Мой работодатель, имея какие то свои мысли, озадачил меня найти нормы времени на следующие работы:
1. Один сварной стык для каждого типоразмера труб (от 15 до 500 мм)
2. Скрутка одного фланевого соединения
3. Одно муфтовое соединение
4. Установка котла (по мощности)
5. Горелки котловой
6. Теплообменника
7. Насоса котлового

Кое что я примерно представляю где найти, но вот по сварке, муфтам и фланцам как то не очень.
Подскажите пожалуйста в какой нормативной документации это можно найти.


С уважением, Тималл.
 
tuleninДата: Среда, 02.11.2011, 09:25 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (timall)
1. Один сварной стык для каждого типоразмера труб (от 15 до 500 мм)

вариантов куча- калькуляция по ЕНиР, но долго... Оптимально- ТЗ по ГЭСНм12-20
Quote (timall)
2. Скрутка одного фланевого соединения
3. Одно муфтовое соединение

по нормативам на Нефтехимию... У меня нет, но кого-нибудь есть..спишитесь по точным размерам.
Quote (timall)
4. Установка котла (по мощности)
5. Горелки котловой
6. Теплообменника
7. Насоса котлового

по мнтажникам
 
timallДата: Среда, 02.11.2011, 10:11 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Саратов
Награды:
31  
Группа: Проверенные
Город: Саратов
Сообщений: 1446
Репутация: 17
Статус: Offline
Огромное спасибо!
А нет у Вас названия этих нормативов на Нефтехимию?


С уважением, Тималл.
 
tuleninДата: Среда, 02.11.2011, 10:14 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
ГС смете они есть...но за бабки ОГРАМАДНЕЙШИЕ...
 
Galina53Дата: Среда, 02.11.2011, 10:14 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
timall, Нормы времени на сварочные работы (трубопроводы) в ЕНиР Е22-2.
 
pelevДата: Среда, 02.11.2011, 10:37 | Сообщение # 6
Полковник
Самара
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация: 2
Статус: Offline
timall, монтажники: 6-теплосиловое оборудование (котлы, горелки, теплообменникик) и 7 - ..насосы..

Добавлено (02.11.2011, 10:37)
---------------------------------------------
а в прейскурантах Нефтехимии вроде бы нет норм, там только стоимость(даже состав работ не везде). это прейскуарнты 26-05-45 книга 1 часть 1 и часть 4 (В Гранде есть. база Госстрой/1984/Ведомственные.../Министерство Нефтехимии


Сообщение отредактировал pelev - Среда, 02.11.2011, 10:41
 
CreogenДата: Среда, 02.11.2011, 10:53 | Сообщение # 7
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
55  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация: 61
Статус: Offline
timall, секундомер в руки, ватник на плечи, кирзачи на ноги и вперед...


Белый и пуфыстый! Добро пожаловать в ад...
 
pelevДата: Среда, 02.11.2011, 11:02 | Сообщение # 8
Полковник
Самара
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация: 2
Статус: Offline
Creogen,
Quote (Creogen)
секундомер в руки, ватник на плечи, кирзачи на ноги и вперед...
)))))) Можно и не так экстримально!))))) Посидеть задумчиво..., в сборниках покопаться))))
А я вот вспомнили свою историю)) руководство тоже захотело узнать, сколько времени тратиться на гидроиспытание трубного пучка...мы с коллегой стояли в цеху, наблюдали процесс и хронометраж делали))) в телогрейках, но без валенок..замерзли тогда..
 
tuleninДата: Среда, 02.11.2011, 11:04 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (pelev)
в прейскурантах Нефтехимии

я не про прейскуранты... есть нормативы в базе 2001, и эти нормативы не прейскурантные, а элементные biggrin
 
timallДата: Среда, 02.11.2011, 12:11 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Саратов
Награды:
31  
Группа: Проверенные
Город: Саратов
Сообщений: 1446
Репутация: 17
Статус: Offline
Ребяты и девчаты, ну не хочу я сегодня в цех идти с секундомером!!!! Лучше я уж тут с вами всеми посижу=))))))

Добавлено (02.11.2011, 11:55)
---------------------------------------------
Нашел я все кроме как вот эти самые муфты и фланцы. Где найти нормы времени на соединени на фланцах (я так понимаю просто скрутить, а не саму установку фланцев) и на муфтовое соединение.

Добавлено (02.11.2011, 12:11)
---------------------------------------------
Посмотрел по м12 муфтовые и фланцевые соединения, но блин крутоваты трудозатраты от 3 чел/часов на одно соединение=(



С уважением, Тималл.
 
Galina53Дата: Среда, 02.11.2011, 12:14 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (timall)
Где найти нормы времени на соединени на фланцах

Можно попробовать в ЕНиР 9 посмотреть (выпуск 1, выпуск 2)
 
timallДата: Среда, 02.11.2011, 14:50 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Саратов
Награды:
31  
Группа: Проверенные
Город: Саратов
Сообщений: 1446
Репутация: 17
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, в 9.2 нашел установку фланцевых задвижек, но что то крутовата расценка=(((
Задвижку 100мм ставить полтора часа... ну это как бы непонятно мне=((((


С уважением, Тималл.
 
papamaДата: Среда, 02.11.2011, 15:36 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация: 15
Статус: Offline
timall,

вы еще в терм12 загляните - там еще больше удивительного.
 
timallДата: Среда, 02.11.2011, 15:44 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Саратов
Награды:
31  
Группа: Проверенные
Город: Саратов
Сообщений: 1446
Репутация: 17
Статус: Offline
papama, там я уже был.

Мне бы нормы на установку фланцевой арматуры без приварки фланцев. Только установить и прикрутить ее.


С уважением, Тималл.
 
papamaДата: Среда, 02.11.2011, 15:49 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация: 15
Статус: Offline
Quote (timall)
фланцевой арматуры без приварки фланцев


а где в терм12 приварка фланцев?
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.