Подскажите,как правильно расценить. В спецификации воздуховод Д710 б=1мм.класс П. Я применяю расценку: ТЕР20-01-002-18.Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
Подрядчик настаивает на : ТЕР20-01-002-08. Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм Подскажите кто прав и почему.
Дата: Среда, 31.07.2013, 17:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Kxamoro)
В спецификации воздуховод Д710 б=1мм.класс П
Почему не по СНиП определен диаметр в проекте? Толщину стали для воздуховодов диаметром от 500мм до 800мм следует принимать не более 0,7мм.
Дата: Среда, 31.07.2013, 17:15 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Galina53, выпишите предписание: переделать проект в соответсвии со СНиП.. Kxamoro, прав тот,кто не только читал вышеупомянутый документ, но и обратил на ед. измерения в нем.. ОСНОВНУЮ
Дата: Среда, 31.07.2013, 21:11 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, проект прошел экспертизу и вопрос как это правильно расценить теперь мне
Добавлено (31.07.2013, 21:11) --------------------------------------------- Galina53, уточните какой СНИП посмотреть.
Дата: Среда, 31.07.2013, 21:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Kxamoro, СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
Дата: Среда, 17.06.2015, 08:27 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, так все таки что важнее толщина или периметр? так ни кто и не ответил? Может быть есть какие нибудь официальны ответы? У меня тоже воздуховод 1мм диаметром 250, брать как ФЕР20-01-002-18 "Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм" Совсем уж неправильно получается... Проект экспертизу прошел ... Kxamoro, Вы как в итоге применили?
Добавлено (17.06.2015, 08:27) --------------------------------------------- Буду очень благодарна за ответ
Дата: Среда, 17.06.2015, 10:28 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 119
Репутация:
Статус: Offline
eleleo, я бы брала в Вашем случае по диаметру. Все равно материал потом отдельно будете учитывать.
Дата: Среда, 17.06.2015, 10:56 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 780
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаeleleo ()
"Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм"
Посмотрите в расценке ед.измерения.
Дата: Среда, 17.06.2015, 11:28 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
she-devil, я тоже к этому склоняюсь, вот только как доказать ?
penr, 100 м2 вы об этом? Якобы усредняет? Но по мне так 1м2 смонтировать воздуховод диаметром 1000, немного отличается по трудности работ, если этот 1 м2 смонтировать диаметром 250. Надеюсь понятно написала, ну уж погонных метров точно больше (при 250мм) будет, а это соответственно и фасонины больше и креплений и заморочек разных....
Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:03 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
Так все таки основным параметром при выборе расценки по прокладке воздуховодов считается все таки периметр или толщина стали? Ведь если ориентироваться на толщину то приходиться увеличивать периметр, а соответственно этим мы уменьшаем погонную длину прокладки воздуховодов. Хотя в проекте воздуховоды указываются именно в метрах.
Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаCRASH1985 ()
Так все таки основным параметром при выборе расценки по прокладке воздуховодов считается все таки периметр или толщина стали?
Вопрос немного не корректен. И то и то важно. Если же вы имеете в виду чем руководствоваться при выборе расценки, если нет подходящей толщины или диаметра, то как мне кажется правильнее отталкиваться от толщины стали при больших диаметрах и наоборот при маленьких.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.