Приветствую Вас Гость :: RSS :: Вторник :: 18.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
монтаж задвижки
капелька20Дата: Вторник, 12.07.2011, 15:02 | Сообщение # 1
Рядовой
Уфа
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Уфа
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
В ценовом документе попалась такая фраза: Монтаж задвижки с пожарной подставкой ф150 с ковером, опорной плитой, штоком телескопическим. Верно я понимаю, что нужно взять несколько расценок на монтаж задвижки, пожарной подставки, ковера, опорную плиту и штока телескопического?
 
tuleninДата: Вторник, 12.07.2011, 19:48 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
капелька20, на НПЗ работаете по проекту ГНХ?
 
CreogenДата: Среда, 13.07.2011, 08:17 | Сообщение # 3
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
55  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация: 61
Статус: Offline
на ковер и опорную плиту возьмите применительно из газового монтаж контрольной трубки, на шток применитьльно установка вантузов из водопроводного


Белый и пуфыстый! Добро пожаловать в ад...
 
DominoДата: Среда, 13.07.2011, 10:14 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Ангарск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 311
Репутация: 13
Статус: Offline
Ковер, опорная плита, шток (или шпиндель, у некоторых производителей называется по разному) телескопический и ключ являются частью (аксессуарами) для задвижки. Предназначены для управления задвижкой при подземной (без колодезной) установке задвижки.
Шток телескопический на своём нижнем конце имеет "червячную передачу", и вращая ключом шток, шток управляет задвижкой.
Ковер и опорная плита – защитные (пластмассовые) детали – что бы мусор, грязь не попадала во внутрь штока. (Надо бы ещё посмотреть в сб. 27 или как детали колодца. Но как я считаю за монтаж этих деталей можно попробовать взять деньги с заказчика, хотя судя по технологии их монтажа это наверно небольшие копейки.)
Таким образом можно применить к расценкам ГЭСНм12-12-001 коэффициент из ТЧ "Отдел 12 п. 2. Нормами предусмотрены затраты на монтаж арматуры с ручным приводом типа "маховик на шпинделе". При монтаже с иным приводом к затратам труда рабочих-монтажников следует применять коэффициенты (кроме таблиц ГЭСНм 12-12-003, 12-12-004, 12-12-007, 12-12-008): для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей – 1,1;".


Сообщение отредактировал Domino - Среда, 13.07.2011, 10:23
 
CreogenДата: Среда, 13.07.2011, 10:58 | Сообщение # 5
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
55  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация: 61
Статус: Offline
Domino, расценка ТЕР24-02-081-01 напрямую учитывает монтаж ковера, за вычетом остальных материалов - самая правильная применительная расценка. И кто Вам сказал, что коверы обязательно пластиковые?

Брать штоки по сборникам на монтаж оборудования - это не есть правильно вообще... Оптимальная расценка ТЕР22-03-011-01


Белый и пуфыстый! Добро пожаловать в ад...
 
DominoДата: Среда, 13.07.2011, 11:04 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Ангарск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 311
Репутация: 13
Статус: Offline
Плиз.
Шток телескопический на своём нижнем конце имеет НЕ "червячную передачу", А конический переходник. И тем не менее, применение коэффициента из ТЧ, считаю, вполне обоснованным.

Использование телескопического штока. Используется для облегчения регулирования запорной арматурой, установленной под землей и если расстояние от верха задвижки до поверхности земли не определено, для чего необходима настройка телескопической длины штока после его установки. Конический переходник рассчитан на стандартные ключи регулирования.
Характеристика телескопического штока. Верхний переходник с ушами можно легко закрепить в ковере AVK. Запорная пружина сохраняет шток на своем месте во время его установки, таким образом создавая необходимую силу трения внутри ПЭ трубы. Манжета посередине штока защищает от проникновения песка и грязи между двумя ПЭ трубами. Нижняя покрышка защищает шпиндель задвижки от проникновения песка и грязи, также позволяя его свободное вращение. Компоненты изготовлены из нержавеющих материалов для обеспечения длительной эксплуатации.

И по поводу ковера, уличных лючков, опорной плиты. Их масса достаточна приличная, так то может получиться не так и мало.

Лючок уличный неподвижный – материал корпуса и крышки – чугун, масса 8-10 кг (в зависимости от типа).
Ковер – материал корпуса коробки – пластмасса, масса 6,1 кг.
Опорная плита (для коверов) – материал полиэтилен, масса 0,9 кг
Шток телескопический – масса от 1,9 (L=450-700) до 7,6 кг (L=1700-2900)

Все данные даны для задвижек AVK, доп. информация, например, на сайте http://www.santeh-servis.ru
 
кодировщикДата: Среда, 13.07.2011, 11:06 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Quote (Domino)
Шток телескопический на своём нижнем конце имеет "червячную передачу"

С чего бы это blink
http://www.master-prom.ru/catalog....ID=2325
Quote (капелька20)
Монтаж задвижки с пожарной подставкой ф150 с ковером, опорной плитой, штоком телескопическим

Все как-то в кучу... wacko
Обычно пожарные подставки монтируют в колодце и на них устанавливают пожарные гидранты...
Задвижки ставят или в колодце, или монтируют ковер...
Как-то так... wink


Работаю в А0
 
CreogenДата: Среда, 13.07.2011, 11:30 | Сообщение # 8
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
55  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация: 61
Статус: Offline
Domino, помимо AVK существуют еще и масса других производителей, к примеру Hawle, что характерно, то у них ковера - чугун, опорные плиты - стекловолокно. В базе ССЦ так-же существуют стальные ковера, с опорными плитами из бетона.


Белый и пуфыстый! Добро пожаловать в ад...
 
DominoДата: Среда, 13.07.2011, 12:21 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Ангарск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 311
Репутация: 13
Статус: Offline
Вот придёт барин (в смысле Заказчик) он и рассудит.
А пока могу сказать, что многие не прямые (применительные, да и прямые то же) работы можно расценить как минимум двумя расценками. По этому, если Вы считаете что Ваши расценки, идеально подходят Вам, то и хорошо. Но есть и другой вариант, например, тот, о котором сказал я, и наверно, и другой тоже.

Расценка ТЕР24-02-081-01 "Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода" можно попробовать применить для монтажа ковера, согласен. "Можно попробовать" – это потому что, помимо материальных ресурсов, надо бы часть ресурсов машин и механизмов убрать, а часть уменьшить, уменьшить так же трудовые затраты. А вот на сколько? Или надо составить фирменную ЭСН!

А кто берёт монтаж штоков по сборникам на монтаж оборудования? Я предложил брать монтаж арматуры, НАПРИМЕР, по сборнику № 12 и применить коэффициент к расценке на изменение привода. Но можно и по ТЕР22-03-011-01.
А вообще-то надо узнать у того человека, кто задал тему, по какому проекту он монтирует эту задвижку (ТХ, ГСН или какой другой). Капелька20 по какому проекту Вы работаете?

Спасибо, Creogenу
 
tuleninДата: Среда, 13.07.2011, 18:56 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
biggrin ... как ответит на мой доп.вопрос вопрошающий... тогда и ответ... но в основном ваши рассуждения верны...
 
den795Дата: Понедельник, 01.07.2013, 13:18 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Уважаемые сметчики, а не подскажите как расценить установку задвижки под приварку п/э при подземной установке(без колодезной). Помню что где то было но не могу найти.


Денис Владимирович

Сообщение отредактировал den795 - Понедельник, 01.07.2013, 13:21
 
ATMДата: Понедельник, 01.07.2013, 13:33 | Сообщение # 12
Генерал-полковник
Омск
Награды:
102  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация: 197
Статус: Offline
На какие сети?


Татьяна.
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить.
 
den795Дата: Понедельник, 01.07.2013, 13:39 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
ATM, Наружный газопровод.


Денис Владимирович
 
СметчикКсенияДата: Четверг, 29.08.2013, 07:34 | Сообщение # 14
Майор
Pavlodar
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Pavlodar
Сообщений: 84
Репутация: 0
Статус: Offline
Подставка пожарная крестовая фланцевая. Какую работу применить для её установки?
 
МарикаДата: Четверг, 29.08.2013, 08:07 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Для обеспечения правил противопожарной безопасности следует иметь как минимум пожарный гидрант и другое необходимое для тушения оборудование. Следует предусмотреть такое место для установки пожарного гидранта и пожарной подставки для него, чтобы они не попали под воздействие огня при пожаре.

Пожарная подставка используется вместе с гидрантом. Она служит основанием для него и является частью магистрального водопровода. Пожарная подставка способна разделить общий поток воды за счет отводов, которых может быть до четырех. Она входит в состав пожарного оборудования, необходимого для тушения пожаров. Пожарная подставка и пожарный гидрант помогают предотвратить бесполезные утечки воды из магистрального водопровода за счёт высокого напора воды из водопроводной сети. Для соединения пожарного гидранта и пожарной подставки используют фланцы
---------------------------------------------
инет рулит
---------------------------------------------
никакую.
учтено установкой гидранта


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика