Сварка оптического кабеля
Nati86Дата: Среда, 13.10.2010, 09:08 | Сообщение # 1
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите чтобы расценить приварку 8-ми жильного оптического кабеля к приборам в базе ФЕР я использую расценку ферм10-06-054-02 насколько это правильно????????
 
Andrey79Дата: Среда, 13.10.2010, 09:38 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Nati86, Этой расценкой вы только измерили кабель. Прямой расценки на сварку нет, можно применительно брать ФЕРм10-06-055-02 - Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон.
 
Nati86Дата: Среда, 13.10.2010, 09:39 | Сообщение # 3
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
почему же там если состав работ посмотреть, то написано приварка кабеля к приборам?? разве нет?
 
Andrey79Дата: Среда, 13.10.2010, 09:41 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Nati86, Это имеется ввиду присоединение прибора для измерения проходящего сигнала
 
Nati86Дата: Среда, 13.10.2010, 09:41 | Сообщение # 5
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
и вот единицы измерения УССЛК это как мне посчитать?
 
Andrey79Дата: Среда, 13.10.2010, 09:42 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Nati86,
Quote (Andrey79)
и вот единицы измерения УССЛК это как мне посчитать

К чему привариваете это условно и есть одно УССЛК.


Сообщение отредактировал Andrey79 - Среда, 13.10.2010, 09:43
 
Nati86Дата: Среда, 13.10.2010, 09:45 | Сообщение # 7
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо, попробую разобраться
 
npe40Дата: Среда, 13.10.2010, 09:46 | Сообщение # 8
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
33  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 570
Репутация: 32
Статус: Offline
сварку оптоволокна тут искали:
http://cmet4uk.ru/forum/34-6165-1
 
Marat7235Дата: Суббота, 01.09.2012, 23:37 | Сообщение # 9
Рядовой
Челябинск
Награды:
1  
Группа: Пользователи
Город: Челябинск
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Nati86)
вот единицы измерения УССЛК это как мне посчитать?

Устройство Согласования Станционного и Линейного Кабелей считается по числу свариваемых волокон в кабеле. Градация идет 4; 8; 12; 16; 20; 24; 32; 36; 48 волокон, при использовании кабелей с большим числом волокон, применяются поправочные коэффициенты.
 
СмекалочкаДата: Вторник, 20.11.2012, 15:01 | Сообщение # 10
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 47
Репутация: 0
Статус: Offline
И еще раз вопрос по УССЛК. По ведомости объемов работ:
- разделка кабеля оптического 8 опт. волокон -1 шт;
- заземление кабельной оплетки в здании с помощью КПЗ
- Сварка оптических волокон - 16 шт

Правильно ли я понимаю, что на эти работы берем расценку 10-06-055-04?
 
miks1969Дата: Вторник, 20.11.2012, 18:42 | Сообщение # 11
Подполковник
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 132
Репутация: 1
Статус: Offline
Да. Это расценка на монтаж оптического кросса. Только непонятно, кабель 8 волокон, а сварка 16 волокон. Где то ошибочка.


Сообщение отредактировал miks1969 - Вторник, 20.11.2012, 18:43
 
СмекалочкаДата: Среда, 21.11.2012, 08:40 | Сообщение # 12
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 47
Репутация: 0
Статус: Offline
По спецификации действительно идет 2 кабеля по 8 волокон, значит сварка - 16 волокон. А по ведомости объемов работ, в пункте разделка, стоит 8 волокон. Будем уточнять. Спасибо!
 
KreedДата: Пятница, 07.06.2013, 11:54 | Сообщение # 13
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 38
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, какой поправочный коэффициент применить на монтаж УССЛК на кабеле с числом волокон: 64. В технической части ни слова об этом нет(((
 
dozorДата: Пятница, 07.06.2013, 14:18 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата (Kreed)
Подскажите пожалуйста, какой поправочный коэффициент применить на монтаж УССЛК на кабеле с числом волокон: 64.
я бы наверное сделал так: расценка на 32 волокна - ПЗ*2
 
Andrey79Дата: Пятница, 07.06.2013, 14:31 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
нужно высчитывать коэф интерполяции, он не будет равняться двум, намного меньше...
 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.