Здравствуйте, если не сложно, скиньте пример сметы на прокладку наружной надземной тепловой сети по опорам. Никогда не сталкивалась, даже не знаю с чего и начать. Спасибо.
Дата: Среда, 20.07.2011, 13:28 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
Набор работ такой: 1. земляные работы - копание ям под блоки 01-02-058-2 ( 015м) 2.монтаж бетонных блоков 07-01-001-1 , песок под основание учтен. Размер блоков и количество опор зависит от диаметров труб. 3.монтаж швеллера по блокам 07-01-044-4 4монтаж трубопроводов , если голая труба 24-01-001-1 + изоляция ( маты, пергамин, сталь оцинкованная), или трубы в ППУ изоляции.
Добавлено (20.07.2011, 13:28) --------------------------------------------- Не забудьте компенсаторы ( если нужно) и окраску в случае неизолированных труб.
Дата: Среда, 20.07.2011, 13:42 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Если есть задвижки чугунные, то они берутся по 22 сборнику (как задвижки и клапана чугунные), обоснование есть в 24 сборнике
Дата: Среда, 20.07.2011, 14:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
teran616, в наружных ТС арматура как правило стальная...
Сообщение отредактировал кодировщик - Среда, 20.07.2011, 14:05
Дата: Среда, 20.07.2011, 17:29 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 62
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо, попробую разобраться!!!
Дата: Среда, 20.07.2011, 23:23 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
Ruby-89, вот пример, правда он в ТСН, здесь высокие и низкие опоры, сама прокладка труб-да, будут вопросы пишите
спасибо, разобралась, еще вопросик возник не по теме, но по этому же объекту. мне нужно обязательно включить непредвиденные расходы на работы по реставрации полуразвалившегося домишки, но очень исторического и значимого. не знаете какой процент?
Дата: Четверг, 21.07.2011, 12:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Ruby-89)
о очень исторического и значимого.
10% для уникальных объектов. справку об уникальности не забудьте приложить
Дата: Четверг, 21.07.2011, 12:49 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 62
Репутация:
Статус: Offline
спасибо, а норматив есть какой нибудь?
Дата: Четверг, 21.07.2011, 13:01 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
МДС 81-35.2004 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 4.96. В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итога глав 1-12 (1-9 по объектам капитального ремонта) и показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8 в зависимости от стадии проектирования.
Резерв средств может определяться в размере не более 2% для объектов социальной сферы и не более 3% - для объектов производственного назначения.
По уникальным и особо сложным объектам строительства размер средств на непредвиденные работы и затраты может быть установлен в размере до 10% по согласованию с соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области строительства
Дата: Четверг, 28.07.2011, 08:59 | Сообщение #
Рядовой
Томск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Томск
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Просчитала смету на отопление в старой базе, потом перевела в новую - сметная стоимость упала на 3 млн. руб. Использовали трубы в ППУ изоляции.
Дата: Среда, 07.03.2012, 10:22 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 403
Репутация:
Статус: Offline
Доброго дня! У меня трубы в ППУ изоляция, ПЭ оболочка. Напр., диаметр 57 (125/140). 57/140 - в усиленной ПЭ оболочке (тип 2). Скажите в каких случаях я беру тип 2? И отводы стальные в ППУ тоже тогда будут как тип 2? Спасибо!
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 02:20 | Сообщение #
Рядовой
Покровка
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Покровка
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Всем доброго времени суток. Подскажите какую лучше расценку применить для разборки воздушной тепловой сети. Сеть в изоляции- стекловата, листовая сталь, сеть двухтрубная д108 и вода д50. Все не разбирается, разбирается изоляция в местах резки, режется на участки по 6 п.м. и транспортируется на базу МТО.
Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:46 | Сообщение #
Лейтенант
Вологда
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! искала на форуме, но ни чего не могу найти(( подскажите, пжлста, я прокладываю теплосеть диаметром 630, а расценка у меня только до 300 (ТЕР24-01-009-09), может нужно коэффициент применить, как быть в этом в случае???
Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:57 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаadiL ()
я прокладываю теплосеть диаметром 630, а расценка у меня только до 300 (ТЕР24-01-009-09)
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.