Здравствуйте. Помогите. Осмечиваю систему отопления. В спецификации труба стальная и арматура( кран шаровой и клапана. Для монтажа трубы приняла расценку ФЕР16-02-001-02. В ресурсах сидит "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления ". Заказчик заменил ее на трубу. При этом краны и клапана внес как материал, без осмечивания работ. Согласно тех.части узел поставляется уже с арматурой, а значит работа по ее установки входит в стоимость узла. Если Заказчик убирает узел труб, то соответственно, нужно дополнительно ввести расценку на установку арматуры. Или я не права. Подскажите как правильно
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:02 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 147
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLega ()
Если Заказчик убирает узел труб
ну он же убирает материал, а не работу.
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Poinwonderland, а в стоимость узла что по вашему сидит?
ЦитатаPoinwonderland ()
убирает материал, а не работу.
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLega ()
Подскажите как правильно
не убирать узлы
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:11 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 147
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
Poinwonderland, а в стоимость узла что по вашему сидит?
согласна, не подумала
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:19 | Сообщение #
Рядовой
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
Заказчик убирает узлы, и мотивирует это тем, что в спецификации заложена труба
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:22 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLega ()
Заказчик убирает узлы, и мотивирует это тем, что в спецификации заложена труба
тогда плюсом расценку на изготовление узлов трубопроводов из новых ФЕР 2014 или м12, .к. в 16 сб. монтаж из готовых УЗЛОВ, а не из отдельных труб прокатных, узел еще ведь и сварить нужно
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:27 | Сообщение #
Рядовой
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо, а какую расценку мне применить по монтажу шарового крана?
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLega ()
а какую расценку мне применить по монтажу шарового крана?
никакую, учтено расценками на трубопроводы, если муфтовый. На фланцевые есть прямые расценки в 16 сб
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:35 | Сообщение #
Полковник
Тюмень
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 230
Репутация:
Статус: Offline
Lega, из того же 16 сб. если кран устанавливается на технологических трубопроводах то терм12.
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:36 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаProа ()
если кран устанавливается на технологических трубопроводах то терм12.
тема "Отопление"
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:41 | Сообщение #
Полковник
Тюмень
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 230
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаTanja55 ()
тема "Отопление"
попутал немного
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:49 | Сообщение #
Рядовой
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
Цитата
никакую, учтено расценками на трубопроводы, если муфтовый. На фланцевые есть прямые расценки в 16 сб
это понятно, но ведь это учтено в узле, а если берется просто труба, мне ведь придется отдельно арматуру на нее устанавливать, в данном случае кран шаровой
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLega ()
а если берется просто труба
то и расценка д.б. другая - из отдельных труб, а таких в 16 сб. нет
Дата: Вторник, 16.09.2014, 08:21 | Сообщение #
Рядовой
Казань
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Казань
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Только недавно начала заниматься сметами. Поэтому прошу помощи,помогите новичку разобраться во всех тонкостях сметного дела. Какие расценки можно взять для следующих позиций? 1. Муфта комбинированная НР 2. Комплекты пробок с кремнием 1/2 3. ПП уголок диаметр-32мм, 90град. 4. Коллектор теплого пола 5. душевая планка 6. Кран угловой шаровой
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.