Подскажите пожалуйста. Как расценить визуальный осмотр систем вентиляции + замеры воздуха, для выявления деффектов
Дата: Четверг, 08.04.2010, 07:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация:
Статус: Offline
kerimka, Побольше исходных данных нужно.
к примеру вот это
Quote (kerimka)
визуальный осмотр систем вентиляции
никак не расценивается, а вот это
Quote (kerimka)
+ замеры воздуха, для выявления деффектов
тем более, ибо Вас пригласили для замены вентиляции? или просто посмотреть на нее?
Дата: Четверг, 08.04.2010, 07:52 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
kerimka, питометраж относится к ПНР систем вентиляции-ГЭСНп-3
Дата: Четверг, 08.04.2010, 07:53 | Сообщение #
Майор
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 84
Репутация:
Статус: Offline
Уточняю. Нам принесли проекты по отоплению и вентиляции роддома. Проект делался в 1979 году. На данный момент данному роддому надо пройти лицензирование. И вот для этого необходимо проверить проект и осмотреть на месте системы вентиляции на соответствие дейстующим нормам. После чего уже и будет ясно что будет необходимо делать для привидения всего в соответствие с нормами. Но на данный момент необходимо проанализировать проект и произвести осмотр действующий систем вентиляции. И явно бесплатно делать это не целисообразно. Ещё хочу уточнить: деньги на эти работы пойдут бюджетные. Договорные цифры тут не подойдут, надо обоснованно расчитать. Вот я и спрашиваю совета. Может кто уже сталкивался с данными работами?
Дата: Четверг, 08.04.2010, 08:01 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (kerimka)
на соответствие дейстующим нормам
-2ая часть ГЭСНп3 (промеры)+че-нидь из сборника на обследование или ремонт (надо смотреть..на форуме оба попадались)..тока ПНР-ом НЕ обзывайте..
Дата: Четверг, 08.04.2010, 08:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация:
Статус: Offline
Quote (kerimka)
Проект делался в 1979 году. На данный момент данному роддому надо пройти лицензирование. И вот для этого необходимо проверить проект и осмотреть на месте системы вентиляции на соответствие дейстующим нормам.
уже ясно, что проект не соответствует нормам. Этот "проект 1979года" Вы нигде не согласуете.
Вам придется делать новый проект или ПСД + согласование.
Quote (kerimka)
И явно бесплатно делать это не целисообразно.
это работа ПРОЕКТНОЙ организации.
Дата: Четверг, 08.04.2010, 08:09 | Сообщение #
Майор
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 84
Репутация:
Статус: Offline
ПНР не буду обзывать:))) Система действующая, налаживать ничего н надо. С замерами понятно более-менее. А как с осмотром быть? Надо проверить в каком там сотаянии оборудование.
Дата: Четверг, 08.04.2010, 08:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация:
Статус: Offline
Quote (kerimka)
Система действующая, налаживать ничего н надо.
Quote (kerimka)
С замерами понятно более-менее.
а что понятно? (за "уши замерять" будете, т.е. подготовите "ПРАВИЛЬНУЮ" бумагу?)
Посмотрела я, vladnik спасбо. Только вот по вентиляции я работ не нашла, которы мне нужны. Может я не правильно мысли выражаю свои. Монжно ещё один вопросик. Если мне всю эту работу расценить по трудозатратам? В бюджете это пройдет? И чем мне необходимо подтвердить данные трудозатраты ( что на эту работу именно такое количество часов надо).
Дата: Четверг, 08.04.2010, 09:13 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (kerimka)
работу расценить по трудозатратам
тогда с обоснованием на ЕНиР или ГЭСН.. но взял бы че-нидь применительно из СБЦ на капремонт (в каталоге на форуме тоже есть)-там попадались осмотры..
Сообщение отредактировал vladnik - Четверг, 08.04.2010, 09:16
Дата: Четверг, 08.04.2010, 09:39 | Сообщение #
Майор
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 84
Репутация:
Статус: Offline
У меня в гранд-смете про кап.ремонт есть только СБЦ 31 но это про ж/д объекты. Что-то совсем я запуталась, как лучше сделать и не знаю даже.
vladnik спасибо вам огромное!!! Буду просвещаться!!! Пишите адрес:) Почтой вышлю, как только мандарины созреют в Красноярске:)))))
Добавлено (08.04.2010, 11:10) --------------------------------------------- vladnik, у меня к вам ещё один вопросик появился. В данном сборнике есть расценка на изучение архивов, ед. изм. чел/час. Мне чем подтвердить кол-во этих чел/часов?
Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:38 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ничем..т.к. НЕЧЕМ.. (не хочу вас отсылать на поиск нормативов на техдокументацию.. там совсем мутно..) не жадничая..скоко надо на "прочтение старого проекта по вентсистеме". .и совет.. избегайте в бюджете необоснованных позиций..
35 мандаринов.. когдЫ созреютЪ
Сообщение отредактировал vladnik - Четверг, 08.04.2010, 11:39
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.