Дорогие сметчики, Подскажите пожалуйста. Заказчик для осмечивания даёт такой перечень работ: глубина 3,5 метра, установка щитов, сварка трубы, ввод в колодец, гильзование и заделка ввода.... Что это осуществляется?? Как я могла понять делается врезка трубы в колодец, есть расценка 22-6-5-3.. но вот что за щиты, и что за гильзование, а также заделка ввода...
Можт кто то подсказать?
Сообщение отредактировал Alena_n - Вторник, 28.10.2014, 12:41
Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Alena_n, щиты. может это? ТЕР07-06-002-03 гильзование - ввод в колодцы новой трубы в гильзе
Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:02 | Сообщение #
Лейтенант
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor
гильзование - ввод в колодцы новой трубы в гильзе
Я в принципе тоже так предполагаю.. но тогда не найду расценку для этого ввода трубы в гильзе... Есть "Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров", думала её применить
Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Alena_n, эти работы вообще учтены в установке колодцев
ЦитатаAlena_n ()
"Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров
а тут не учтены эти работы, расценку откройте а у вас не первый колодец от здания? А то и гляди 16 сборник может подойдет?
Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:27 | Сообщение #
Лейтенант
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor
а у вас не первый колодец от здания? А то и гляди 16 сборник может подойдет?
нет, это не первый колодец от здания и расценку я открывала... там только сам штуцер, изготовление, приварка..там тож этого набора работ нет...((( думала эти работы взять дополнительно.. трубы с гильзами есть при прокладке внутренних стальных трубопроводов, но здесь то наружние сети...ребус какой то
Дата: Вторник, 28.10.2014, 14:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Alena_n, если брать по 22, то там учтено испытание, 16 - внутренние сети. в итоге..пробивка 46. прокладка гильзы -16 (из двух зол..) заделка.. есть такая расценка, не совсем с того сборника -ТЕРр52-15-1, но как вариант.
Дата: Вторник, 28.10.2014, 14:09 | Сообщение #
Лейтенант
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
dozor, спасибо... По описанию работ, думаете это всё ж внутренние сети???
Дата: Вторник, 28.10.2014, 14:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
1Alena_n, 34-02-012 есть такая расценка. можно её применить.
Сообщение отредактировал den795 - Вторник, 28.10.2014, 14:12
Дата: Вторник, 28.10.2014, 14:20 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Alena_n, Установку гильз берем по ТЕР06, как закладные детали. Заделку сальников по ТЕР16, пробивку отверстий берете, только если колодец существующий.
34-02-012 есть такая расценка. можно её применить.
Это заделка труб, т.е. раствор между трубой и бетоном колодца. В устройстве колодцев по ТЕР22 эта работа учтена.
Дата: Вторник, 28.10.2014, 14:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
ATM, согласен с вами, но вопрашающий именно про заделку и спрашивал + как вы правильно заметили, необходимо взять отдельно пробивку. Что касается установки гильз, то никогда эту работу отдельно не пропускаю т.к. поставить кусот трубы в стену не очень трудоемко, беру только стоимость гильзы отдельно.
Плюс еще как вариант есть установка гильз в 29 сборнике (метрополитен) но это уже на усмотрение заказчика.
Сообщение отредактировал den795 - Вторник, 28.10.2014, 14:27
Дата: Вторник, 28.10.2014, 14:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаATM ()
ТЕР06, как закладные детали
интересный вариант.
Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor ()
прокладка гильзы -16 (из двух зол..)
6 сб. закладные. плюс пробивка отверстий по 46
Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаATM ()
пробивку отверстий берете, только если колодец существующий.
почему это? в 22 и 23 сб пробивка отверстий в колодцах НЕ УЧТЕНА. и если кольца стандартные без отверстий - пробивку обязательно брать дополнительно
Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:59 | Сообщение #
Полковник
Архангельск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 169
Репутация:
Статус: Offline
Мне надо выполнить устройство 2х жб канализационных колодцев и между ними труба пнд... Как лучше рассчитать ввод в колодцы? по расценке ГЭСН23-04-008-01 или ГЭСН46-03-010-03 Пробивка отверстий в бет. стенах 24-01-027-04 Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 150 мм 16-07-006-02 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
Сообщение отредактировал новенькая - Пятница, 24.07.2015, 15:01
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 14:29 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 104
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! подскажите, ввод водопровода от здания до первого колодца считаем по 16сб, а работы в первом колодце (арматура, замена трубы) - уже по 22сб?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.