Столкнулись с такой проблемой: заказчик не пропускает работы по уплотнению грунта пневмотрамбовками, ссылаясь на то, что в расценке ФЕР01-02-061-01 по засыпке траншей вручную учтены работы по уплотнению. Раскрывая расценку, отчетливо видно, что ЭМ и ЗПМ равны 0. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как выходить из этой ситуации? Может надо писать письмо в ФЦ ценообразования? И еще подскажите, пожалуйста, на имя кого пишется письмо?
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Xaesa, откройте состав работ. там написано - учтено
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 2316
Репутация:
Статус: Offline
Марика, не согласна! Трамбование прописано, но чем? Ни одного механизма в расценке нет! Может это притаптывание ногой имеется в виду? Считаю, что над применять ещё Е01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:07 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
Марика, Да в составе работ написано, что имеется трамбование. Но чем? В ресурсах трамбовки отсутствуют, да и вообще ЭМ=0. Нам нужно учесть работу трамбовки.
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Xaesa, утрамбовывается в процессе засыпки вручную, послойно, без применения техники... скорее всего ручными трамбовками
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 2316
Репутация:
Статус: Offline
А письма писать не стоит, надо нормально с Заказчиком поговорить - раскрыть сборник, показать и доказать.
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:10 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
дорожник, Да, мы и учитывали по этой расценке. И всегда это проходило. Но вот в этот раз нам попался просто "уникальный" заказчик. Бодается и все тут. Никак не можем убедить и не знаем что делать.
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация:
Статус: Offline
Xaesa, а что вы засыпаете ?
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:12 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
veronika, а трамбовка - это не техника? Пусть даже ручная.
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:12 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Xaesa)
Бодается и все тут. Никак не можем убедить и не знаем что делать.
и меня бы не убедили, и все равно бы убрали уплотнение ну прав ваш заказчик - берите тогда механизированную засыпку, там уплотнение не учтено, и применяйте отдельно расценку на уплотнение
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:12 | Сообщение #
Генералиссимус
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 2316
Репутация:
Статус: Offline
Xaesa, доказывать и убеждать - наша работа. Скажите: Окей, только имейте в виду - уплотнять не будем! Подпишите согласие на изменение технологии и не предъявляйте потом претензий!!!
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:13 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
RomanM, траншею под кабель
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 2316
Репутация:
Статус: Offline
veronika, нет, не прав заказчик. Пневмотрамбовка только в этой расценке есть, в остальных катки. А если катком не подлезишь, что делать?
Добавлено (14.07.2011, 15:15) --------------------------------------------- Кроме того к трамбовке компрессор прилагается!
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
дорожник, это вы к чему? я говорила за механизированную засыпку... и уплотнение пневмотрамбовкой
Дата: Четверг, 14.07.2011, 15:16 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Во первых: до какого уровня плотности трамбуем? Если
Quote (Xaesa)
траншею под кабель
-то трамбуется ТОЛЬКО под дорогу, иное =кусок бревна с ручками.. что и учтено составом работ.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.