Добрый день! Подскажите, плизз, какую подобрать расценку на подвес металлорукава, с затянутым в него кабелем, на трос в помещении. Я взяла расценку 08-02-149-1 Применительно, поскольку технология работ и расход материалов аналогичный. Заказчик не пропускает её и настаивает на применении 08-02-396-16 короб на тросовых подвесах. А в ней ведь технология другая и материалов нет, к тому же и в 4 раза дешевле .
Дата: Среда, 20.07.2011, 14:57 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
в 396 не входит натяжка троса. поэтому, если заказчик сам трос натянет, вместе с материалами, то можно и по этой расценке. а правильно 149 + 412. обосновывайте ППР, технологическими картами и т.д.
Дата: Среда, 20.07.2011, 15:09 | Сообщение #
Рядовой
Пенза
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
abk63, именно эти две расценки я и взяла, но Заказчик ни в какую, говорит, если найдёте официальное обоснование, то может.. Её аргументы, что рукав, это же не кабель, а в работах сидит проверка изоляции кабеля, а у короба и рукава типо одинаковая функция, а материалы можно добавить к предлагаемой ей расценке.. Но работа ведь другая, по-моему!!! А где именно сказано, что в 396 расценке не учтено натяжение троса?
Сообщение отредактировал lesenka - Среда, 20.07.2011, 15:24
Дата: Среда, 20.07.2011, 15:43 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (lesenka)
А где именно сказано, что в 396 расценке не учтено натяжение троса?
сравните состав работ и ресурсов по смете. по 396 Вы можете просто металлорукав подвесить, без кабеля потому что кабель в короб укладывают по 399 группе.
кроме того,
Quote (lesenka)
в работах сидит проверка изоляции кабеля
а в коробе проверять изоляцию не надо? но самый главный вопрос, а зачем кабель в металлорукаве? назначение этого кабеля.
Дата: Среда, 20.07.2011, 16:05 | Сообщение #
Рядовой
Пенза
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
Да я то это вижу, что нет там натяжение троса, но аргумент Заказчика: в составе работ есть установка конструкций, у вас же нет конструкций, а это как раз компенсирует работу по натяжению троса %).
Quote
а в коробе проверять изоляцию не надо?
А мне не надо расценок для короба и затягивание в него кабеля, у меня рукав, другая технология, другая цена..
Quote
но самый главный вопрос, а зачем кабель в металлорукаве? назначение этого кабеля.
Кабель питания и связи для приборов и датчиков, внутрянка. По согласованному ППР в металлорукаве и на тросу идёт.
Дата: Среда, 20.07.2011, 16:11 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
lesenka, Вы либо не договариваете, либо недопонимаете. по 396 только короб собирается и подвешивается к готовому тросу. то, что рукав собирать не надо - понятно, но ресурсы (анкера, талрепы и т.д.) в расценке не учтены в отличие от 149
Дата: Среда, 20.07.2011, 16:24 | Сообщение #
Рядовой
Пенза
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
Я понимаю, но мне нужно чёткое обоснование для Заказчика, почему в нашей ситуации не подходит 396 расценка. все мои пояснения типа там работа другая и материалы не учтены для натяжения троса не возымели действия.. мне просто предложили к 396 расценке добавить материалы для натяжения abk63, спасибо за оказываемую помощь!
Дата: Среда, 20.07.2011, 16:28 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (lesenka)
мне просто предложили к 396 расценке добавить материалы для натяжения smile
так добавляйте полностью все из 149. еще выгоднее будет.
Дата: Среда, 20.07.2011, 16:33 | Сообщение #
Рядовой
Пенза
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
...я было тоже так подумала, и даже попробовала , но там львиная доля расценки (в 149) на эксплуатации машин, то есть простого добавление материалов не достаточно..
Дата: Среда, 20.07.2011, 16:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
но самый главный вопрос, а зачем кабель в металлорукаве? назначение этого кабеля.
истина...
Дата: Среда, 20.07.2011, 17:21 | Сообщение #
Рядовой
Пенза
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
Это проектное решение, согласованное. Механическая защита не бронированного кабеля, объект не гражданский, а там свои требования и нюансы..
Дата: Среда, 20.07.2011, 17:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (lesenka)
Механическая защита не бронированного кабеля, объект не гражданский, а там свои требования и нюансы..
так на таких объектах в основном не только бронь. но НГ необходима... просто маразм на тросе от чего защита, от п/э стяжек?
Дата: Среда, 20.07.2011, 17:36 | Сообщение #
Рядовой
Пенза
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
а он и есть нг LS, суть вопроса у меня не в том лучше подскажите как обосновать расценку 149 вместо предлагаемой 396.. буду очень благодарна
Дата: Среда, 20.07.2011, 17:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
никак... просто я никогда не видел кабель в гофре и на тросу... поэтому и нет прямой расценки....
Дата: Среда, 20.07.2011, 17:38 | Сообщение #
Рядовой
Пенза
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
ясно, а на моём месте какие бы расценки применили?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.