Пожалуйста помогите подобрать расценку на установку вот таких штуук.
http://www.aleteja.ru/index.p....emid=22
Предполагаю две расценки:
1 ФЕР19-01-003-01 прим или
2.ФЕР20-04-001-01
wacko
спасибо
 
МарикаДата: Вторник, 05.07.2011, 12:32 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
200  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
бука1, а сб. 20, раздел 6 не смотрели? установка воздухонагревателей?


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
бука1Дата: Вторник, 05.07.2011, 12:42 | Сообщение # 3
Рядовой
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Тюмень
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Марика, меня пугает слвоо-обводной канал..это что? думаете по этой расценке вернее?
 
МарикаДата: Вторник, 05.07.2011, 12:49 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
200  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
бука1, в любом случае расценка будет применительной.
я бы взяла 20-6-6-1 и переимоновала ее название, как мне надо.
+ его обвязка
на мой взгляд расценки
Quote (бука1)
1 ФЕР19-01-003-01 прим или
2.ФЕР20-04-001-01

не подходят для вашего случая.
но можете еще подождать, пока следующие любители вентиляции не ответят biggrin


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
mir567Дата: Вторник, 05.07.2011, 15:31 | Сообщение # 5
Подполковник
Награды:
15  
Группа: Проверенные
Сообщений: 121
Репутация: 6
Статус: Offline
бука1, а почему бы не
Quote (бука1)
1 ФЕР19-01-003-01


Скажи мне, что я не прав, и я скажу кто ты.
ГС 8.1...
 
бука1Дата: Вторник, 05.07.2011, 15:40 | Сообщение # 6
Рядовой
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Тюмень
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
mir567 я не знаю, по-этому и спрашиваю как верно sad
 
МарикаДата: Вторник, 05.07.2011, 22:05 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
200  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Quote (бука1)
ФЕР19-01-003-01

в составе работ этой расценки мне не нравятся три пункта:
-Установка плит фронтальных.
-Установка горелок.
-Установка запальников.
но это лично мое мнение, и я могу быть не права.
вот смотрю на горелки
http://images.yandex.ru/yandsea....ge&ed=1
ну не похожи они на теплогенератор, состоящий из нескольких блоков (теплообменник, вентиляционный блок, электронное оборудование, блок газовых э/м клапанов, блок горелки и т.д). имхо biggrin
поэтому я пока остаюсь при своем мнении
Quote (Марика)
20-6-6-1 + его обвязка

к тому же сей агрегат относится к разделу ОВ
но хотелось бы еще услышать мнения smile


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
slavalitДата: Среда, 06.07.2011, 00:10 | Сообщение # 8
Инженер-сметчик
Хабаровск
Награды:
255  
Группа: Модераторы
Город: Хабаровск
Сообщений: 7536
Репутация: 249
Статус: Offline
По 20-му - это воздухонагреватели и агрегаты воздушно-отопительные от центрального водяного отопления... не подходят.

Может м37? smile
 
Tanja55Дата: Среда, 06.07.2011, 00:49 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11326
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (бука1)
ФЕР20-04-001-01


Добавлено (06.07.2011, 00:43)
---------------------------------------------
Состав работ: 01. Насадка и приварка фланцев на концы трубопровода.; 02. Установка агрегатов.; 03. Соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок.
и вес до 250 кг.

Добавлено (06.07.2011, 00:47)
---------------------------------------------

Quote (slavalit)
По 20-му - это воздухонагреватели и агрегаты воздушно-отопительные от центрального водяного отопления.

кто сказал, что от центрального водяного отопления? присоединять к любым трубопроводам можно

Добавлено (06.07.2011, 00:49)
---------------------------------------------
1.20. ФЕР части 20 распространяются на работы по устройству систем вентиляции (общеобменной и местной), кондиционирование воздуха и воздушного отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материала стен, перекрытий и перегородок.



Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Среда, 06.07.2011, 00:44
 
vladnikДата: Среда, 06.07.2011, 02:59 | Сообщение # 10
Ценовой инженер
СПб
Награды:
281  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 14187
Репутация: 331
Статус: Offline
Технологически оч. сильно подходит к обычному газовому водогрею за вычетом подводки воды..
И не рискнул бы ставить газовые приборы помимо 19сб..
Как электрические силовые помимо 8м
 
Tanja55Дата: Среда, 06.07.2011, 03:01 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11326
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (vladnik)
И не рискнул бы ставить газовые приборы помимо 19сб..

а расценку?


Работаю в программе А0
 
slavalitДата: Среда, 06.07.2011, 03:30 | Сообщение # 12
Инженер-сметчик
Хабаровск
Награды:
255  
Группа: Модераторы
Город: Хабаровск
Сообщений: 7536
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
кто сказал, что от центрального водяного отопления?
не обязательно от центрального... но от водяного это точно smile ну или ещё спец. жидкие теплоносители для отопления продаются...

Quote (Tanja55)
присоединять к любым трубопроводам можно
при желании присоединить то к чему угодно можно smile , но работать такие воздухонагреватели будут только если их присоединить к системе водяного отопления.

Quote (Tanja55)
1.20. ФЕР части 20 распространяются на работы по устройству систем вентиляции (общеобменной и местной), кондиционирование воздуха и воздушного отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материала стен, перекрытий и перегородок.
вот именно воздушного... smile нагревание воздуха в таких нагревателях происходит через водяной теплообменник.

Quote (Tanja55)
и вес до 250 кг.
отсюда и вес такой - из-за теплообменника... smile

Quote (Tanja55)
а расценку?
так и предложено же...
Quote (vladnik)
подходит к обычному газовому водогрею
это 19-01-002 Установка водонагревателей

Quote (Марика)
я бы взяла 20-6-6-1
Марика, 10 тыс.м3/час представляете такую производительность? по ссылке автора максимальная производительность 3,45 м3/ч, это почти в 3000 раз меньше... biggrin вот эти воздухонагреватели из расценок: http://www.intercon.com.ua/site....s3.html
 
МарикаДата: Среда, 06.07.2011, 06:17 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
200  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Quote (slavalit)
Марика, 10 тыс.м3/час представляете такую производительность? по ссылке автора максимальная производительность 3,45 м3/ч, это почти в 3000 раз меньше... biggrin вот эти воздухонагреватели из расценок: http://www.intercon.com.ua/site....s3.html

какие системы кондиционирования, осмечиваются данными расценками, я знаю, и уже в одной из тем когда то мы говорили об этом.

а вот с газовыми воздухонагревателями столкнулась впервые smile
а на то, что в инструкции по монтажу есть принципиальные схемы подключения электронного оборудования (и возможно, должна производится эта работа), не обращать внимания? wink

бука1, вы потом не забудьте отписаться, к какой расценке пришли в конечном итоге smile


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
vladnikДата: Среда, 06.07.2011, 08:24 | Сообщение # 14
Ценовой инженер
СПб
Награды:
281  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 14187
Репутация: 331
Статус: Offline
-еще один прикол.. сей прибор неплохо нагревает, но катастрофически сжигает кислород..так что без 20-ки точно не обойтись, но уже для дополнительной вентиляции.. biggrin
-кстати, выпускается и в напольном исполнении с газовым баллоном.Весьма компактен, что позволяет его использовать для быстрого прогрева бытовок..дач..


Сообщение отредактировал vladnik - Среда, 06.07.2011, 08:24
 
shpwДата: Среда, 06.07.2011, 08:50 | Сообщение # 15
Подполковник
Тамбов
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Тамбов
Сообщений: 109
Репутация: 13
Статус: Offline
Здравствуйте.
Я бы сформировал так, мне кажеться это ближе.
20-04-001-01 - установка
цена нагревателя
по 16-02-004 - обвязал газ
по 8м - электрику
по 19 - пневмоиспытание газопровода.
ну а дымоход надо смотреть по месту.
эти нагреватели бывают с закрытой камерой сгорания установленной внутри самой установки (это позволяет использовать вентканалы здания, или внешней - это горелка или форсунка установленна снаружи, но опять надо оценивать что именно за оборудование, ее специфику.
 
Форум сметчиков » Ценообразование в строительстве » Вопросы-ответы » Установка воздухонагревателей газовых
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.