у меня бетон В7,5; F75; W4 на подготовку заложен в проекте. мне поправку в смете нужно делать? в техчасти к ССЦ начинается с бетона 150.
А что у вас с маркой бетона в расценке? Если он по проекту, то поправку надо сделать по водопроницаемости. Если в расценке сидит бетон марки выше вашего, то оставьте его как он есть.
Дата: Пятница, 09.11.2012, 21:59 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
Мармеладка,где вы видели в расценке водонепроницаемость бетона? есть таблица с поправками, но там с бетона 150 начинается. у меня бетон 100 с высокими показателями мороз и водонепр., но указаний для М100 в этой таблице нет...
Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Kxamoro)
где вы видели в расценке водонепроницаемость бетона?
Quote (Мармеладка)
А что у вас с маркой бетона в расценке?
у Вас бетон в расценке какой марки учтен или он является неучтенным?
Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:15 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, сейчас программы нет под рукой. у меня вопрос не в марке бетона, я понимаю что поменять нужно,если в расценке другой. я спрашиваю про бетон В7,5-на него поправка на морозостойкость и водон. нужна?- в проектеВ7,5; F75; W4
Дата: Пятница, 05.04.2013, 17:24 | Сообщение #
Подполковник
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 122
Репутация:
Статус: Offline
По морозостойкости за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания, надбавка такая то.. Вопрос: как рассчитать, сколько вот таких циклов замораживания?
Дата: Пятница, 05.04.2013, 18:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (МарусяКлимова)
Вопрос: как рассчитать, сколько вот таких циклов замораживания?
определяется проектом
Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:31 | Сообщение #
Подполковник
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 122
Репутация:
Статус: Offline
veronika, а если это ремонт и проекта нет? И вообще 1 цикл - это 1 день, 1 неделя, 1 месяц.. или сколько?
Дата: Пятница, 05.04.2013, 21:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (МарусяКлимова)
1 цикл - это 1 день, 1 неделя, 1 месяц.. или сколько?
нисколько... это замерз-оттаял...
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:20 | Сообщение #
Подполковник
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 146
Репутация:
Статус: Offline
Извините, прочитала все темы по поводу надбавок на бетон и поняла только про водонепроницаемость... У меня в проекте указан бетон класса В25 F75 W4... Я беру расценку ТСЦ-401-0069 "Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)" Беру его оптовую цену 520,76 *0,01=5,2 - это цена за 1 м3 надбавка к стоимости ТСЦ-401-0069... А вот про F75 ничего не поняла. Это что? Морозостойкость? Как рассчитать?
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Rexona)
А вот про F75 ничего не поняла. Это что? Морозостойкость? Как рассчитать?
по техчасти... также как и водонепроницаемость... только надо ли?
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:29 | Сообщение #
Подполковник
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 146
Репутация:
Статус: Offline
veronika, не поняла вашего ответа.Беру расценку ТСЦ-401-0069 "Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)" Беру его оптовую цену 520,76 *0,01=5,2 и всё????
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Rexona)
Беру его оптовую цену 520,76 *0,01=5,2 и всё????
почитайте техчасть внимательно. как и к чему применяются надбавки на водонепроницаемость и морозостойкость
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:31 | Сообщение #
Подполковник
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 146
Репутация:
Статус: Offline
veronika, я читала , поэтому и попросила Вас пояснить мне. Пожалуйста помогите. Я так поняла согл. табл.1 ничего не применять, правильно ли я понимаю?
Сообщение отредактировал Rexona - Понедельник, 15.04.2013, 13:37
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Rexona, начнем с начала: для бетона вашей марки какая морозостойкость и водонепроницаемость учтены нормами?
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:51 | Сообщение #
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.