Монтаж трубопровода на высоте
Альфия555Дата: Вторник, 28.06.2011, 19:26 | Сообщение # 1
Сержант
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
В сборнике Терм12 учтен монтаж трубопровода на высоте до 5 метров. Заказчик задает вопрос до 5 метров от уровня земли или от уровня промеж-х площадок? помогите ответить
 
шантальДата: Вторник, 28.06.2011, 19:52 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация: 96
Статус: Offline
Альфия555, от уровня земли или чистого пола, смотря где монтируете
 
Альфия555Дата: Вторник, 28.06.2011, 21:50 | Сообщение # 3
Сержант
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
хмм))) ну я тоже так думаю, но ведь это нигде не написано, как я могу это документально подтвердить?
 
tuleninДата: Вторник, 28.06.2011, 22:02 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
да нигде.. это из тч следует однозначно...
 
Galina53Дата: Вторник, 28.06.2011, 22:14 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
ЕНиР Сборник Е26 "МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ"
п4. Нормами времени и расценками учтено.... выполнение монтажных работ на высоте до 5 м от опорной плоскости .
 
Альфия555Дата: Вторник, 28.06.2011, 22:20 | Сообщение # 6
Сержант
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
однозначно это из техчасти не следует-однозначно было бы если бы написали -от ур.0,00 до 5 метров)..
СМЕТАНКА53, спасибо огромное , попробую аргументировать Енир, хотя сомневаюсь,что уровень опорной плоскости они воспримут как уровень земли.. если вспомните еще что интересное, напишите пожалуйста)
 
tuleninДата: Вторник, 28.06.2011, 23:58 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
biggrin а в ЕНиРе как раз и наоборот...Но причём тут ЕНиРы?... Альфия555, Скажите вот просто логически - сварщик варит на высоте 30 м от 0.00. но стоит на площадке на отметке 29.05... как он туда поднялся, как разместился чварочный анрегат (дизельный), как кабеля плдвели, как элетроды доставили??? Логика это для думающих, а ЕНиРы для ... остальных... И ещё по ваше разницы нет где выполнять работы на отм.0.95 и 30.00??
 
Альфия555Дата: Среда, 29.06.2011, 12:34 | Сообщение # 8
Сержант
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
у нас трубу монтируют на металлических констр-х-этажерках-т.е не на подмостях или лесах а на существующей к-ции на высоте 9м.разумеется разница есть при монтаже на уровне 0,00 и на уровне 9 метров, но не могу же я взывать к его логике заказчика,если он хочет документального подтверждения)
 
tuleninДата: Среда, 29.06.2011, 18:20 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
ну значит делайте как хочет заказчик... если вас ТЧ к м12 не устраивает...
 
tuleninДата: Среда, 29.06.2011, 18:58 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
ОП к ФЕРм п.1.12.6 "... на высоте свыше 5 м..."....Как по вышему считают высоту, например Пика Коммунизма, по отношению к Пику Победы? Или всё-таки по отношению к одной условной отметки, типа 0.00 на стройке...
 
Galina53Дата: Среда, 29.06.2011, 19:11 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
tulenin, по-моему,
Quote (tulenin)
по отношению к одной условной отметке


Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Среда, 29.06.2011, 19:11
 
tuleninДата: Среда, 29.06.2011, 19:13 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
biggrin видите как просто... см. чертёж... если отметка оси трубы напр-р 6.15, то перерасход высоты есть - 1м 15см.....
 
шантальДата: Среда, 29.06.2011, 19:29 | Сообщение # 13
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация: 96
Статус: Offline
Альфия555, посмотрите тех.часть отдел 2 п3, там как раз про
Quote (СМЕТАНКА53)
опорной плоскости .

tulenin, прав,высота считается от уровня пола
 
tuleninДата: Среда, 29.06.2011, 23:15 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (шанталь)
тех.часть отдел 2 п3

это где? Уже почти 2 года как не ТЧ, а ОП... Просто smile реплика...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.