Пробивка отверстий в бетонной стене толщиной 550мм. В ТЧ к 46 сб. коэффициент 1,75 на толщину максимально 150-200мм. Как быть в данном случае?
Дата: Вторник, 09.08.2011, 11:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Anjuta, применять к-т и все... больше ничем не обоснуете... по трудозатратам и это неплохо выходит
Дата: Вторник, 09.08.2011, 11:58 | Сообщение #
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 54
Репутация:
Статус: Offline
спасибо
Дата: Среда, 02.07.2014, 06:14 | Сообщение #
Сержант
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 35
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, какую расценку применить на пробивку отверстия в бетонной плите толщиной 200мм, диаметр отверстия 400мм (отверстие необходимо для дальнейшего бурения скважины, под установку сваи) Хотела взять эту расценку ТЕР46-03-010-03 "Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2" Но у меня площадь больше...
Дата: Среда, 02.07.2014, 06:34 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
а что мешает ФЕР46-03-007-02 применить?
Дата: Среда, 02.07.2014, 06:40 | Сообщение #
Сержант
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 35
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Вы правы, ничего не мешает)) спасибо
Дата: Среда, 25.05.2016, 11:36 | Сообщение #
Лейтенант
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 77
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если нам нужно пробить в кирпичной стене гнезда размером 250*500, то какую расценку можно применить? 46-03-009-2 до 260*260
Дата: Среда, 25.05.2016, 11:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Lelenka, тема объединена с существующей. перед созданием новой темы пользуйтесь поиском.
Дата: Среда, 25.05.2016, 11:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLelenka ()
Подскажите, пожалуйста, если нам нужно пробить в кирпичной стене гнезда размером 250*500, то какую расценку можно применить
ФЕР46-03-008
Дата: Среда, 25.05.2016, 11:48 | Сообщение #
Лейтенант
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 77
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
Цитата Lelenka ()Подскажите, пожалуйста, если нам нужно пробить в кирпичной стене гнезда размером 250*500, то какую расценку можно применить
ФЕР46-03-008
Спасибо. Предполагала, что надо будет взять именно эту расценку. Просто думала, может что подороже найдется...
Дата: Среда, 25.05.2016, 11:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Lelenka, ну есть еще вариант по пробивке проемов.
Дата: Среда, 25.05.2016, 11:59 | Сообщение #
Лейтенант
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 77
Репутация:
Статус: Offline
А если взять как борозды? Сечение 15*25=375см2, длин 0,5м И получается две расценки берется (46-03-11-3 и 46-03-11-4) и цена выше. Или это уже наглость? :shy:
Пробивку проемов тоже смотрела, если брать кубатуру мою. то копейки получаются, самый дешевый вариант(((
Сообщение отредактировал Lelenka - Среда, 25.05.2016, 12:01
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 10:32 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 36
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, беру расценку на пробивку отверстий в бетонных потолках, отверстий определенной толщины, от меня требуется добавить в расценку еще материал, такой как сверла и еще какой-то расходный материал, скажите правильно ли это, и что еще может как доп. материал сюда входить?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.