Расценки на монтаж запорной арматуры теплосетей
BellissimoДата: Понедельник, 16.03.2015, 10:54 | Сообщение # 1
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые господа, подскажите, расценка ТЕР24-01-032-04 "Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм" учитывает работу на монтаж ответных фланцев или нет? Задвижка-то фланцевая, но самих фланцев в расценке нет, да и в составе работ тоже. Необходимо и в таком случае отдельно учитывать установку фланцев расценкой ТЕР22-03-014-05?
 
veronika-2Дата: Понедельник, 16.03.2015, 11:02 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
431  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 20570
Репутация: 751
Статус: Offline
Bellissimo
Цитата Bellissimo ()
Необходимо и в таком случае отдельно учитывать установку фланцев расценкой ТЕР22-03-014-05?

да


"Я отношу себя к хорошим людям, а они приносят меня обратно" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
BellissimoДата: Понедельник, 16.03.2015, 11:10 | Сообщение # 3
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
да
А если у меня клапан давлением 4 МПа, устанавливаемый на тепловых сетях, то мне лучше использовать расценку из сборника на монтаж оборудования ТЕРм12-12-001-12 или всё же брать из 24 сборника?
 
veronika-2Дата: Понедельник, 16.03.2015, 11:13 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
431  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 20570
Репутация: 751
Статус: Offline
Bellissimo, а техчасть почитать?
Цитата
1.24.4. ФЕР части 24 раздела 1 предназначены для определения стоимости строительства тепловых сетей, транспортирующих теплоноситель (вода, пар) с условным давлением до 2,5 МПа, температурой до 300°С.


"Я отношу себя к хорошим людям, а они приносят меня обратно" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
BellissimoДата: Понедельник, 16.03.2015, 11:21 | Сообщение # 5
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
а техчасть почитать?
Так вот я за это и переживаю, потому что в п. 1.24.23 написано: "ВТЕР части 24 учтена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом.
Затраты наустановку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и
электромагнитным приводами следует определять по соответствующим ТЕРм(ФЕРм) на
монтаж оборудования".
Боюсь, что госэкспертиза может завернуть мне расценку из 12 сборника на монтаж, поскольку она дороже, а объект бюджетный.

veroika-2, хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счет. Как бы Вы сделали.
 
veronika-2Дата: Понедельник, 16.03.2015, 11:23 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
431  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 20570
Репутация: 751
Статус: Offline
Bellissimo
Цитата Bellissimo ()
у меня клапан давлением 4 МПа

давление сети какое?


"Я отношу себя к хорошим людям, а они приносят меня обратно" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
BellissimoДата: Понедельник, 16.03.2015, 11:29 | Сообщение # 7
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
давление сети какое?
 

1.6 МПа.
 
veronika-2Дата: Понедельник, 16.03.2015, 11:32 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
431  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 20570
Репутация: 751
Статус: Offline
Bellissimo, тогда- только 24 сб


"Я отношу себя к хорошим людям, а они приносят меня обратно" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
BellissimoДата: Понедельник, 16.03.2015, 11:36 | Сообщение # 9
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
тогда- только 24 сб


Спасибо огромное за помощь respect
 
Марго5248Дата: Четверг, 26.11.2015, 20:49 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 352
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем добрый вечер! Прошу подсказки. 
При вводе в эксплуатацию теплотрассы делают промывку и гидравлику, при этом демонтируют клапаны, компенсаторы, затворы, а после промывки ставят обратно. 
Вопрос: на демонтаж применять кф 0,6 как при демонтаже оборудования или 0,4 разборка сантехники.
При кф. 0,6 четко написано, оборудование которое подлежит дальнейшему использованию, а при 0,4 непонятно.
 
кодировщикДата: Четверг, 26.11.2015, 21:20 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1756
Репутация: 50
Статус: Offline
Цитата Марго5248 ()
на демонтаж применять
расценки р66...  wink


Работаю в А0
 
Марго5248Дата: Четверг, 26.11.2015, 21:38 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 352
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Марго5248 ()
Всем добрый вечер! Прошу подсказки. При вводе в эксплуатацию теплотрассы делают промывку и гидравлику, при этом демонтируют клапаны, компенсаторы, затворы, а после промывки ставят обратно. 
Вопрос: на демонтаж применять кф 0,6 как при демонтаже оборудования или 0,4 разборка сантехники.
При кф. 0,6 четко написано, оборудование которое подлежит дальнейшему использованию, а при 0,4 непонятно.
Цитата кодировщик ()
расценки р66...
 

Но это не ремонт, а запуск новой котельной
 
кодировщикДата: Пятница, 27.11.2015, 00:12 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1756
Репутация: 50
Статус: Offline
Цитата Марго5248 ()
при этом демонтируют клапаны, компенсаторы, затворы,
а зачем?

РД 153-34.0-20.507-98. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей):

"...4.2.13. Окончательное гидравлическое испытание следует производить после завершения строительно-монтажных работ, установки всего оборудования (задвижек, компенсаторов и др.).
Минимальное значение пробного давления должно составлять 1,25 рабочего давления (см. п. 4.2.5).
Все секционирующие задвижки и задвижки на ответвлениях испытываемой тепловой сети должны быть открыты. Время выдержки трубопровода и его элементов под пробным давлением должно быть не менее 10 мин, после чего давление плавно понижается до рабочего и производится тщательный осмотр трубопровода по всей его длине.
Подающий и обратный трубопроводы испытываются раздельно.
Результаты испытания считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло понижение давления по манометру и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, течи или запотевания в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и др."  wink


Работаю в А0

Сообщение отредактировал кодировщик - Пятница, 27.11.2015, 00:16
 
ТоляновнаДата: Вторник, 26.11.2019, 12:35 | Сообщение # 14
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 403
Репутация: -4
Статус: Offline
Добрый день. Подскажите пожалуйста: подвальная прокладка, там устанавливаются шаровые краны (давление 2,5 МПа), а давление в системе 1,6 МПа, по какому сборнику
брать установку кранов: по ТЕР16 или ТЕР24 (в ТЕР16 давление до 0,07
МПа)?




"Не делай другому того, чего себе не пожелаешь!" (Конфуций)
"Не бойся делать того, что не умеешь. Помни: Ковчег построил- любитель, Титаник-профессионал".
 
FSVДата: Вторник, 26.11.2019, 13:54 | Сообщение # 15
Лейтенант
Балаково
Награды:
27  
Группа: Проверенные
Город: Балаково
Сообщений: 42
Репутация: 11
Статус: Offline
Цитата Bellissimo ()
Уважаемые господа, подскажите, расценка ТЕР24-01-032-04 "Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм" учитывает работу на монтаж ответных фланцев или нет? Задвижка-то фланцевая, но самих фланцев в расценке нет, да и в составе работ тоже. Необходимо и в таком случае отдельно учитывать установку фланцев расценкой ТЕР22-03-014-05?

А если учитывать ТЧ сборника 24, а именно: п. 1.24.11. В ФЕР сборника 24 раздела 1 учтены затраты на установку задвижек и клапанов, поставляемых в комплекте. В состав комплекта входит одна задвижка или один клапан, два ответных фланца, прокладки и соответствующее количество крепежных изделий. То расценкой предусмотрена установка ответных фланцев.

Добавлено (26.11.2019, 14:03)
---------------------------------------------

Цитата Толяновна ()
Добрый день. Подскажите пожалуйста: подвальная прокладка, там устанавливаются шаровые краны (давление 2,5 МПа), а давление в системе 1,6 МПа, по какому сборнику брать установку кранов: по ТЕР16 или ТЕР24 (в ТЕР16 давление до 0,07 МПа)?

По сб. 16
 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Общестроительные работы » Теплоснабжение » Расценки на монтаж запорной арматуры теплосетей (Теплосети)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.