коэффициент на стесненность при новом строительстве
Дата: Вторник, 09.06.2009, 17:24 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Помогите объяснить. Строиться котельная, и я в монтаже трубопроводах и оборудования указал коэкоэффициент на стесненность 1,2. Мне прищёл ответ "коэффициент на стесненность при новом строительстве не применяется" Я думаю что он нужен помогите пожалуйста обосновать его.
Дата: Вторник, 09.06.2009, 17:31 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 135
Репутация:
Статус: Offline
мдс 35 прил.1 п.4 или 7 или 8 К=1.15 мне кажется,что 1.2 не оправдаете
Дата: Вторник, 09.06.2009, 17:36 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
Я бы попросила ссылку - на основании чего не применяется К на стеснённость при новом строительстве. Если не ошибаюсь, такое ограничение нигде не прописано. А применение коэффициента должно быть обосновано. Причём обосновано не сметчиком, а проектировщиком - в ПОС или на худой конец в пояснительной записке, в технических требованиях на чертежах. Сначала надо подумать, как обосновать. Чем обусловлена стеснённость.
Дата: Вторник, 09.06.2009, 17:55 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
А при монтаже автоматики и уже установленном оборудовании можно применитть к= 1,35
Дата: Пятница, 28.02.2014, 12:52 | Сообщение #
Рядовой
Самара
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Самара
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, уважаемые сметчики. Подскажите пож-та коэф.на стесн.и реконстр. накладывается на сборник ФССЦ и на материалы взятые по прайс листу?
Дата: Пятница, 28.02.2014, 12:56 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Lenula, а вы посмотрите к чему начисляются указанные коэффициенты... на какие составляющие прямых затрат. и все станет ясно
Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:17 | Сообщение #
Рядовой
Самара
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Самара
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, получается на все кроме материалов.
Дата: Четверг, 18.06.2015, 10:04 | Сообщение #
Рядовой
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
Помогите пожалуйста начинающему сметчику разобраться со стесненностью. Делаю смету в ТЕР на благоустройство территории, заказчиком в техзадании допускается применение коэффициента на стесненность 1,15. На все ли сборники (строительные и ремонтные) действует данный коэффициент.
Дата: Четверг, 18.06.2015, 10:28 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Kate2014, в целом да 1,15 применяется и для ремонтных и для строительных сборников. Это если кратко. Просто обоснование разное МДС35 Предложение 1, Таблица 1 - для строительных, таблица -3 для ремонтных.
Дата: Четверг, 18.06.2015, 10:44 | Сообщение #
Рядовой
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, а исключений по применению 1,15 на какие-то отдельные сборники нет? (строительные и ремонтные)? Я на всю смету сразу накрутила этот коэффициент. Заказчик ничего не оговорил, просто указал, что условия работ допускают применение коэффициента 1,15 на стесненность.
Дата: Четверг, 18.06.2015, 12:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKate2014 ()
Я на всю смету сразу накрутила этот коэффициент. Заказчик ничего не оговорил, просто указал
вот теперь отдайте это заказчику и ждите от него новых указаний...
Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:07 | Сообщение #
Рядовой
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
av_00, указать можно что угодно, но это же должно быть еще и нормативно обосновано. и все-таки может все-таки скажете, где то нормативно оговорено, что на отдельные сборники (ТЕР рем и стр) 1,15 на стесненность не применяется?
Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKate2014 ()
где то нормативно оговорено, что на отдельные сборники (ТЕР рем и стр) 1,15 на стесненность не применяется?
откройте МДС 81-38.2004 приложение 3, и начните с изучения шапки таблицы (графы 3 и 4)...
Дата: Пятница, 19.06.2015, 03:42 | Сообщение #
Рядовой
Чита
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Чита
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте уважаемые сметчики! Может ли кто объяснить физический смысл коэффициента 1,2, приложения 3, МДС 81-37.2004? Наименование: "Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ."
Дата: Пятница, 19.06.2015, 04:26 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаOlleger1 ()
коэффициента 1,2, приложения 3, МДС 81-37.2004?
эти коэф-ты к новому строительству (см. название темы..) отношения НЕ имеют, т.к. здание официально "существует" только по завершению строительства.. после приемки его в эксплуатацию.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.