у меня применина расценка ТЕР 26-01-001-01 на работы по монтажу теплоизоляционного покрытия на участках трубопроводов холодной воды, цилиндрами ,заказчик заменил ее на ТЕР26-01-003-01 на сколько это правильно
Дата: Вторник, 26.07.2011, 09:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
http://cmet4uk.ru/forum/2-11063-1#141828 посмотрите технологию производства работ. посмотрите ресурсную часть расценок. а так как вы поставили вопрос, может быть ответ - заказчик всегда праву
Дата: Вторник, 26.07.2011, 09:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Вообще-то и 26-1-1-1 и 26-1-3-1 это изоляция горячих поверхностей.
Дата: Вторник, 26.07.2011, 09:50 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
я посмотрела, состав работ и той и другой расценки, а в чем разница не могу разобрать
Дата: Вторник, 26.07.2011, 09:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
eva_, а ресурсы смотрели?
Дата: Вторник, 26.07.2011, 10:19 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
да конечно посмотрела.А как на это можно сослаться
Дата: Вторник, 26.07.2011, 12:57 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 780
Репутация:
Статус: Offline
Quote (eva_)
я посмотрела, состав работ и той и другой расценки
Очень внимательно посмотрите конструкцию изоляции в проекте. Разницу в конструкциях и составе работ обеих расценок Вы должны увидеть. Кроме того, изоляция низкотемпературных поверхностей требует защиту от конденсата, т.е. обертывание изоляции рубероидом или подобным материалом с проклейкой швов горячим битумом, а саму трубу окрасить горячим битумом. Покрытие т.изоляции оцинковкой применяется в основном для наружной прокладки тр-дов.
Дата: Вторник, 26.07.2011, 13:15 | Сообщение #
Полковник
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
eva_, 1.Правы penr и СМЕТАНКА53 - у вас же холодная вода - почему обертываете минватой? 2.если все же по проекту именно такое решение, обратите внимание на диаметры цилиндров в расценках.
Сообщение отредактировал Уром - Вторник, 26.07.2011, 13:22
Дата: Вторник, 26.07.2011, 20:24 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 780
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Уром)
...обратите внимание на диаметры цилиндров в расценках.
Упомянутые расценки для т.изоляции не зависимо от диаметра тр-дов
Quote (Уром)
почему обертываете минватой?
конструкция предлагается из цилиндров или полуцилиндров минераловатных, а не обертывание минватой. Обертывание минватой (набивка под сетку) применялась в 90-х годах.
Сообщение отредактировал penr - Вторник, 26.07.2011, 20:25
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.