Здравствуйте, дорогие сметчики, помогите, пожалуйста...
Вентшахты выполнены по металлическому каркасу из уголков с зашивкой плоскими асбестоцементными листами и утеплителем минватными плитами, шахты изнутри и снаружи обшить оцинкованной кровельной сталью.
Флажок такой:
огнезащита "Огнелат"
оцинкованная кровельная сталь
плоские асбестоцементные листы
минераловатные плиты
плоские асбестоцементные листы
оцинкованная кровельная сталь
помогите, пожалуйста подобрать расценки
заранее благодарю...
 
Татьяна_КДата: Понедельник, 29.08.2011, 12:41 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
Татуана, 14-1-2-1+10-1-44-3
 
СерьгаДата: Понедельник, 29.08.2011, 12:54 | Сообщение # 3
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Татуана, Если бы я делал этот расчет для С.Пб, то выглядел бы он примерно так(есть варианты, зависит от денег):
1) МК - либо как обрамление уголком (если ремонт), либо по 9 как что нибудь легкое (не надо каркасы для пром зданий, как это обычно берут biggrin )
2) ТЕР13-03-002-4 - ГФ-021
3) Далее начиная с 26-02-001... по металлу ближайшую краску подобрать. Если в составе работ есть огрунтовка, то конечно же исключить п.2! wink
4)Для самого щита
Quote (Татуана)
оцинкованная кровельная сталь
плоские асбестоцементные листы
подойдет вот это ТЕР19-01-014-1 из газовика, конструкция схожа. первый раз.
5) Из того же 26 Вам нужно что то для противопожарки к примеру ТЕР26-01-040-1 в зависимости от способа крепления. Посмотрите там такого полно. Ну или просто как изоляцию из минералки.
6) Опять ТЕР19-01-014-1 с большей чем в п.4 площадью - это второй раз
Quote (Татуана)
плоские асбестоцементные листы
оцинкованная кровельная сталь

Вот как то так. wink


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
Tanya5344Дата: Четверг, 11.12.2014, 10:18 | Сообщение # 4
Подполковник
Иваново
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 145
Репутация: 1
Статус: Offline
Доброе утро, подскажите, пожалуйста расценку на устройство вент шахт из метал.каркаса и сэндвич-панелей?

Добавлено (11.12.2014, 10:18)
---------------------------------------------
Подойдут расценки ФЕР09-06-033-01 Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м и Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м?



Все, что вы скажете, будет исковеркано чужим больным разумом и использовано против вас.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика