Коллеги! Помогите с расценками на монтаж вот того что во вложенном файле! Зенитный фонарь "Керапласт". В проекте только этот узел! Есть еще люки дымоудаления, по ним нет узла. Сделал запрос в Керапласт на расчет цены, думаю, что рано или поздно появиться какая то конкретика. Но пока хотелось бы узнать кто и как монтирует подобное! Желательно бюджетный вариант. Особо буду признателен за пример... смета либо раздел... Здание соответственно промышленное! Предполагаю что одной 09-03-023-1 будет мало, да и не нравиться она мне! Скорее уж 09-03-021-1+09-03-022-4+12-01-018-4 Кто как думает? И еще вопрос... как они открываются? Электрика же какая-нибудь нужна! Не вручную же их на крыше открывают! Вот по этому и хотелось бы увидеть полный комплекс работ, но и за отдельные расценки буду обязан... и по люкам тоже!
Сообщение отредактировал Серьга - Вторник, 09.08.2011, 15:30
Дата: Вторник, 09.08.2011, 15:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1302
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, клапана дымоудаления подключаются к системе АППЗ.
Дата: Вторник, 09.08.2011, 17:07 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Rin, Понял. Исправил!
Добавлено (09.08.2011, 17:07) --------------------------------------------- Э-эээх... нет в жизни счастья... Уйду я... в монастырь.
Дата: Вторник, 09.08.2011, 17:15 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, рано еще мой вариант. зенитными фонарями из 9 сборника здесь не пахнет, там все-таки светоаэрационные фонари, не совсем имеющие отношение к принудительной вентиляции). делается конструкция из металла для опоры оборудования. 9 сборник, расценки на этажерку, либо 20 - металл под вентиляторов (программу лень открывать), узел прохода, примыкания. не так давно в коровнике так делали не совсем промышленное предприятие, но производственное точно (молоко и телят производит )
Дата: Вторник, 09.08.2011, 21:59 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Как вариант... Алексей а по электрике не подскажите.... Или как там правильно... по автоматике... там есть вот что: газовая пружина или электромотор с реечным приводом. Жуть какая то... Для пружины: Пусковое устройство: 1)Тепловой предохранитель+70° С или 100° С (тепловой пуск). 2)постоянный магнит 0.2 А/люк (= электропуск) 3) для электропуска требуется отдельный пусковой центр с запасным аккумулятором Система 230 Вт/24 В пост тока! 4) пусковая рукоятка (=механический пуск) Для мотора с реечным приводом: 1)открывающие моторы 2 шт, 2,0 А/люк 2)требуется отдельный управляющий центр с запасным аккумулятором. Система 230 Вт/ 24 В пост напр. По моему с моторами попроще... Подскажите хоть в какую сторону смотреть... Седалище, мне что-то шепчет про ПНР... О монастыре все же подумаю...
Дата: Среда, 10.08.2011, 02:30 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Сергей, там обычная автоматика для клапанов дымоудаления. Поставляется в комплекте с клапаном. Во время пожара клапан должен открыться. Т.к. ситуация аварийная, то (сказывается военное прошлое ) электричеству при выборе вариантов не особо доверяю и выбираю 1 вариант (тепловой пуск). При нагреве срабатывает (перегорает) стопорное устройство взведенной пружины, клапан откроется. назад приводится (взводится) вручную. ПНР стандартное для таких клапанов. ФЕРп03-01-011-10. Для других вариантов надо смотреть проектное решение. Обычно м10 (пож. сигнализация) и м11 (для моторного привода) сборники.
Дата: Среда, 10.08.2011, 09:35 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Алексей спасибо огромное за разъяснения! Придет расчет от керапласта, думаю многое само по собой проясниться! Если все срастется, выложу свое творение на критику-правило! А что...Ну по позорюсь, 0,5часа, зато может пойму чего... Хотя, опять же, не факт...
Дата: Среда, 03.07.2013, 18:54 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, Здравствуйте!
Не напишите продолжение истории? Как в итоге смета у Вас прошла? С какими расценками? С уважением, Надя.
Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:32 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
НадяКо, Не могу найти я эту смету... Два года прошло, как-никак. За другим компом сижу... сломался тот на котором это было. Как взял не помню... Простите...
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 19:25 | Сообщение #
Рядовой
Луганск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Луганск
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Серьга Жаль очень)
Дата: Вторник, 14.10.2014, 10:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Люки дымоудаления с электроприводов предложите расценку?
Дата: Вторник, 14.10.2014, 11:28 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, как заслонки с электроприводом по 20-му не прокатят? )
Дата: Вторник, 14.10.2014, 11:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Sane4ka, я думаю что нет. там присоединение к воздуховоду. люк же - самостоятельная конструкция
Sane4ka, что-то подобное. у меня Веза, ЛК. их найти не могу, и конкретное исполнение неизвестно. я наверное в 9 сб зенитные фонари посмотрю или подобное что-то.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.