Прокладка волоконно-оптического кабеля по эстакадам.
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:33 | Сообщение #
Лейтенант
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 42
Репутация:
Статус: Offline
Всем доброго времени суток! Согласовываю смету на прокладку большого объема оптического кабеля по эстакадам. Изначально взял расценку м08-02-151-01. Заказчит требует применить ТЕРм10-01-054-01. В большей степени она права, там как кабель не электрический и нужно испольовать сборник м10. Но условия работы таковы, что эстакады на высоте, для работ следует оформлять допуск на высотные работы и цена по сбонику м10 очень мала. Мала не потому, что хочется больше денег, а реально мала. Сейчас подробно смотрю технические части. Воможно кто-то уже сталкивался с этим. Хочу попытаться доказать применение м08-02-151-01. Прошу помочь советом.
Сообщение отредактировал Тёма9420 - Понедельник, 02.12.2013, 19:36
Дата: Вторник, 03.12.2013, 08:55 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 334
Репутация:
Статус: Offline
Тёма9420, зак правильно говорит по м08-02-151-01 состав работ почитайте. Применить будет более правильно м10-01-054-01 и из радела "ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ" можно набрать расценки (муфта измерение усслк)
Дата: Вторник, 03.12.2013, 09:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаaksell00 ()
м10-01-054-01
не согласен, эта расценка применима для прокладки UTP при строительстве СКС и ЛВС
Дата: Вторник, 03.12.2013, 09:33 | Сообщение #
Лейтенант
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 42
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor ()
не согласен, эта расценка применима для прокладки UTP при строительстве СКС и ЛВС
Я тоже согласен, но тогда в м10 не вижу совсем расценок, применимых для эстакады.
не согласен, эта расценка применима для прокладки UTP при строительстве СКС и ЛВС
Возможно подойдет ТЕРм08-02-147-01?
Дата: Вторник, 03.12.2013, 09:41 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 334
Репутация:
Статус: Offline
Тёма9420, а какой аргумент у Зака, что он
Цитата
требует применить ТЕРм10-01-054-01
Дата: Вторник, 03.12.2013, 09:43 | Сообщение #
Лейтенант
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 42
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаaksell00 ()
а какой аргумент у Зака, что он
Аргумент лишь один, что нужно работать по м10, так как это связь.
Дата: Вторник, 03.12.2013, 09:53 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 334
Репутация:
Статус: Offline
Тёма9420, аргумент конкретный и не привяжешься ! в тех части сборника м10 п1.10.18 может пригодится!
Дата: Вторник, 03.12.2013, 10:00 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Тёма9420, на эстакадах что: лоток? полки? короб? непроходная эстакада?
Дата: Вторник, 03.12.2013, 10:04 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
Тёма9420, измерения (на площадке, на проложенной стр. длине, приварку в шкаф, то есть усслк) делать надо? Расценки вполне дорогие
Дата: Вторник, 03.12.2013, 10:10 | Сообщение #
Лейтенант
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 42
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаOrlinka ()
измерения (на площадке, на проложенной стр. длине, приварку в шкаф, то есть усслк) делать надо? Расценки вполне дорогие
Все расценки на входной еонтроль и последующее рефлектрометрирование я учел.
Дата: Вторник, 03.12.2013, 10:18 | Сообщение #
Лейтенант
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 42
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаpapama ()
на эстакадах что: лоток? полки? короб? непроходная эстакада?
Кабельная эстакада, находиться на уровне 6 метров и высота самой эстакады около 4 метров. Эстакада объединяет цеха и по ней идут кабеля всех остальных систем: Электроснабжения, сигнализации, и прочих сетей. Прикрепил фото.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.