Вопрос такой: учтено ли в расценках ТЕР22-01-011-01 (02) установка фасонных частей или необходимо брать дополнительно по расценке ТЕР22-03-001-05? Просто смущает наименование расценки: "Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм". В т.ч. вроде как ничего по этому поводу не сказано, заранее спасибо
Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:00 | Сообщение #
Генерал-майор
Будённовск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Будённовск
Сообщений: 309
Репутация:
Статус: Offline
т.ч. сб 22: 2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляр.
2.2. Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации к проекту без учета массы фланцев. Количество фланцев учитывается отдельно также согласно спецификации.
и Ч.1
1.4. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ основных, которые перечислены в «Составе работ», а также вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными (подноска и опускание материалов, очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений, перестановка креплений при опускании труб, переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверка уклонов и др.). в расценкеах ТЕР22-01-011-01 (02) состав работ: 01. Сварка труб в звенья. 02. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи. 03. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее. 04. Гидравлическое испытание трубопровода.
про фасонные части нет ничего, по логике надо применить ТЕР22-03-001-
но это лично моя логика я ее придерживаюсь, но может у кого и другие мнения, будем ждать.
Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:20 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация:
Статус: Offline
Torres, 1.22.13. В расценках предусмотрена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом. Затраты на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от ее диаметра следует определять по соответствующим расценкам на монтаж оборудования.
1.22.13. В расценках предусмотрена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом. Затраты на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от ее диаметра следует определять по соответствующим расценкам на монтаж оборудования.
Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:25 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
YuryevicH,
Quote (YuryevicH)
по логике надо применить ТЕР22-03-001
По этой логике надо применять начиная с диаметра от 100... а
Quote (Torres)
22-01-011-01 (02)
диаметр 50 и 75мм соответственно... так что выходит что НЕ нужно!
Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:27 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация:
Статус: Offline
YuryevicH, там ничего дополнительно брать не надо. В неучтёнке - трубы. А для чего Torres надо установка фасон. частей не понятно... он хочет трубы фланцевым соединение соединить? Или может ещё чего?
Quote (YuryevicH)
эт то тут при чем?
Это ты правильно подметил...
Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:33 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 204
Репутация:
Статус: Offline
Quote (marina32)
YuryevicH, там ничего дополнительно брать не надо. В неучтёнке - трубы. А для чего Torres надо установка фасон. частей не понятно... он хочет трубы фланцевым соединение соединить? Или может ещё чего?
нет я хочу трубы и фасонные части (тройники, отводы) сваркой соединять, про установку арматуры речь не идет
Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:35 | Сообщение #
Генерал-майор
Будённовск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Будённовск
Сообщений: 309
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, marina32, аргументы есть посерьезнее чем логика, факты, обоснования?
Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:43 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
Torres, 2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляр.
2.2. Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации к проекту без учета массы фланцев. Количество фланцев учитывается отдельно также согласно спецификации.
Количество фланцев учитывается отдельно также согласно спецификации.
их стоимость однозначно, но монтаж?? ведь в этом вопрос
Сообщение отредактировал YuryevicH - Пятница, 02.09.2011, 11:47
Дата: Пятница, 02.09.2011, 12:02 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
YuryevicH, Ну какие тут факты и обоснования еще нужны если 22-03-001- для стали начинается с диаметра ОТ 100мм? А эти расценки
Quote (Серьга)
диаметр 50 и 75мм соответственно...
Как будете применять 22-03-001-5 если эта расценка ОТ 100мм?
Дата: Пятница, 02.09.2011, 12:05 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 204
Репутация:
Статус: Offline
Quote (YuryevicH)
Torres, 2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляр.
2.2. Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации к проекту без учета массы фланцев. Количество фланцев учитывается отдельно также согласно спецификации.
и что дальше... еще раз уточню вопрос: учтена ли в расценках на прокладку трубопровод (ТЕР22-01-011-01 (02)) установка фасонных частей (отводов, тройников, НЕ АРМАТУРЫ), или надо осмечивать дополнительно в частности по расценке ТЕР22-03-001-05? Соединение фасонных частей с трубой сварное без фланцев.
Дата: Пятница, 02.09.2011, 12:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Серьга)
Как будете применять 22-03-001-5 если эта расценка ОТ 100мм?
а что, отводы уже меньше 100 мм не ставим нигде? так и применяем - усредненно... за неимением лучшего... т.к. в расценке на монтаж - ТРУБЫ, а не трубопроводы... к сожалению...
Дата: Пятница, 02.09.2011, 12:07 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 204
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Серьга)
Как будете применять 22-03-001-5 если эта расценка ОТ 100мм?
можно сослаться на Т.Ч. п. 1.9
Сообщение отредактировал Torres - Пятница, 02.09.2011, 12:08
Дата: Пятница, 02.09.2011, 12:12 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
veronika, Выскажу ИМХО... если вопрос спорный, то при проверке сметы, он ВСЕГДА будет решен в сторону уменьшения! И Заказчиком и Экспертизой... В связи с этим возникает другой вопрос... А на фига козе баян? Если нет возможности что-то сказать однозначно, то и не стоит браться... себе дороже выйдет!