Здравствуйте! В сметном деле я новичок, а смету на систему автоматического пожаротушения вообще делаю в первый раз, а спросить не у кого. Заказчик на удивление доволен суммой, потому я боюсь, что что-то не учла, или применила неправильно. Если кто-то может посмотреть, и что-то подсказать, буду очень благодарна.
ра, Ну во первых без ведомости проверять просто нету смысла, 187 позиций. Что бросилось в глаза. Обвязка насосов и установка арматуры и прокладка трубопроводов расценивается по сборнику м12 а не по 16
Добавлено (04.03.2016, 12:29) --------------------------------------------- Приварка фланцев и установку фасонных частей по 22 сборнику исключить.
Сообщение отредактировал den795 - Пятница, 04.03.2016, 12:27
Дата: Пятница, 04.03.2016, 14:12 | Сообщение #
Сержант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
den795, Тогда получается, что обвязка насосов идет как в самой системе по м12-08-002 и изготовлением по м12-18-001?
Да если монтируете из готовых узлов. Если из труб и отдельных деталей, то ФЕРм12-01-008
Добавлено (04.03.2016, 14:26) --------------------------------------------- ра, Так же, воздухоотводчик. Они у Вас муфтовые а не фланцевые.
Дата: Пятница, 04.03.2016, 14:52 | Сообщение #
Сержант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
den795, Большое спасибо Dus, В ценах на это оборудование я была не до конца уверена, поэтому не написала
Дата: Четверг, 16.02.2017, 13:40 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 140
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. Подскажите какие расценки можно использовать для: -бак-дозатор для хранения пенообразователя -Пеносмеситель (м12-08-005 -?) - Генератор пены (м12-08-005 -?) И еще в проекте есть пожарная вышка для установки лафетных стволов. Какой сборник использовать?
Сообщение отредактировал edison - Пятница, 17.02.2017, 06:44
Дата: Четверг, 16.02.2017, 14:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
edison, без ссылок на оборудование, вам вряд ли что то можно подсказать.
Сообщение отредактировал edison - Пятница, 17.02.2017, 08:55
Дата: Пятница, 17.02.2017, 10:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
1. Бак дозатор БДП 3500Г - ФЕР18-04-001-15 (правда не совсем подходит по давлению, но по технологии самое оно). Так же можно попробовать - по м37 + фланцевые подключения + гидравлические испытания. 2. Пеносмесители ЗЭОТЭК-ПП как водоподогреватель по 18сборнику. 3. По поводу вышки нужно подумать. На сколько я понял монтируется на цокольный фундамент?
Сообщение отредактировал den795 - Пятница, 17.02.2017, 10:23
Дата: Пятница, 17.02.2017, 11:07 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 140
Репутация:
Статус: Offline
den795, написано "разработать фундаменты для вышек. Марку бетона, армирование, размеры определить при проектировании".
Дата: Пятница, 17.02.2017, 11:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
edison, Ну фундамент по 6 скорее всего, т.к. монолитный. Сама вышка по 9 сборнику.
Дата: Пятница, 17.02.2017, 11:12 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 140
Репутация:
Статус: Offline
den795, ок. спасибо.
Дата: Пятница, 24.03.2017, 11:26 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста расценку на слив воды из системы спринклерного пожаротушения. Трубопровод dy 100 - 400 м (т.к в существующей системе АПТ нужно сделать ремонтные работы)
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.