Монтаж трубопроводов и поправка на массу трубопроводов
Дата: Среда, 02.11.2011, 12:44 | Сообщение #
Сержант
Томск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 33
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, скажите пожалуйста, монтируется трубопровод по ТЕРм-12, раздел 20й...у нас в расценке учтен трубопровод с массой толщ. стенки 8мм, а у нас толщ. стенки 10мм... я могу применить коэффициент из общих указаний по применению ТЕР.табл.2, поправку на вес?
Дата: Среда, 02.11.2011, 12:48 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Ель, раньше применяли.
Дата: Среда, 02.11.2011, 13:11 | Сообщение #
Лейтенант
Балаково
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Балаково
Сообщений: 42
Репутация:
Статус: Offline
Ель, можете
Дата: Среда, 02.11.2011, 13:37 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 139
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Ель)
коэффициент из общих указаний по применению ТЕР.табл.2, поправку на вес?
А можно узнать, о каких коэффициентах идет речь? Если не сложно номер пункта в МДС 81-36-2004 (общие указания по применению ФЕР)?
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Оля800,
не там ищете. Другой МДС. смотрите общие указания по ФЕРм (ТЕРм). там есть поправка по массе оборудования.
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:19 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 139
Репутация:
Статус: Offline
п. 4.3.1 МДС 81-37-2004 (ФЕРм)
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:26 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
И мну интересно: каким каком расценки с ед измер пог-м (отд20) могут корректироваться на вес? Какая труба в расценке на пог.м.. ХДЕ об этом написано в т.ч. сб.12м? Ссылки на СНиПы не катят..
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:36 | Сообщение #
Полковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, там в ресурсной части написана масса погонного метра
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:36 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
vladnik,
в расценках терм-12 прописаны массы трубопроводов. В составе расценки просто указаны. На эти массы и идет поправка.
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:37 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
от массы это 3 отдел.. где в 20ом? Или у мну база неправильная?
выложил справку по расценкам на толстый-тонкий.. по диаметру ХДЕ..?
Сообщение отредактировал vladnik - Среда, 02.11.2011, 14:42
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
vladnik,
я меня везде есть. в расценке сидит - труба массой стокото кг. Без расхода.
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:42 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 139
Репутация:
Статус: Offline
Вот примечание к п. 4.3.1 МДС 81-36-2004, других исключений в примечании нет:
Примечание:
3. Корректировка единичных расценок по массе не производится по электрическим установкам (сборник № 8), оборудованию связи (сборник № 10), приборам, средствам автоматизации и вычислительной техники (сборник № 11), а также по оборудованию, по которому единичные расценки в сборнике имеют измеритель "т".
Сообщение отредактировал Оля800 - Среда, 02.11.2011, 14:43
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:48 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vladnik)
выложил справку по расценкам на толстый-тонкий.. по диаметру ХДЕ..? Прикрепления: __.doc(62Kb)
я не знаю. у меня вообще в ферах 20-го нет. а в терах есть.
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:48 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (papama)
в расценке сидит - труба массой стокото кг
а можно скрин с экрана? 12м сборник6 неучтенка-трубы.. как она может быть привязана к расценке.. Открыл ГЭСНм12-нетути..
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.