Приветствую Вас Гость :: RSS :: Среда :: 12.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Рентгенографический контроль
настя89Дата: Понедельник, 29.08.2011, 19:30 | Сообщение # 1
Сержант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, помогите разобраться. Выполнялся рентгенографический контроль трубопровода. На один стык - четыре снимка, данный факт подтвержден технадзором. Но заказчик говорит что достаточно четыре снимка это много. Подскажите в каком документе найти какое количество снимков необходимо сделать на 1 стык. Спасибо заранее.
 
tuleninДата: Понедельник, 29.08.2011, 19:39 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
настя89, кол-во снимков зависит от способо просвета... на "овал" - 2 снимка-это до Ду=100 вкл. (Д=114 входит)... Всё остальное минимум - 3 снимка - это если "через две стенки", и один-если "панорамно" и рулон...
Скажите- ваш диаметр, тип плёнки и способ просветки...дальше решим...
 
настя89Дата: Понедельник, 29.08.2011, 19:48 | Сообщение # 3
Сержант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
диаметр 325мм, толщина 8 мм. Через две стенки.
 
tuleninДата: Понедельник, 29.08.2011, 19:52 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
ПД=3.14*325=1020, 5мм +3*50=1170,5мм - 3 снимка по 400 мм достаточно... Заказчик прав. Плёнку режтье по длинной стороне.
 
настя89Дата: Понедельник, 29.08.2011, 19:55 | Сообщение # 5
Сержант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
tulenin, Объясните мне эту формулу пожалуйста и где вы ее взяли
 
tuleninДата: Понедельник, 29.08.2011, 20:04 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
я её нигде не взял... я просто знаю как светят... Сейчас в основном рулонная плёнка...Очень редко "лохи" используют листы РМ или РТ с размером 300*400, к-й режут тольщиной 100мм... и всё... Сейчас в основнов кол-во снимков - 1. 2 или 3...
 
настя89Дата: Понедельник, 29.08.2011, 20:36 | Сообщение # 7
Сержант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
И все таки мне непонятно, почему три снимка, а не два или один?
 
tuleninДата: Понедельник, 29.08.2011, 20:39 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
настя89, потому что через две стенки нельзя полностью засветить стык с одной или двух экспозиций...только за три раза.... Техкарты почитайте на R-контроль....
 
Parre86Дата: Четверг, 13.02.2014, 15:21 | Сообщение # 9
Сержант
Сургут
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Сургут
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
Генералиссимус, на счёт рулонной плёнки понятно, а как быть с ресурсной частью расценки ТЕРм39-02-012-13 (325*8), в которой заложено только 3,2 дм2 плёнки. Т.е. если ширина 100мм то длина будет 320мм. Учитывая минимальный нахлёст 20мм получаем количество снимков 3,4 (округлям до целых чисел = 4 снимка). А что делать если труба 720мм? Опираясь на объём учитываемой плёнки в ресурсной части расценки - на 720 трубу надо 9 снимков. Как быть?
 
lisanДата: Четверг, 18.09.2014, 09:15 | Сообщение # 10
Рядовой
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
у меня маленькие диаметры (32*3,2, 25*3,2, 20*2,8, 15*2,8, 89*4, 57*3,5). Через одну стенку. объясните принцип расчета пожалуйста?
 
volga080Дата: Среда, 14.02.2018, 19:49 | Сообщение # 11
Подполковник
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите расчет пленки радиографическая: R-7, размер 300х400 мм для  трубы д 820 толщ ст 9, труба д 159 толщ ст 6
через две стенки 3 снимка
 
ТюленинДата: Четверг, 15.02.2018, 09:55 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
100*400 - один снимой. с учетом 5 см перекрытия. рабочая длина=350 мм. Длина окружности - 3,14*820=2575 мм.  2575/350= 8 снимков.
Д=159 - правильно,3 снимка... Для контроля через две стенки надо делать трм экспозиции


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
volga080Дата: Четверг, 15.02.2018, 11:11 | Сообщение # 13
Подполковник
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Где узнать какой размер 100х400  снимка нужно для труб разного диаметра. 5 см перекрытие это относится к снимку 400-50=350
длина=пд, длину/350=8 снимков, а для 159 сколько, а то у меня в вр прописано 3 снимка вне зависимости от диаметра, а как посчитать площадь пленки на д820 1 стык 3 снимка и тоже самое на д159. Для 820 ст.9  ФЕРм39-02-012-22  но она на 660 ст. до 10 возможно применение коэффициента, если да то какой? Пленка радиографическая: R-7, размер 300х400 мм шла на д159 .

Если что то не понятно, я переформулирую. Спасибо


Сообщение отредактировал volga080 - Четверг, 15.02.2018, 11:21
 
ТюленинДата: Четверг, 15.02.2018, 11:47 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Цитата volga080 ()
5 см перекрытие это относится к снимку 400-50=350
ко всем...
У нас листы для R-графии технические имеют размер 300*400... и есть рулоны...  Зачем вам знатьразмеры снимка...  Д=426 и более всяко будет больше 3 снимков.... ну рулонные если - то с Д=133 всегда 3 снимка

Добавлено (15.02.2018, 11:46)
---------------------------------------------
volga080,  вы хоть представляете технологию контроля рентгенографией? Вам что говорят термины - съемка на овал, через 2 стенки, через одну (панорамно)... если не знаете, то и не надо ничего придумывать... Загляните к дефектоскопистам и спросите какого размера у них кассеты...

Добавлено (15.02.2018, 11:47)
---------------------------------------------

Цитата volga080 ()
как посчитать площадь пленки
зачем?


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
volga080Дата: Четверг, 15.02.2018, 14:16 | Сообщение # 15
Подполковник
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Не знаю у нас д 820, а максимальный  в расценках д.660 мне кажется что получится разная дм2 просто хочу посчитать так чтоб не пролитеть
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.