Коллеги, направьте на путь истинный... не вижу света в конце трубы ливневой канализации... Как смонтировать НГП-СК20 http://www.voda2000.ru/livnevka/ngp ... Какую/кие расценки применить... По сути это пластмассовый отстойник... дорогой правда... Нужно не дорого и правильно... Хотел взять расценку на колодец пластиковый... но очкую я что-то... У кого какие варианты? Подскажите! Буду премного благодарен!
Дата: Вторник, 13.09.2011, 12:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
это емкость по м37... такие стаольные всегда по нему брал, беру и буду брать...
Дата: Вторник, 13.09.2011, 12:24 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
встречал предложение 2009 года. на подобное. м37 сборник там был использован. со всеми остальными сопутствующими (земля, плита и т.д.) оборудование (которое внутри) пришло россыпью. поэтому еще допом всякие штуки из м12, м11 кажется были
Дата: Вторник, 13.09.2011, 12:27 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
tulenin, abk63, Была у меня мысль по 37му... а то что пластиковый... ничего?
Дата: Вторник, 13.09.2011, 12:28 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация:
Статус: Offline
Ну применительно, ТЕРм06-03-01-1.... попробуйте, там пожирнее. Неоднократно фильтр-патроны в ливневые колодцы таким образом осмечивали. У Вас штука посерьезнее, под нее надо основание. Ну 37 сборник, конечно, универсален, но дёшев.
Дата: Вторник, 13.09.2011, 12:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Серьга)
а то что пластиковый... ничего?
ничего. ибо расценка от веса.... И наименование сей бочки "Установка очистки..."
Дата: Вторник, 13.09.2011, 12:34 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Тогда к Вам, всем, вопрос как к экспертам или как к специалистам которые осмечивали сие... Какой вариант пропустит экспертиза, ну и заказчик... с большей вероятностью? Серьезный заказчик, не хочу облажаться...
Дата: Вторник, 13.09.2011, 12:38 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, у нас было на федеральном объекте. пункт пропуска через границу. сейчас передаточная комиссия идет. по этим сметам вопросов не возникло. в паспортах только покопались
Дата: Вторник, 13.09.2011, 12:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
м 37... во первых-УСТАНОВКА...же ниже монтажной расценки будет цена и самой боки с поспортным названием: Установка очистки ливневых стоков типа НГП-СК... И во вторых - наименование расценки "Сосуды... без механизмов" или у вас насос там "заплавлен"...
Дата: Вторник, 13.09.2011, 12:45 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Не... насоса нету. Эта штуковина заводской сборки, по проекту по крайней мере... как на самом деле будет, одному Богу известно , ну и поставщику еще! Всем спасибо! Дамам цветы, господам спиртное!
Дата: Вторник, 13.09.2011, 23:57 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, и пусконаладку не забудьте
Дата: Среда, 14.09.2011, 08:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Максимус, как это
Quote (Максимус)
пусконаладку
что там налаживать?
Дата: Среда, 14.09.2011, 09:04 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (tulenin)
что там налаживать? biggrin
3. Входной патрубок; 4. Выходной патрубок; 5. Сорбционный фильтр; 7. Патрубок для удаления нефтепродуктов; 8. Датчик уровня нефтепродуктов; 9. Сигнализатор уровня нефтепродуктов; 10. Вентиляция.
Дата: Среда, 14.09.2011, 09:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
8. Датчик уровня нефтепродуктов; 9. Сигнализатор уровня нефтепродуктов;
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.