Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаbukashka ()
а агрегаты воздушно-отопительные есть только в строительном. Как же быть?
никак, в расценках сидят краны на автомобильном ходу
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:30 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 196
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаTanja55 ()
никак, в расценках сидят краны на автомобильном ходу
А не подскажите, как тогда увеличить сметную стоимость при монтаже агрегатов возд-отопит. на высоте более 3х метров, а то как-то дешево получается))) И у нас вручную практически подъем оборудования, а не краном(((
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаbukashka ()
И у нас вручную практически подъем оборудования, а не краном(((
расценки корректировке не подлежат, поднимайте как хотите. Коэффициентов для работы на высоте по установке воздушно-отопительных агрегатов в 20 сборнике нет
Дата: Среда, 16.04.2014, 10:49 | Сообщение #
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 221
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Дали спецификацию с одной строкой всего Дефлектор (высотой 3м, основание 1,4х1,4м, диаметр патрубка 1м). Его нужно поднять на крышу высотой 30м, если брать расценку из 20сб, то получается очень дешево. Могу ли я взять из монтажного 37? и чем еще можно увеличить стоимость подъемных работ? может есть другая подходящая расценка?
Дата: Среда, 16.04.2014, 13:22 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
По моему, дефлектор это не оборудование. Расцениваете по 20-му, на высоту никаких коэф-в в данном случае нет, т.к. в расценке учтены кран и лебедка. И в Тех.части ничего не сказано.
Дата: Среда, 16.04.2014, 13:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаalka2910 ()
и чем еще можно увеличить стоимость подъемных работ?
м40 - дополнительное перемещение на высоту или с7 -грузопассажирские подъемники
Добавлено (16.04.2014, 14:03) --------------------------------------------- Sane4ka, я понимаю,что не оборудование, но смета вообще копеейчная получается,если брать по 20сб((( и менеджер мне объяснил,что они называют это дефлектором, но из-за размеров, это похоже на какое-то оборудование...
Дата: Среда, 16.04.2014, 14:12 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаalka2910 ()
и менеджер мне объяснил,что они называют это дефлектором
а марка то есть этого "дефлектора"?
Дата: Среда, 16.04.2014, 14:27 | Сообщение #
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 221
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, нет, это не стандартное изделие и наш цех его будет изготавливать сам
Дата: Среда, 16.04.2014, 14:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаalka2910 ()
нет, это не стандартное изделие и наш цех его будет изготавливать сам
ну так все затраты учтите в калькуляции на оборудование
и менеджер мне объяснил,что они называют это дефлектором
называть то называют, а основное назначение соответствует понятию "дефлектор"? а то ведь и кабель Nym многие проводом называют
Дата: Среда, 03.12.2014, 05:02 | Сообщение #
Подполковник
Усолье-Сибирское
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Усолье-Сибирское
Сообщений: 116
Репутация:
Статус: Offline
В итоге ответа так и нет, как поднимать оборудование на крышу, если сб. не монтажный((( Мне выставили почасовую работу крана, думаю просто арендную стоимость поменять на ССЦ, совсем убрать как то рука не поднимается
Дата: Среда, 03.12.2014, 05:22 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаJulija ()
как поднимать оборудование на крышу
- по утвержденному заком ППР -если оборудование монтируется вместе с подъемом-см. т.ч. сборников НЕмонтажных, как и на сколько учтен этот процесс-перемещения. И уже тогда + добавляем перемещение. -включение же просто стоимости эксплуатации гп техники в любом виде НЕверно. Это по сути задвоение оплаты. И корректировке нормы, содержащие уже гп механизмы, не подлежат-см. МДС.
Дата: Среда, 03.12.2014, 08:37 | Сообщение #
Подполковник
Усолье-Сибирское
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Усолье-Сибирское
Сообщений: 116
Репутация:
Статус: Offline
В этом то и трагедия, что в 20-м не прописано про подъём оборудования и на какое растояние... Есть пометка, что леса по ФЕР8, на каком расстоянии от пола, и к-ты при работе выше таких-о отметок. Ну не с помощью же лесов вентилятор поднимать. Уже и сайт перерыла и ТЧ на 18 раз перечитала...
Добавлено (03.12.2014, 08:37) --------------------------------------------- ППР маловероятно, что будут составлять.
Дата: Среда, 03.12.2014, 09:16 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
вообще непонятно.. ЧТО вы хотите увидеть.. ТЧ 1.20.18. Установкаагрегатов пылеулавливающих, фильтров, скрубберов и циклонов предусмотрена на высоте до 1 мот пола; прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов, воздушно-отопительных агрегатов, кондиционеров, сплит-систем и мульти сплит-систем – на высоте до 3 м. При работе с подмостей,лесов и лестниц на большой высоте к нормам применяются коэффициенты, приведенные в приложении 20.1.Устройство всоответствии с проектом производства работ лесов или сплошного настила надлежит нормировать по ГЭСН части 8 «Конструкции из кирпича и блоков».
Достаточно полное изложение. Подьем до пола с улицы учтен внутрипостроечными ГП-в расценках.. Подъем выше проектных отметок по т.ч.-это голый ППР.. Т.ч. учитывает только трудоемкость для рабочих. ФСЕ понятно....
Дата: Среда, 03.12.2014, 09:24 | Сообщение #
Лейтенант
Ижевск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ижевск
Сообщений: 42
Репутация:
Статус: Offline
Julija,
ЦитатаJulija ()
как поднимать оборудование на крышу
ЦитатаJulija ()
Ну не с помощью же лесов вентилятор поднимать
Раздел 3 сб 20 вентиляторы крышные. краны в расценке.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.