Просто в изначальной смете заказчика,они были взяты как дефлекторы и работа тоже на установку дефлекторов,а экспертиза не пропускает,это говорит не дефлекторы(
Дата: Вторник, 17.01.2017, 13:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
itsmealina, ну мы не каждый день строим такие объекты, вы хоть марку укажите оборудования или опишите, что из себя представляет
Дата: Вторник, 17.01.2017, 14:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
itsmealina, МДС 37 1% от стоимости...
Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:24 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация:
Статус: Offline
Можно по м37 расценить.
Дата: Вторник, 30.01.2018, 07:37 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, как учесть монтаж муфт, да и вообще сборку трубопровода, при прокладке канализации из ПВХ труб, если монтировалась эта канализация не "укрупнёнными узлами трубопровода" как сказано в ТЧ?
Дата: Вторник, 30.01.2018, 08:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
ibarbq, никак, в новой ФЕР даже нет такого материала. все собираешь по элементам. Поэтому расценка та же. Другой нет.
Дата: Вторник, 27.09.2022, 16:00 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 3
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите какую правильней применить расценку, работы проводятся внутри здания на 1 этаже, укладываются трубы канализации в заранее вырезанные участки в бетонном полу?
1) ФЕР16-04-004-02 -Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм, состав работ: Прокладка трубопровода из труб и фасонных частей с заделкой раструбов уплотнительными кольцами.Установка и заделка креплений.Установка задвижек.Испытание трубопровода. 2) ФЕР23-01-020-01 - Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм (применительно 110 мм), состав работ: Опускание труб в траншею.Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой песка.Соединение труб.Гидравлическое испытание.
По составу работ 23 сборник подходит идеально, смущает только то что система канализации внутренняя и не наружная... Кто сталкивался с таким вопросом, дайте совет! спасибо!!
Дата: Вторник, 27.09.2022, 17:02 | Сообщение #
Генерал-майор
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 409
Репутация:
Статус: Offline
конечно 16... А так вы этим
ЦитатаНикнейм8308 ()
По составу работ 23 сборник подходит идеально,
всю карму нашим Форумам подпортили... Сие обычно задают у соседей https://smetnoedelo.ru/forum/ Но вы не переживайте. У нас веселей
Дата: Среда, 28.09.2022, 07:36 | Сообщение #
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация:
Статус: Offline
Никнейм8308, поскольку канализация внутренняя, то преимущество имеет 16 сборник, но нужно смотреть проектное решение. Узел прокладки трубопровода есть в РД?
Дата: Среда, 28.09.2022, 08:01 | Сообщение #
Генерал-майор
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 409
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаmurena12 ()
то преимущество имеет 16 сборник, но нужно смотреть проектное решение.
нет ни кокого преимущества. Только 16 сб. до входа трубопровода в первый наружный колодец. Альтернативы 16 сб для внутренней канализации нет
Дата: Среда, 28.09.2022, 08:13 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаE_Tulenin ()
Альтернативы 16 сб для внутренней канализации нет
ну каналюга разной бывает... иногда и по м12 приходится брать...
ФЕРм сборника 12 «Технологическиетрубопроводы» предназначены для определения затрат на монтаж технологических трубопроводов, к которым относятся трубопроводы, предназначенные для транспортирования в пределах промышленного предприятия или группы предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.д.), отходовпроизводства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотноговодоснабжения и автоматического пожаротушения.
Дата: Среда, 28.09.2022, 09:18 | Сообщение #
Генерал-майор
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 409
Репутация:
Статус: Offline
abk63, помнишь про вечную мерзлоту и многолетнемерзлые грунты? Дык сейчас примерно такое и тут - нет канализации, есть водоотведение. А это
Цитатаabk63 ()
отходовпроизводства при агрессивных стоках
не бывшая канализация, и не нынешнее водоотведение
Дата: Среда, 28.09.2022, 09:21 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаE_Tulenin ()
не бывшая канализация, и не нынешнее водоотведение lol
Дата: Среда, 28.09.2022, 18:10 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 3
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо за комментарии!! не знал что на сайте есть ответственный за карму).. полагаю что преимущество по подбору расценок должно исходить от состава выполняемых работ, что косвенно и описано в ПРИКАЗЕ МИНСТРОЯ от 14 июля 2022 года N 571/пр. В моем описанном случае, помимо самих работ по выработке грунта и песчаной подсыпки при монтаже канализации еще и материал применяется "труба НПВХ" а не "Полипропиленовая", поэтому полагаю что, хоть и работы проводятся на 1 этаже здания (без подвала) то применять следует 23 сборник, если конечно нет каких либо официальных разъяснений по этому поводу.
Дата: Среда, 28.09.2022, 18:22 | Сообщение #
Генерал-майор
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 409
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаНикнейм8308 ()
хоть и работы проводятся на 1 этаже здания (без подвала)
но есть у меня немного (думаю их и достаточно)
ЦитатаНикнейм8308 ()
официальных разъяснений по этому поводу.
ибо в ОП сб.16 есть такое:
ФЕР сборника 16 «Трубопроводывнутренние» предназначены для определения затрат при выполнении полного комплекса работ по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая: ... раздельные иобъединенные системы бытовой и производственной (для неагрессивных стоков) канализации; ... вводы водопроводаи канализационные выпуски, прокладываемые от наружной стены здания до первого колодца.
Этого офиального достаточного? Матчасть надо знать, и первоисточники в виде ОП надо читать в первую очередь... А карму то вы действительно подпортили этой теме.
Сообщение отредактировал E_Tulenin - Среда, 28.09.2022, 18:23
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.