Здравствуйте, уважаемые сметчики! Очень ценно будет Ваше мнение по любой из расценок. Можно рекомендовать и ФЕРовские расценки, синхронизацию я проведу)
Есть материалы,оборудование/работы: 1) Кабель ОКМ-нг(А)LS-8-G6520-П/ 4.8-175-3: Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 + 4.8-161-2: Провода и кабели в лотках, провод, сечением до 35 мм2 +4.8-164-1 Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 + Хомут монтажный (для крепления кабеля при проведении его "открыто") (кабель проходит открыто, в лотках и гофре) 2) Гофра/ 4.8-288-1: Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 16 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Держатель с хомутом (для гофры) 3) Пена (для заделки отверстий при прокладке кабеля)/ 4.8-86-2: Герметизация проходов при вводе кабелей, заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам 4) пигтейль FPT-B9-9-LC/UR-1M-LSZH-YL/ 4.11-14-1: Включение штепсельных разъемов в аппаратуру, количество контактов в разъеме до 14 гильзы FO-FFSPS-60 5) кросс оптический, настен, 8 портов: FO-WBI-8A-GY/ 4.10-181-3 Монтаж оптического кросса, с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновых волоконно-оптических кабелях с числом волокон 32 (с доп.расценкой - до 8 волокон) 6) Адаптер, FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BL/ 4.10-136-8 Разные устройства, монтаж резисторов и адаптеров 7) кросс оптический, FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-GY/ 4.10-181-3 Монтаж оптического кросса, с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновых волоконно-оптических кабелях с числом волокон 32 (с доп.расценкой - до 8 волокон) 8) сплайс-кассета, FO-SPL01-HLD-BK/ 4.10-32-4 Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки ПНР: 9) 4.10-123-34 + 35 Измерение на смонтированном участке в одном направлении волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 32
Можно ли еще использовать: 4.10-120-8: Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК - только как проверка затухания? Что еще можно добавить?
1) Кабель ОКМ-нг(А)LS-8-G6520-П/4.8-175-3: Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 + 4.8-161-2: Провода и кабели в лотках, провод, сечением до 35 мм2 +4.8-164-1 Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 + Хомут монтажный (для крепления кабеля при проведении его "открыто") (кабель проходит открыто, в лотках и гофре)
почему Вы кабель связи прокладываете по расценке на силовые кабели? есть же расценки в сборниках по связи.
ЦитатаVoprosOtvet ()
5) кросс оптический, настен, 8 портов: FO-WBI-8A-GY/4.10-181-3 Монтаж оптического кросса, с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновых волоконно-оптических кабелях с числом волокон 32 (с доп.расценкой - до 8 волокон)
у Вас бокс на 8 дуплексных портов, значит, на 16 волокон (либо по кол-ву волокон, которое по каб. журналу на этот кросс в итоге будет сварено)
ЦитатаVoprosOtvet ()
7) кросс оптический, FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-GY/4.10-181-3 Монтаж оптического кросса, с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновых волоконно-оптических кабелях с числом волокон 32 (с доп.расценкой - до 8 волокон)
на 24 дуплексных порта - 48 волокон (либо по кол-ву волокон, которое по каб. журналу на этот кросс в итоге будет сварено)
ЦитатаVoprosOtvet ()
8) сплайс-кассета, FO-SPL01-HLD-BK/4.10-32-4 Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
отдельно не расценивала бы, входит в монтаж опт. кросса, но если и расценивать, то по-другому, например, как ФЕРм10-06-037-13 Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
ЦитатаVoprosOtvet ()
9) 4.10-123-34 + 35 Измерение на смонтированном участке в одном направлении волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 32
у Вас кабель вроде как на 8 волокон, смотрите кол-во пробросов кабеля в кабельном журнале
почему Вы кабель связи прокладываете по расценке на силовые кабели? есть же расценки в сборниках по связи.
в тех части 10 сборника написано что в расценках не учитывается прокладка кабеля, поэтому брать из 8 я думаю, можно, я заменила по лоткам на: 4.8-79-1: Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 1 кг Если Вы знаете другие, можете написать обоснование?
ЦитатаRRRinka ()
у Вас бокс на 8 дуплексных портов, значит, на 16 волокон (либо по кол-ву волокон, которое по каб. журналу на этот кросс в итоге будет сварено)
по кол-ву волокон минусую до 8 волокон, там есть для этого предназначенная расценка: 4.10-181-3: Монтаж оптического кросса на волоконно-оптических кабелях ГТС (или зоновых), с учетом измерений рефлектрометром в процессе монтажа. Добавлять (уменьшать) на каждые 4 волокна , тоже самое в др расценке по кроссу
ЦитатаRRRinka ()
9) 4.10-123-34 + 35 Измерение на смонтированном участке в одном направлении волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 32
4.10-123-35: Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС (зонового) в одном направлении. Добавлять (уменьшать) на каждые 4 волокна до 8 волокон, но объем ставлю по 2-м расценкам 32 с К=2 в обеих расценках, потому что в две разные стороны
ЦитатаRRRinka ()
отдельно не расценивала бы, входит в монтаж опт. кросса, но если и расценивать, то по-другому, например, как ФЕРм10-06-037-13 Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
в тех части 10 сборника написано что в расценках не учитывается прокладка кабеля, поэтому брать из 8 я думаю, можно, я заменила по лоткам на:
Если Вы про этот пункт, то где написано, что монтаж самих кабелей брать по 8-му?
3. В расценках не учтены затраты на: 3.1. Монтаж оборудования электропитания, а также на прокладку всех кабелей(за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам и разделам).
Несколько расценок на прокладку кабелей связи есть непосредственно в сборнике 10: 4.10-13 - 4.10-15, например
ЦитатаVoprosOtvet ()
по кол-ву волокон минусую до 8 волокон
Почему минусуете-то до 8? Сколько 8-ми волоконных кабелей приходит на 16-ти и 48-ми волоконный кросс? По одному кабелю? Тогда вопросов нет.
Если Вы про этот пункт, то где написано, что монтаж самих кабелей брать по 8-му?
не написано, но написано, что в 10 вряд ли найдем, то что вы предложили по кабелям - я их находила, но не учитывается, что кабели в лотках и затягивание в трубы там тоже нет, поэтому 8 - других вариантов пока нет
Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.