АннаИДата: Пятница, 25.12.2009, 12:51 | Сообщение # 1
Лейтенант
Кемерово
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 57
Репутация: 2
Статус: Offline
Как правильно расценить монтаж муфты оптической на ОК 96 волоконном, в шкафу и кросс на 100 портов, прокладка ОК в лотках wacko
 
ЕрмингельдаДата: Понедельник, 28.12.2009, 12:34 | Сообщение # 2
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Кроссировка ТЕРм10-01-052-11, Муфта ТЕРм10-06, Шкаф ТЕРм10-06-034-01


Гладко было на бумаге, да забыли про овраги (А.В. Суворов)
 
АннаИДата: Понедельник, 28.12.2009, 12:42 | Сообщение # 3
Лейтенант
Кемерово
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 57
Репутация: 2
Статус: Offline
Ермингельда,
Quote (Ермингельда)
Муфта ТЕРм10-06
заканчиваются на 48 волокнах, а кабель и муфта на 96волокон как быть? а
Quote (Ермингельда)
Кроссировка ТЕРм10-01-052-11
брать как кол-во кроссов/10? Я чето fool
 
ЕрмингельдаДата: Понедельник, 28.12.2009, 13:08 | Сообщение # 4
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
АннаИ, а кто-то что-то должен за Вас думать? Вам показывают направление, а решать Вам. dry


Гладко было на бумаге, да забыли про овраги (А.В. Суворов)
 
КраснодарДата: Понедельник, 28.05.2012, 09:23 | Сообщение # 5
Майор
Краснодар
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 96
Репутация: 0
Статус: Offline
делаю ресурсную смету на ремонт ВОЛС. Возникли вопросы, прошу помощи!!!!
Кабель оптический 96 волоконный (8-ми модульный), прокладка в грунте, в телефонной канализации. Как расценить:
1. монтаж оптических муфт ГЭСНм10-06-051-08 (ГЭСНм10-06-052-08) - цена одной муфты в текущих ценах 200 тысяч!!!!!! - очень дорого!!!
2. вскрытие оптических муфт, переварка 1-2 х волокон, проверка спайки, защиты изоляции и т.д. - тоже самое с коэф. на демонтаж 0,6 + монтаж заново!! - как расценить перепайку не всех, а нескольких волокон???? А то выходит очень большая сумма, что не реально
3. Измерение на смонтированном участке (ГЭСНм10-06-054-16) - необходимо ли ставить коэф. х2 - измерения в обе стороны???
Спасибо откликнувшимся!
 
GoodmanДата: Понедельник, 28.05.2012, 09:52 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 501
Репутация: 20
Статус: Offline
Документик вам в помощь
Прикрепления: __.doc (173.5 Kb)


Системы безопасности. Системы передачи данных. ПИР. СМР. ПНР.
_________________________________________
Why are we here? Coul'd be in Las Vegas...
 
КраснодарДата: Понедельник, 28.05.2012, 10:09 | Сообщение # 7
Майор
Краснодар
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 96
Репутация: 0
Статус: Offline
Goodman, спасибо Вам за помощь огромное. Выходит, что стоимость монтажа муфт будет ниже в 10 раз, а стоимость измерений в 5??????
теперь очень дешево!!!!
есть еще мнения по данному вопросу?


Сообщение отредактировал Краснодар - Понедельник, 28.05.2012, 10:16
 
katyunДата: Вторник, 12.03.2013, 23:20 | Сообщение # 8
Полковник
Кемерово
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 182
Репутация: 3
Статус: Offline
Добрый вечер! подскажите, пожалуйста, делаю смету на ВОЛС. Посмотрите, правильно применяю расценки или нет, конечно это не вся спецификация, но то что особенно интересует, особенно сварка кабеля. Есть 2 здания, стоящие рядом, сеть проводится из одного здания в другое.

Имеется:
1.ВО кабель подвесной самонесущий (8 одномодовых волокн) ИК/Д2-Т-А8-1,2 http://www.o-link.ru/content/view/302/32/

по стене снаружи: ТЕРМ10-01-055-02 - Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной
по воздуху между зданиями: ТЕРМ10-06-035-01 - Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг
в коробах ТЕРМ08-02-390-03 и ТЕРМ08-02-399-02 - Короба пластмассовые шириной до 120 мм и ТЕРМ08-02-399-02

2. Шкаф настенный 19" 7U 600*560*402http://smart-rack.ru/catalog/estap/wallmount/proline/462.html

ТЕРм 10-06-037-05 - Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм

3. Оптическая 19" для адаптеров типа SC- 1 шт., лоток на 24 термоусаживаемые гильзы типа SWOUV- 1 шт.; адаптер проходной - 4 шт., термоусаживаемая гильза- 1 шт.

беру монтаж кабеля оптического в оптическую и прочее по расценке

ТЕРМ 11-02-001-01 - оптическая - Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 ШТ.

ТЕРМ10-06-055-02 - Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8
единица измерения 1 УССЛК.

Вопрос:
3.1 сколько брать УССЛК если нужно с 2х сторон смонтировать кабель, то есть 2 УССЛК или ставить число волокон 16?
3.2 нужно ли убирать с расценки "Комплексные машины машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66". Расценка дорогая...

4 Медиаконвертер Dlink DL-DMC-810SC

ТЕРМ-11-04-002-01 - Аппарат настольный, масса до 0,015 т (медиаконвертер)  2 ШТ.

5. Коммутатор HP V1405-16GSwitch (Unmanaged, 16*10/100/1000, QoS, desktop)

ТЕРМ 11-02-001-01 -  Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг,

6. коммутационный шнур 4 шт - от оптической до медиаконвертера, 2 шт. - от медиаконвертера к коммутатору

ТЕРМ 11-04-028-01 - Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.

. Объем (4+2)*2=12 разъемов, т.к. с 2х сторон


Сообщение отредактировал katyun - Вторник, 12.03.2013, 23:27
 
Элен)Дата: Среда, 13.03.2013, 13:46 | Сообщение # 9
Подполковник
Нижний Новгород
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 114
Репутация: 7
Статус: Offline
Цитата (katyun)
сколько брать УССЛК если нужно с 2х сторон смонтировать кабель, то есть 2 УССЛК или ставить число волокон 16?

У вас 2 оптические панели, значит 2 УССЛК с числом волокон 8.

Добавлено (13.03.2013, 13:46)
---------------------------------------------

Цитата (katyun)
нужно ли убирать с расценки "Комплексные машины машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66". Расценка дорогая...

Нормативы в сторону уменьшения не корректируются (п. 2.2 МДС 81-35.2004 и  п. 4.2.МДС 81-37.2004)




Сообщение отредактировал Элен) - Среда, 13.03.2013, 13:43
 
dozorДата: Среда, 13.03.2013, 16:54 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата (katyun)
5. Коммутатор HP V1405-16GSwitch (Unmanaged, 16*10/100/1000, QoS, desktop)
а чей-то он на резьбовых соединениях монтируется??
Цитата (katyun)
ТЕРм 10-06-037-05 - Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм
сомнительно, вы же туда монтируете оборудование.  посмотрите другие варианты на форуме.
Цитата (katyun)
3. Оптическая 19" для адаптеров типа SC- 1 шт., лоток на 24 термоусаживаемые гильзы типа SWOUV- 1 шт.; адаптер проходной - 4 шт., термоусаживаемая гильза- 1 шт.
не понял, поясните это что такое? не относится ли это к УССЛК??
 
Элен)Дата: Среда, 13.03.2013, 17:52 | Сообщение # 11
Подполковник
Нижний Новгород
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 114
Репутация: 7
Статус: Offline
Цитата (katyun)
Шкаф настенный 19" 7U 600*560*402


 Как вариант, ТЕРм08-03-573-04, т.к. у вас есть активное оборудование, значит должно быть питание и заземление.


 
miks1969Дата: Среда, 13.03.2013, 21:44 | Сообщение # 12
Подполковник
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 132
Репутация: 1
Статус: Offline
А у Вас заказчик бюджет? Если нет, то можно эм из всех оптических расценок убрать и получится реальная сумма. Я так делаю заказчик ни разу не возражал.

Добавлено (13.03.2013, 21:44)
---------------------------------------------
П.С. а  документик этот - рекомендательный, непонятно какого центра. Но там принцип предложен, если мало получается, то другой коэффициент возьмите например 0,5. Но для бюджета не прокатит.
Цитата (Goodman)
Документик вам в помощь
это


Сообщение отредактировал miks1969 - Среда, 13.03.2013, 21:48
 
dozorДата: Четверг, 14.03.2013, 09:13 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата (Элен))
ТЕРм08-03-573-04,
не желательно применять м8 в слаботочных системах.
 
GoodmanДата: Четверг, 14.03.2013, 10:03 | Сообщение # 14
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 501
Репутация: 20
Статус: Offline
Цитата (miks1969)
документик этот - рекомендательный, непонятно какого центра.

Ну почему же, очень даже понятно какого... Это выдержка из Вестника ценообразования и сметного нормирования, выпускаемого ФАУ ФЦЦС


Системы безопасности. Системы передачи данных. ПИР. СМР. ПНР.
_________________________________________
Why are we here? Coul'd be in Las Vegas...
 
Tanja55Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:12 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (Goodman)
Документик вам в помощь Прикрепления: __.doc(174Kb)
Цитата (Goodman)
Ну почему же, очень даже понятно какого... Это выдержка из Вестника ценообразования и сметного нормирования, выпускаемого ФАУ ФЦЦС

ответ неверный - это выдержка из сборника РЦЦС СПб "Консультации и разъяснения..."


Работаю в программе А0
 
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.