Прокладка кабеля (охранная сигнализация) в трубе
ysmetchikДата: Четверг, 25.08.2011, 11:49 | Сообщение # 1
Лейтенант
Красноярск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. такой вот вопрос.
Прокладываем по ж/б забору трубы 150 п.м. (труба жесткая ПВХ 40 мм 3п.м.) потом в них затягиваем кабель CQR 4*0.22 (150 п.м.), CQR 6*0.22 (150п.м.), CQR 8*0.22 (150п.м.).
1. Используем расценки ТЕРм 08-02-409-02 объем работ 150п.м. ТЕРм08-02-412-10 объем затягивания составит 450 п.м.???
2. ТЕРм08-02-412-01----------14 под понятием "суммарное сечение до 6 мм2" подразумевается сечение жилы или сечение кабеля с оболочкой?????

Добавлено (25.08.2011, 11:49)
---------------------------------------------
Разве никто не сталкивался. Помогите начинающему слаботочнику-электрику!!!!!

 
OrlinkaДата: Четверг, 25.08.2011, 11:53 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
http://cmet4uk.ru/forum/2-2180-2#21583
Здесь посмотрите.

Если кратко, то сошлись на том, что сечение кабеля подразумевается.


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26
 
DMITRIY111Дата: Четверг, 25.08.2011, 14:46 | Сообщение # 3
Лейтенант
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Конечно сечение кабеля
 
ysmetchikДата: Пятница, 26.08.2011, 03:25 | Сообщение # 4
Лейтенант
Красноярск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Orlinka, DMITRIY111, Спасибо вам. Люди добрые! biggrin
 
ysmetchikДата: Пятница, 26.08.2011, 10:20 | Сообщение # 5
Лейтенант
Красноярск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, позвонил знакомой с Проектного института, говорит брать по сечению жил, также на вашем форуме нашел это подтверждение из ссылки которая дана выше.
Не могли бы мне помочь еще с одним вопросом: Делаем видеонаблюдение используя кабель КВК 2*0,75, монтаж камер взят по расценке ТЕРм10-09-001-02, ТЕРм08-02-409-01 прокладка трубы, затягивание кабеля по ТЕРм08-02-412-03. Есть ли необходимость брать ТЕРм10-04-089-01 "Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД". Может где то в официальных поянсениях это есть??? В тех части тоже исчерпывающего ответа не могу найти.
Заранее благодарен.
 
ysmetchikДата: Пятница, 26.08.2011, 10:57 | Сообщение # 6
Лейтенант
Красноярск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (abk63)
не видя проекта могу только сказать, что слаботочный кабель по м8 не рассчитывается. для этого есть м10, 34 и т.д. сборники

Согласен, но труба у нас диаметром 40 мм, а затягивать кабель в нее надо, считаю целесообразным использовать вышеуказанные расценки
Quote (ysmetchik)
ТЕРм08-02-409-01 прокладка трубы, затягивание кабеля по ТЕРм08-02-412-03.

Так вот единственное сомнение нужно ли дополнительно расценивать устройство BNC-C2 разъема на коаксиальный кабель?????
 
miniДата: Пятница, 26.08.2011, 11:05 | Сообщение # 7
Рядовой
Кемерово
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Я всегда разделку ВЧ кабелей беру отдельно, ни разу мне не предлагали эту расценку исключить biggrin
 
МаришуличкаДата: Вторник, 30.08.2011, 12:54 | Сообщение # 8
Сержант
Иркутск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Иркутск
Сообщений: 38
Репутация: 0
Статус: Offline
Трубу берете по м08-02-409-02 -150м, затягивание в трубу берете м08-02-412-01 (сечение кабеля у вас не больше 6мм2)-150м и м08-02-412-09-300м. По 34 сборнику есть труба полиэтиленовая, но она в траншее, по м10 нет расценок, поэтому берем м8. Разделку кабеля нужно брать.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.