Добрый день. Параллельная тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1404767#post1404767
Стадия ПД или РД. Электрик-проектировщик спроектировал подстанцию и пытается выяснить обязан ли он проектировать ещё и плакаты и знаки к своему оборудованию. В частности обсуждается необходимость заказа плакатов диспетчерских наименований электрооборудования (например плакат "Тр-р Т1" или "ДГР-1") и знаков безопасности при проектировании электроподстанций или их реконструкции. Сравнивая с планами эвакуации, так ведь те покупает и делает служба эксплуатации здания, а не проектировщики.
1) Пришли к выводу, что если в ССР есть эти плакаты и знаки неким %, то всё уже учтено и проектировать где какой плакат в ПД//РД не надо. 2) Если в ССР такого % нет, то надо делать Локальную Смету, а для неё надо выдавать данные для сметчика и соответственно проектировать плакаты и знаки. 3) Также возможен вариант, когда эти знаки всё-таки делает сама служба эксплуатации. Но тогда всплывает вопрос приёмки подстанции без таких знаком и плакатов. Скорее всего не примут в эксплуатацию без. То есть строители их навесить всё-таки обязаны. А что им вешать, где они возьмут эти данные ? Опять же в РД. Да только ведь в РД можно просто строкой написать "повесить плакаты", а можно и каждый плакат нарисовать в М1:10...
Пожалуйста, скажите, что знаете на эту тему. Как верно делать ? Прошу подтверждать слова ссылками на сметные нормы.
Дата: Суббота, 09.05.2015, 17:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Tyhig, НР. МДС. 81.35.2004.
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 08:23 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAleksej ()
НР. МДС. 81.35.2004.
не был бы так категоричен.
если речь идет про электрооборудование, то часть этих работ учитывается в расценках на монтаж (бирки на кабелях, надписи на схемах соединений и т.д.), стоимость табличек учитывается в стоимости оборудования. их на заводе крепят. например ГОСТ Р 51321.1-2007
5. Сведения, предоставляемые изготовителем Изготовитель должен предоставлять следующую информацию. 5.1. Паспортная табличка На каждое НКУ должна быть прикреплена одна или несколько табличек со стойкой к внешним воздействиям маркировкой, которые после установки НКУ должны быть расположены на видном месте. На паспортной табличке должна быть приведена информация, указанная в перечислениях а) и b). Сведения, указанные в перечислениях с) - t), где применимо, могут быть приведены либо на паспортной табличке, либо в технической документации изготовителя. a) наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак. Примечание - Предприятие, осуществляющее окончательную сборку НКУ, считают изготовителем НКУ; b) обозначение типа, идентификационный номер или другой знак, позволяющий получить необходимую информацию от изготовителя; c) обозначение настоящего стандарта; d) вид тока (и частота для переменного тока); e) номинальные рабочие напряжения по 4.1.1; f) номинальное напряжение изоляции по 4.1.2, а также номинальное импульсное выдерживаемое напряжение по 4.1.3, если изготовитель его устанавливает; g) номинальное напряжение вспомогательных цепей, при их наличии; j) номинальный ток каждой главной цепи по 4.2, при необходимости; k) устойчивость к токам короткого замыкания по 7.5.2; l) степень защиты по 7.2.1; m) меры защиты от поражения электрическим током по 7.4; n) условия эксплуатации при внутренней или наружной установке или специальном назначении, если они отличаются от указанных в 6.1, а также степень загрязнения по 6.1.2.3, если указана изготовителем; о) вид системы заземления, которая была принята при проектировании НКУ; р) размеры (см. приложение С, рисунки С.3 и С.4), приводимые в следующей последовательности: высота, ширина (или длина), глубина; q) масса; r) вид внутреннего разделения по 7.7; s) типы электрических соединений функциональных блоков по 7.11; t) условия окружающей среды А и/или В по 7.10.1.
Сообщение отредактировал abk63 - Воскресенье, 10.05.2015, 08:24
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 08:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
abk63, я прочитал =Электрик-проектировщик спроектировал подстанцию и пытается выяснить обязан ли онпроектировать ещё и плакаты и знаки к своему оборудованию. = и =заказа плакатов диспетчерских наименований электрооборудования (например плакат "Тр-р Т1" или "ДГР-1") изнаков безопасностипри проектировании электроподстанций или их реконструкции.= принял за основное.
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 09:06 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAleksej ()
Электрик-проектировщик спроектировал подстанцию и пытается выяснить обязан ли он проектировать ещё и плакаты и знаки к своему оборудованию
это указывается в опросном листе на оборудование при согласовании с заказчиком. иногда оборудование даже в определенный цвет окрашивают...
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 12:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
abk63, по крайней мере информация к размышлению для вопрошающего. И для меня.
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 13:09 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Aleksej, я просто хотел сказать, что не всегда наличие определенных чертежей отражается определенными расценками. про ВЛ упомянул. иногда рисуем таблички для опор. но они учтены в расценках на установку опор. могу еще упомянуть раздел АИИС КУЭ. там обязателен чертеж пломбировки испытательной коробки счетчика... хорошо хоть, нет ни одной темы на форуме как это расценить
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.