Пуско-наладка радиального вентилятора
vika9Дата: Четверг, 27.08.2009, 16:30 | Сообщение # 1
Полковник
ВОЛОГДА
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: ВОЛОГДА
Сообщений: 150
Репутация: 2
Статус: Offline
Расценка п03-01-002-13 п - Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, № до 5, объясните пожалуйста что это за №.
 
NerusДата: Четверг, 27.08.2009, 16:36 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
Диаметр колеса в дециметрах


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
vika9Дата: Четверг, 27.08.2009, 17:12 | Сообщение # 3
Полковник
ВОЛОГДА
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: ВОЛОГДА
Сообщений: 150
Репутация: 2
Статус: Offline
Благодарю Вас! hands
 
Galina53Дата: Четверг, 27.08.2009, 17:33 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
А если точнее - то это номер вентилятора (число, соответствующее наружному диаметру рабочего колеса, в дециметрах)
 
Наталия_26Дата: Вторник, 29.12.2009, 14:31 | Сообщение # 5
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Я так и не смогла сама найти эту тему сама! может перенести в в раздел пусконаладочных работ?
 
FeeДата: Вторник, 29.12.2009, 15:19 | Сообщение # 6
Подполковник
Самара
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация: 0
Статус: Offline
а у меня вопрос -кроме затрат на индивидуальные испытания в размере 5 % (о которых говорится в ТЧ 20 сб.) должны учитываться ПНР по 3п сб? а что тогда подразумевают индивидуальные испытания?


ну и что, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие
 
draglinДата: Вторник, 29.12.2009, 15:26 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 658
Репутация: 10
Статус: Offline
Fee, Пуско-наладка это Комплексное опробование оборудования.
А индивидуальные испытания, это когда подключили вертится-невертится... Вертится - значит правильно подключили... smile


Все или ничего!
 
Galina53Дата: Вторник, 29.12.2009, 15:45 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Fee! draglin в двух словах, просто, доходчиво и правильно уже все и объяснил smile
Если чуть по-подробнее, то индивидуальные испытания – завершающая стадия монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Индивидуальные испытания включают в себя:
1. Проверка соответствия фактического исполнения систем вентиляции рабочему проекту.
2. Проверка герметичности участков воздуховодов, скрываемых строительными конструкциями методом аэродинамических испытаний. По результатам проверки составить акт.
3. Испытание (обкатка) на холостом ходу вентиляционного оборудования. По результат испытаний (обкатки) составляется акт индивидуального испытания оборудования

Обычно индивидуальные испытания проводят те же рабочие-строители, которые занимались монтажом вентиляционных систем.
А к пусконаладочным работам "подпускаются" только те организации, у которых на это есть лицензия.



Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Вторник, 29.12.2009, 15:57
 
FeeДата: Вторник, 29.12.2009, 15:58 | Сообщение # 9
Подполковник
Самара
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация: 0
Статус: Offline
draglin, СМЕТАНКА53, большое спасибо, просветили))) придет смета с экспертизы - буду добавлять
а подскажите плиз, какой снип или норматив можно на тему ПНР вентиляци и кондиционировани (особенно, что касается больницы)


ну и что, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие
 
Galina53Дата: Вторник, 29.12.2009, 16:10 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
СНиП 3.05.01-85 (под рукой СНиП нет, пишу по памяти. Вроде правильно)


Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Вторник, 29.12.2009, 16:14
 
slavalitДата: Вторник, 29.12.2009, 16:40 | Сообщение # 11
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (Наталия_26)
Я так и не смогла сама найти эту тему сама! может перенести в в раздел пусконаладочных работ?

Наталия_26, пользуйтесь поиском по форуму, эту тему, для Вас, я легко нашел по запросу "номер вентилятора" smile
 
zubrilkaДата: Вторник, 17.08.2010, 16:56 | Сообщение # 12
Лейтенант
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
http://www.icevent.ru/tovar/47.htm скажите у вентилятора wnk 315/1 какой будет номер?

Добавлено (17.08.2010, 16:56)
---------------------------------------------
http://www.rmnt.ru/catalog/climate_ventilator/86044.htm а вот у такого как определить номер?

 
masikstarДата: Вторник, 17.08.2010, 17:01 | Сообщение # 13
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 125
Репутация: 0
Статус: Offline
По поводу экспертизы: был прецедент когда экспертиза потребовала исключить сметы на ПНР вентиляции мотивируя это тем что работы по пуско-наладке учтены индивидуальными испытаниями.


 
МарикаДата: Вторник, 17.08.2010, 17:03 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Quote (zubrilka)
у вентилятора wnk 315/1 какой будет номер?

в любом случае до 5-го.
а вторая ссылка у мну не открывается wink


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
zubrilkaДата: Вторник, 17.08.2010, 17:05 | Сообщение # 15
Лейтенант
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
WRH 60-35/31.4D - нашла вот это http://www.kss.ru/manual/korf/wrw_and_wrh.pdf вот тут вроде есть расшифровка обоснования стр 6
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.