испытание газопроводов
nadaДата: Вторник, 28.05.2013, 10:31 | Сообщение # 1
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Новосибирск
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста целесообразность взятого подрядчиками? Принесли на проверку смету на внутренний газопровод жилого дома,в смете взяты и очистка трубопровода продувкой воздуха и дважды испытание трубопроводов.Я спросила зачем дважды -сослались на СП 42101 203.п.10.206. В СП п.10.206 сказано:1. испытание газопровода на герметичность на участке от отключающего устройства на вводе в здание до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием.2. испытание газопровода на герметичность совместно с установленным газоиспользующим оборудовании.
 
Alexx9Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:36 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
nada какое испытание газопроводов проводить должно быть указоно в проекте.
 
nadaДата: Вторник, 28.05.2013, 10:47 | Сообщение # 3
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Новосибирск
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Проекта перед глазами у меня нет, просто бросилось в глаза одинаковый метраж испытанного трубопровода да еще и очистка полости трубопроводов воздухом,при очистке тоже используется компрессор ,как и при испытаниии. Получается каша маслянная.
 
ars1809Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:56 | Сообщение # 4
Полковник
Челябинск
Награды:
10  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 211
Репутация: 16
Статус: Offline
nada, перед испытанием необходимо очистить полость трубопровода от мелкого мусора,окалины. Продувают до чистого воздуха. Затем ставят заглушки и начинают закачивать воздух до необходимого давления. Ну и держат газопровод под давлением нужное кол-во времени.
так что все у правильно
 
StihiRДата: Понедельник, 27.09.2021, 17:47 | Сообщение # 5
Майор
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 82
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: для испытания газопровода используются расценки:

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм

Нужна ли вторая расценка? и эти работы выполняют до засыпки траншеи и после, в СНип написано так:

10.5.2 Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ. Очистку полости внутренних газопроводов и газопроводов ГРП (ГРУ) следует производить перед их монтажом продувкой воздухом. 
Значит ли это, что после монтажа не нужно опять продувать (после засыпки)?

10.5.4 Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи. Сварные стыки стальных газопроводов должны быть заизолированы.
1 испытание

10.5.5 До начала испытаний на герметичность газопроводы следует выдерживать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.
вот это можно считать как до засыпки - 2 испытание?
 
veronika-2Дата: Понедельник, 27.09.2021, 19:28 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата StihiR ()
Нужна ли вторая расценка?
да


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
StihiRДата: Вторник, 28.09.2021, 09:03 | Сообщение # 7
Майор
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 82
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
да
этот набор расценок нужно дважды использовать? до засыпки и после? или уменьшенный набор, к примеру, без очистки полости.
 
veronika-2Дата: Вторник, 28.09.2021, 10:04 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
StihiR, вообще дважды никогда это не учитывали


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
ChinaevSergeyДата: Вторник, 28.09.2021, 10:21 | Сообщение # 9
Лейтенант
Ярославль
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 56
Репутация: 3
Статус: Offline
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом внутренних газопроводов и газопроводов ПРГ - перед монтажом, остальных после монтажа и засыпки.
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов и выдержка под давлением при испытании на прочность и герметичность - после монтажа и засыпки.


Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.