Расценка п03-01-002-13 п - Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, № до 5, объясните пожалуйста что это за №.
Дата: Четверг, 27.08.2009, 16:36 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Диаметр колеса в дециметрах
Дата: Четверг, 27.08.2009, 17:12 | Сообщение #
Полковник
ВОЛОГДА
Награды:
Группа: Проверенные
Город: ВОЛОГДА
Сообщений: 150
Репутация:
Статус: Offline
Благодарю Вас!
Дата: Четверг, 27.08.2009, 17:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
А если точнее - то это номер вентилятора (число, соответствующее наружному диаметру рабочего колеса, в дециметрах)
Дата: Вторник, 29.12.2009, 14:31 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 23
Репутация:
Статус: Offline
Я так и не смогла сама найти эту тему сама! может перенести в в раздел пусконаладочных работ?
Дата: Вторник, 29.12.2009, 15:19 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
а у меня вопрос -кроме затрат на индивидуальные испытания в размере 5 % (о которых говорится в ТЧ 20 сб.) должны учитываться ПНР по 3п сб? а что тогда подразумевают индивидуальные испытания?
Дата: Вторник, 29.12.2009, 15:26 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 658
Репутация:
Статус: Offline
Fee, Пуско-наладка это Комплексное опробование оборудования. А индивидуальные испытания, это когда подключили вертится-невертится... Вертится - значит правильно подключили...
Дата: Вторник, 29.12.2009, 15:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Fee! draglin в двух словах, просто, доходчиво и правильно уже все и объяснил Если чуть по-подробнее, то индивидуальные испытания – завершающая стадия монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Индивидуальные испытания включают в себя: 1. Проверка соответствия фактического исполнения систем вентиляции рабочему проекту. 2. Проверка герметичности участков воздуховодов, скрываемых строительными конструкциями методом аэродинамических испытаний. По результатам проверки составить акт. 3. Испытание (обкатка) на холостом ходу вентиляционного оборудования. По результат испытаний (обкатки) составляется акт индивидуального испытания оборудования
Обычно индивидуальные испытания проводят те же рабочие-строители, которые занимались монтажом вентиляционных систем. А к пусконаладочным работам "подпускаются" только те организации, у которых на это есть лицензия.
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Вторник, 29.12.2009, 15:57
Дата: Вторник, 29.12.2009, 15:58 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
draglin, СМЕТАНКА53, большое спасибо, просветили))) придет смета с экспертизы - буду добавлять а подскажите плиз, какой снип или норматив можно на тему ПНР вентиляци и кондиционировани (особенно, что касается больницы)
Дата: Вторник, 29.12.2009, 16:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
СНиП 3.05.01-85 (под рукой СНиП нет, пишу по памяти. Вроде правильно)
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Вторник, 29.12.2009, 16:14
Дата: Вторник, 29.12.2009, 16:40 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Наталия_26)
Я так и не смогла сама найти эту тему сама! может перенести в в раздел пусконаладочных работ?
Наталия_26, пользуйтесь поиском по форуму, эту тему, для Вас, я легко нашел по запросу "номер вентилятора"
По поводу экспертизы: был прецедент когда экспертиза потребовала исключить сметы на ПНР вентиляции мотивируя это тем что работы по пуско-наладке учтены индивидуальными испытаниями.
Дата: Вторник, 17.08.2010, 17:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Quote (zubrilka)
у вентилятора wnk 315/1 какой будет номер?
в любом случае до 5-го. а вторая ссылка у мну не открывается
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.