BalabyanДата: Среда, 26.09.2012, 15:29 | Сообщение # 1
Подполковник
Ижевск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ижевск
Сообщений: 122
Репутация: 0
Статус: Offline
Диаметры воздуховодов 450, 315, 250мм. каким образом учесть то, что эти воздуховоды толщиной 3мм??

Добавлено (26.09.2012, 15:29)
---------------------------------------------
применяются ли какие нибудь коэффициенты???

 
abk63Дата: Среда, 26.09.2012, 15:38 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
384  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18673
Репутация: 599
Статус: Offline
Quote (Balabyan)
воздуховоды толщиной 3мм


называются газоходами или еще как-то. просто воздуховодов такой толщины НЕ БЫВАЕТ


Самоучитель сметчика на канале Дзен
Методика определения объемов ПНР подстанции
Тесты сметчика
 
BalabyanДата: Среда, 26.09.2012, 16:19 | Сообщение # 3
Подполковник
Ижевск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ижевск
Сообщений: 122
Репутация: 0
Статус: Offline
Вы ошибаетесь))) в жизни сметчика много чего бывает biggrin
 
КнопкаАнапаДата: Среда, 26.09.2012, 16:22 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Анапа
Награды:
15  
Группа: Проверенные
Город: Анапа
Сообщений: 269
Репутация: 29
Статус: Offline
Balabyan, возьмите как плотные и не заморачивапйтесть..., я так понимаю, что у Вас нынче дымоудаление -воздуховоды сварные... smile


Если вопрос задан правильно, то он сам по себе ответ...
 
BalabyanДата: Среда, 26.09.2012, 16:27 | Сообщение # 5
Подполковник
Ижевск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ижевск
Сообщений: 122
Репутация: 0
Статус: Offline
я вас поняла)) спасибо)) думаю газоходы подойдут
подскажите еще пожалуйста сборник))

Добавлено (26.09.2012, 16:27)
---------------------------------------------
я хочу сравнить расценки, мне озвучили ориентировочно сколько хотят за работу, так вот мне по 20му не хватает((

 
КнопкаАнапаДата: Среда, 26.09.2012, 16:27 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Анапа
Награды:
15  
Группа: Проверенные
Город: Анапа
Сообщений: 269
Репутация: 29
Статус: Offline
Balabyan, сб.20 smile


Если вопрос задан правильно, то он сам по себе ответ...
 
abk63Дата: Среда, 26.09.2012, 16:38 | Сообщение # 7
Сметчик
Оренбург
Награды:
384  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18673
Репутация: 599
Статус: Offline
Quote (Balabyan)
Вы ошибаетесь))) в жизни сметчика много чего бывает biggrin


очень часто мозгов biggrin или у сметчика, либо у проектировщика
где у Вас такие воздуховоды применяют? с такой толщиной.


Самоучитель сметчика на канале Дзен
Методика определения объемов ПНР подстанции
Тесты сметчика
 
ivan-80sДата: Среда, 26.09.2012, 16:39 | Сообщение # 8
Полковник
Москва
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 166
Репутация: 3
Статус: Offline
для таких воздуховодов нет норм и они вряд ли кем-нибудь выпускаются. Это явно не 20 сб.

З.Ы.Такого малого сечения не один станок сталь не загнет. Обратитесь вначале к производителям воздуховодов.
И почему проектировщики такую сталь заложили, Вы хоть можете себе представить сколько будет весить 1 пог.м. такого воздуховода?
 
RomanMДата: Среда, 26.09.2012, 16:39 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1688
Репутация: 72
Статус: Offline
Quote (Balabyan)
так вот мне по 20му не хватает((

это удивляет ?

согласно СНиП

Н.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °С, следует принимать, мм, не более:

а) для воздуховодов круглого сечения диаметром, мм:

до 200 включ..... 0,5

от 250 » 450 »......... 0,6

» 500 » 800 »......... 0,7

» 900 » 1250 »......... 1,0

» 1400 » 1600 »......... 1,2

» 1800 » 2000 »......... 1,4

б) для воздуховодов прямоугольного сечения размером большей стороны, мм:

до 250 включ .... 0,5

от 300 » 1000 »......... 0,7

» 1250 » 2000 » 0,9

Расценки в 20 сборнике учитывают ГОСТы и СНиПы а не хотелки , если у вас воздух с абразивом или более 80 С, обосновывайте проектом и не называйте воздуховодом ...
 
ivan-80sДата: Среда, 26.09.2012, 16:44 | Сообщение # 10
Полковник
Москва
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 166
Репутация: 3
Статус: Offline
тут скорее подойдут расценки по прокладке стальных труб)))

Добавлено (26.09.2012, 16:44)
---------------------------------------------
Кстати я вспомнил, мне как то тоже приходилось сталкиваться с похожими воздуховодами, это было бомбоубежище, но там смету я не делал, только рассчитывал бюджет для участия в тендере (и слава богу мы не взяли этот тендер тогда biggrin )

 
Galina53Дата: Четверг, 27.09.2012, 05:40 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11643
Репутация: 207
Статус: Offline
А ведь в базе 1984 года были расценки для воздуховодов (черных) толщиной до 3мм (ЕРЕР20-94 по 20-99). И даже толщиной до 4мм тоже были (20-100---20-105).


Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Четверг, 27.09.2012, 05:41
 
TimoshaДата: Четверг, 27.09.2012, 08:56 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 324
Репутация: 28
Статус: Offline
Мне помнится, в какой-то смете (по котельной) я видела, что для таких воздуховодов была применена расценка по 16 сборнику - трубопровод из стальных электросварных труб.
 
Galina53Дата: Четверг, 27.09.2012, 09:20 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11643
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (RomanM)
согласно СНиП

...Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °С, следует принимать...

Это цитата из пособия к СНиП 3.05.01-85
Только вот с 2013 года будет действовать актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 и называться она будет: Свод правил СП73.13330.2012.
Будет ли какое-то пособие к этому СП (по аналогии к пособию к СНиП) я пока не знаю.
http://www.sro-montazh.ru/news/73133302012/


Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Четверг, 27.09.2012, 09:34
 
RomanMДата: Четверг, 27.09.2012, 10:06 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1688
Репутация: 72
Статус: Offline
Quote (СМЕТАНКА53)
Только вот с 2013 года будет действовать актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85

когда будет тогда и процитируем biggrin а сейчас пишем на простой cool
 
Татьяна-ptvДата: Четверг, 27.12.2012, 11:59 | Сообщение # 15
Полковник
Челябинск
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 221
Репутация: 69
Статус: Offline
У нас воздуховод идет от смесителя диам. 400 х 1 мм (конструктора сказали если брать диам. 450 то под тяжестью пека могут упасть) . Прохождение воздуха с пеком до 100 град. поэтому толщина 1 мм. ТЕР20-01-001-06 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм ТСЦ-301-1775 Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм. Правомерно ли брать эти расценки?


"Трус обречен, у смелых есть надежда....." (В.Шекспир)
 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Общестроительные работы » Вентиляция » Прокладка воздуховодов (толщина воздуховодов 3мм)
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.