Подобные темы просмотрела. ответа на свой вопрос не нашла.
В ПОС проектировщики заложили водопонижение УВВ-3 котлована 6х3х6,7(н) на длине 18 м с шагом 1,5 Нзагл.= 3,7м
А расчет приложить забыли. От меня требуют смету. Взяла объект-аналог посчитала кол-во иглофильтров, длины распределительных и водосборных коллекторов. время работы приблизительно-относительно приняла в месяцах. Осталось посчитать эксплуатацию насосов типа УВВ-3. И вот тут сюрприз. Формула расчета из объекта аналога - Т= (5х1+0,5х30х1)х6,82х3,52 м/час. кто знает - что за коэф 6,82 и 3,52?!? (1=кол-во работ. установок, 5 - предворит откачка в сутках, 0,5 срок эксплуатац мес. 30 дней в месяце).
И еще вопрос длина сбросного коллектора - она нормируется или индивидуальна/расчетна по месту-факту?
Сообщение отредактировал Veroinka - Вторник, 06.05.2014, 13:36
Дата: Вторник, 06.05.2014, 14:13 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 268
Репутация:
Статус: Offline
Veroinka, длина сбросного коллектора- по факту- до колодца, куда Вы будете сбрасывать воду...а коэффициенты- надо посмотреть- я давненько не делала сметы на иглофильтры... И еще- размер котлована 6х3 т.е. периметр 18м, но! иглофильтры располагаются не по краю самому, а на расстоянии порядка 3м от края, как минимум, т.к. иначе техника повредит все фильтры при работе, а в таком случае периметр будет больше и фильтров тоже... Ну технологию-то я думаю, Вы посмотрели, скважины и т.д. ...
Добавлено (06.05.2014, 14:13) --------------------------------------------- Veroinka, а в т.ч. ФЕР №1 п.1.1.70 расценки предусматривают весь комплекс работ по сборке, погружению и т.д.... с прокладкой водовода и эксплуатацией насоса... тогда зачем Вам отдельно рассчитывать ее? Там необходимо учитывать доп. эксплуатацию компрессоров.(п.1.1.72)
Сообщение отредактировал Lyudmilanik - Вторник, 06.05.2014, 14:16
Дата: Вторник, 06.05.2014, 14:28 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаVeroinka ()
Подобные темы просмотрела. ответа на свой вопрос не нашла.
Темы с подобным названием есть, можно было вопрос и в одной из них задать, а не создавать новую.
Дата: Вторник, 06.05.2014, 14:45 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 46
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLyudmilanik ()
а в т.ч. ФЕР №1 п.1.1.70 расценки предусматривают весь комплекс работ по сборке, погружению и т.д.... с прокладкой водовода и эксплуатацией насоса... тогда зачем Вам отдельно рассчитывать ее? Там необходимо учитывать доп. эксплуатацию компрессоров.(п.1.1.72)
смета в ТСН все по отдельности разложено. да и в фер тч п.1.1.77. Затраты по эксплуатации насосов иглофильтров и эжекторных установок, эксплуатации эжекторов в зависимости от количества, типа и времени их работы следует определять по проектным данным
Темы с подобным названием есть, можно было вопрос и в одной из них задать, а не создавать новую.
спасибо за совет
Сообщение отредактировал Veroinka - Вторник, 06.05.2014, 14:51
Дата: Вторник, 06.05.2014, 14:46 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 268
Репутация:
Статус: Offline
Veroinka, тогда вечером гляну дома в ТСН- как там учтено и напишу. на работе только ГРАНД...
Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:20 | Сообщение #
Майор
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 86
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Ничего не понимаю, в водоотведении. Дали смету, по которой можно перенабрать, но смета сделана в смета.ру и я не понимаю, что за расценки и она сделана в ТСН, а мне надо в ФЕР. Помогите, разобраться, с расценками, ФЕР01- и ФЕР04, а далее какие там использованы расценки???
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.