Приветствую Вас Гость :: RSS :: Вторник :: 11.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Выдержит ли швеллер???
pilin29Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 11:50 | Сообщение # 1
Дед Мороз 2012
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация: 18
Статус: Offline
Такая ситуация: есть конструкция- ж/б кольца диаметром 2м, общий тоннаж 3,5т. Под нижним кольцом лежит швеллер №20 (по центру полкой вверх), концы выходят за кольцо на 0,5м в обе стороны... Поднимаем все дело краном стропясь за центр швеллера (устойчивость конструкции обеспечена). Вопрос: согнется ли швеллер??? Может засунуть еще 1 швеллер поперек первого? Вопрос жизни и смерти (в прямом смысле)... wacko


Мир прекрасен!!! Щас я это исправлю!
 
abk63Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 17:03 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
anja, respect вот что значит хороший сметчик. (про Некрасова не буду biggrin )


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
smet4ukДата: Воскресенье, 22.03.2009, 18:01 | Сообщение # 3
Участник конкурса Защитник 2012
Красногорск
Награды:
116  
Группа: Администраторы
Город: Красногорск
Сообщений: 2933
Репутация: 100
Статус: Offline
Миха, ты чего? Весь сапромат позабыл?

Расчёт выполнен: 22.03.2009 18:01:29

Проект: Мой проект
Объект: Мой объект
Конструкция: Моя конструкция

Характеристики элемента:
Сортамент: Двутавры нормальные (Б) по ГОСТ 26020-83
Элемент: 14Б2
Масса 1 м.п. = 12,90 кг
Момент инерции, Jx = 541,00 см4
Момент сопротивления, Wx = 77,30 cм3
Статический момент полусечения, Sx = 44,20 cм3
Марка стали - C235
Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа
Относительный прогиб - 1/250 пролёта
Модуль упругости, E = 206000 МПа

Напряжения в балке, с учётом собственного веса:
- нормальное (от Mmax): 229,09 МПа
- касательное: (от Qmax) 53,36 МПа
Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 5,30 м-3,
что составляет 1/377 от максимального пролёта 2 м.

Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.
Необходимо дополнительно проверить сечение на общую и местную устойчивость!
(п.п. 5.15 СНиП II-23-81*)

Прикрепления: 7632405.jpg (311.6 Kb)


Работаю в: Гранд-Смета, Pilot Ice
Чат в ТГ:Сметный портал
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.