 20.04.2009, 11:39
 
Александр_КДата: Понедельник, 20.04.2009, 11:43 | Сообщение # 8
Лейтенант
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
34-02-003-1 "Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий"

а как вам 14-02-014-1 "Установка металлических конструкций каркасов и ограждений" по моему, вполне подошла бы.



http://sunless.promodj.ru/ - Chillout Music
 
vladnikДата: Понедельник, 20.04.2009, 11:54 | Сообщение # 9
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
09-06-01 если уж вас так тянет в м/к, сельхозка как -то не очень стыкуется с наружн сетями...
или уж 10м -06-037-
 
LydmilaДата: Понедельник, 20.04.2009, 11:57 | Сообщение # 10
Подполковник
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
Трубы надо укладывать по ФЕР 22-01-21-1, т.к. у вас работы по распределительному колодцу


Milla

Сообщение отредактировал Lydmila - Понедельник, 20.04.2009, 12:11
 
vladnikДата: Понедельник, 20.04.2009, 12:06 | Сообщение # 11
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
prof confused confused teehee teehee unsure biggrin lol
 
ТоляновнаДата: Вторник, 24.07.2012, 14:13 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 403
Репутация: -4
Статус: Offline
Добрый день!
Скажите пожалуйста, где взять расценку на монтаж круглого сборного ж/б колодца Д 2,5 и 3 м? В ТЕР только до 2 м. Или нужно как-то самим типа калькуляции делать?


"Не делай другому того, чего себе не пожелаешь!" (Конфуций)
"Не бойся делать того, что не умеешь. Помни: Ковчег построил- любитель, Титаник-профессионал".
 
Tanja55Дата: Вторник, 24.07.2012, 14:17 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (Толяновна)
на монтаж круглого сборного ж/б колодца Д 2,5 и 3 м

что это за колодцы такие индивидуальные? Вы не перепутали диам. и глубину?
В 22 сборнике есть колодцы (водопроводные правда) без указания диаметра


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Вторник, 24.07.2012, 14:18
 
ТоляновнаДата: Вторник, 24.07.2012, 14:24 | Сообщение # 14
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 403
Репутация: -4
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
что это за колодцы такие индивидуальные? Вы не перепутали диам. и глубину?

Вот я тоже удивилась. Спросила у производителя работ, точно есть такие колодцы с такими диаметрами и счета на материалы уже выписали.

Quote (Tanja55)
В 22 сборнике есть колодцы (водопроводные правда) без указания диаметра

Придется взять от туда.
Спасибо


"Не делай другому того, чего себе не пожелаешь!" (Конфуций)
"Не бойся делать того, что не умеешь. Помни: Ковчег построил- любитель, Титаник-профессионал".
 
Tanja55Дата: Вторник, 24.07.2012, 14:32 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (Толяновна)
Вот я тоже удивилась. Спросила у производителя работ, точно есть такие колодцы с такими диаметрами

именно сборные ж/б или все же пластиковые?
Где бы взглянуть на это чудо из сб. ж/б диам 3м ...


Работаю в программе А0
 
  • Страница 1 из 11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 10
  • 11
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика