Добрый день, составляю смету на ПНР по АПС и СОУЭ,подскажите,что не верно выбрал и как можно посчитать ПНР:
1. Шкаф систем противопожарной защиты навесной  ЩМП-06 (500х400х155)
2. Оповещатель звуковой "Свирель" 3 Вт
3. Световой указатель эвакуационных путей Блик-С-24 "Выход" 
Они вообще налаживаются
Смету и спецификацию прикрепляю
Прикрепления: C__.xlsx(42Kb)
 
Logo-alexДата: Среда, 07.10.2015, 11:32 | Сообщение # 2
Полковник
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 195
Репутация: 6
Статус: Offline
УШК не является адресным устройством, СОУЭ не  налаживается. Либо комплексно либо по устройствам. ТЧ п 5.


Habit grows on a person
 
Серж13Дата: Среда, 07.10.2015, 11:36 | Сообщение # 3
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Всё остальное верно?
 
Logo-alexДата: Среда, 07.10.2015, 12:25 | Сообщение # 4
Полковник
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 195
Репутация: 6
Статус: Offline
Надо смотреть у Вас адресная СПС или нет, если безадресная СПС на каких то участках или в целом то адресом будет шлейф. Если адресная сигнализация то адрес имеет каждый датчик.


Habit grows on a person
 
Серж13Дата: Среда, 07.10.2015, 14:30 | Сообщение # 5
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Система безадресная
 
Logo-alexДата: Среда, 07.10.2015, 15:16 | Сообщение # 6
Полковник
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 195
Репутация: 6
Статус: Offline
Тогда количество адресов по датчикам считать нельзя, считайте количество шлейфов, 1 шлейф 1 адрес. Судя по вашей смете, если нет отдельных шлейфов, без адресных расширителей то у Вас (С2000-АР2 4шт.+С2000-АР8 100 шт)возможно до  808 шлейфов максимум, а вот сколько задействовано надо смотреть по проекту. Устройства С2000-АР адресного расширения своего отдельного адреса не имеют. посему Ваша смета   максимум из 2 х строк 5.2-35-1 1 шт   и  5.2-35-2  808 шт. И посчитайте количество реальных задействованы шлейфов от АР8.


Habit grows on a person
 
Серж13Дата: Среда, 07.10.2015, 15:26 | Сообщение # 7
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо большое, т.е. получается-блоки вообще не считать,да?
 
Logo-alexДата: Среда, 07.10.2015, 16:36 | Сообщение # 8
Полковник
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 195
Репутация: 6
Статус: Offline
Тут ключевое слово СИСТЕМА. Можно и отдельно считать по устройствам но тогда комплексную не берём, прочитайте ТЧ п 5 к этому сборнику.


Habit grows on a person

Сообщение отредактировал Logo-alex - Среда, 07.10.2015, 16:38
 
Серж13Дата: Среда, 07.10.2015, 17:01 | Сообщение # 9
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
В расценках на пусконаладочные работы учтены затратына полный объем работ по вводу систем в эксплуатацию, включая:
5.1. Подготовительные работы – получение техническойдокументации у заказчика, организационная и инженерная подготовка работ,
ознакомление с технической документацией, технологией производства, основным и
вспомогательным оборудованием, разработка и согласование с заказчиком графика и
программы пусконаладочных работ, проверка выполненного монтажа технических средств
на соответствие требованиям СНиП, проекту и инструкциям
предприятий-изготовителей оборудования, которые оформляются отдельным
техническим актом.
5.2. Наладочные работы, проводимые до индивидуальныхиспытаний технологического оборудования – проверка технических средств
автоматизации, в том числе проверка технического состояния приборов и аппаратов
с доведением их параметров до норм, установленных нормативными документами, с
заменой единичных дефектных триодов, диодов, конденсаторов, резисторов, а также
элементов, имеющих разъемные контактные соединения (лампы, предохранители,
модули, блоки и т.п.), на исправные, поставляемые заказчиком; подготовка
средств измерения к государственной поверке.
5.3. Наладочные работы, проводимые в период индивидуальныхиспытаний технологического оборудования – автономная наладка систем,
корректировка параметров и настройка систем в процессе индивидуального
испытания технологического оборудования, снятие характеристик отдельных
устройств и систем и сопоставление их с расчетными данными проекта, а также с
требованиями инструкций предприятий-изготовителей.
5.4. Комплексное наладка автоматизированных системсовместно с технологическим оборудованием, согласование входных и выходных
параметров и характеристик отдельных устройств в составе системы, обеспечение в
системе параметров и режимов, предусмотренных ТУ, наладка программных средств,
испытание систем (прогон) в течение 72 часов, комплексная наладка и сдача в
эксплуатацию.
5.5. Оформление отчетной и приемно-сдаточной документации,составление в одном экземпляре протокола испытаний (измерений) по результатам
выполненных пусконаладочных работ, внесение в один экземпляр исполнительных
принципиальных схем проекта изменений, выполняемых в процессе пусконаладочных
работ.

Добавлено (07.10.2015, 17:01)
---------------------------------------------
Прочитал-ничего такого там не сказано, либо я читаю что-то не то

 
Logo-alexДата: Среда, 07.10.2015, 17:10 | Сообщение # 10
Полковник
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 195
Репутация: 6
Статус: Offline
Все правильно:
"В расценках на пусконаладочные работы учтены затраты на полный объем работ по вводу систем в эксплуатацию, включая:"  это если вы берете расценки из раздела 6 таблицы 2.34
и Комплексная наладка частный (п 5.4 )случай на всю систему  из раздела 6 таблицы 2.35


Habit grows on a person

Сообщение отредактировал Logo-alex - Среда, 07.10.2015, 17:10
 
Серж13Дата: Среда, 07.10.2015, 17:27 | Сообщение # 11
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо большое Вам за помощь!!!
 