atyxaxomka09Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:25 | Сообщение # 1
Майор
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 94
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи в подсчете объемов земляных работ для прокладки бытовой канализации. С данным видом работ столкнулась впервые. Объясните, пожалуйста, на примере колодцев К-1, К-2, К-3 как необходимо считать объем траншеи. 

На строительной площадке намывной грунт: песок средней крупности, значит беру крутизну откоса 1:1 при глубине выемки до 5 м, т.к. самый глубокий колодец по "Таблице канализационных колодцев" (полная глубина колодца по профилю) или для каждого участка трубы необходимо взять свою крутизну (хотя на стр.площадке рабочие будут копать одну единую траншею).  
Длина траншеи составляет L=14.1+31+6.4=51.5 м. Диаметр трубы НПВХ 160 мм, тогда по  СНиП 3.02.01-87 ширина дна траншеи D+0,6=0,16+0,6=0,76м, колодцы К-1, К-2, К-3  диаметром 1м и 1,5 м. Нужно ли учитывать диаметры колодцев для определения ширины траншеи? От дома до К-1 чугунные трубы - как их учесть (2D+0,6=2*0,1+0,6=0,8м)? Как определить глубину траншеи не знаю?

Перечень работ в смете:
1. Разработка грунта в отвал экскаватором обратная лопата = объем траншеи - объем вытесненного грунта колодцами и трубами - разработка грунта вручную
2. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы = объем вытесненного грунта
3. Разработка грунта вручную = S дна траншеи* 0,15 м (емкость ковша 0,5-0,65м3)
4. Перевозка грунта = объем вытесненного грунта * к-т разрыхления* вес 1 т грунта (учитывать ли грунт разработанный вручную)
5. Работа на отвале = ???
Прикрепления: 4499494.jpg (212.9 Kb) · 0935178.jpg (281.8 Kb)
 
dozorДата: Пятница, 29.11.2013, 13:59 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
atyxaxomka09, получается, что у вас будет траншея с разной шириной и глубиной.
 
МаксимусДата: Пятница, 29.11.2013, 15:04 | Сообщение # 3
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
Цитата atyxaxomka09 ()
диаметром 1м и 1,5 м. Нужно ли учитывать диаметры колодцев для определения ширины траншеи? -конечно, а как же иначе!
по  СНиП 3.02.01-87 ширина дна траншеи D+0,6*2(с двух сторон)
а глубину возьмите с профиля, отметки у вас даны
 
CreogenДата: Пятница, 29.11.2013, 15:20 | Сообщение # 4
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
55  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация: 61
Статус: Offline
Цитата atyxaxomka09 ()
(емкость ковша 0,5-0,65м3)
Минимальная ширина по дну траншей 1,1 метра (0,925+0,15)


Белый и пуфыстый! Добро пожаловать в ад...
 
atyxaxomka09Дата: Понедельник, 02.12.2013, 16:20 | Сообщение # 5
Майор
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 94
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Максимус ()
ширина дна траншеи D+0,6*2(с двух сторон)
т.е. ширина траншеи будет для труб своя, например: 0,16м*0,5м*2=1,16м (для трубы диаметром 160 мм), а для колодца уже своя, что-то вроде уширения влево и вправо от основной траншеи для трубопровода?
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика