Жб ростверки. подливка и срубка до проектных отметок
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 17:34 | Сообщение #
Подполковник
Липецк
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Липецк
Сообщений: 103
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, смету. Ростверк заливался другой фирмой. Мы делаем подливку,судя по предложению толщиной 400мм. и срубку,со слов свай 10-15. Не дотягиваю почти 100 000. Правильно ли применены расценки и что можно добавить еще?
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 17:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Юлия_48, что значит подливка? подливка толщиной 400 мм не делается!!! в кп непонятно. что значит коррекция? вы сперва с составом работ определитесь, по сути проверять нечего. выкиньте смету. у вас в кп вообще не подливка а балки жб.
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 20:46 | Сообщение #
Подполковник
Липецк
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Липецк
Сообщений: 103
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
что значит подливка? подливка толщиной 400 мм не делается!!! в кп непонятно. что значит коррекция? вы сперва с составом работ определитесь, по сути проверять нечего.выкиньте смету. у вас в кп вообще не подливка а балки жб.
Коррекция - залили сваи, на деле оказалося,что проектные отметки не соответствуют и чтобы сравнять, где то пришлось убрать лишний бетон,где то подлить. Так же подразумевается, что минусуется сумма из предыдущего договора, т.к. работы сделаны были др.организацией. Второй вариант я взяла, как ТЕР06-01-001-02 (т.к. размер ростверка под колонны 0,8*0,8 и толщина 0,4)?
Добавлено (05.11.2017, 20:46) --------------------------------------------- И могу ли я срубку оголовков взять по ТЕР46-04-003-10 прим.
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 20:48 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Юлия_48, ТЕР11-01-004-03 прим. -почему полы? разве в сб.8 нет соответствующих расценок? почему индексы накручиваете таким образом? увеличили трудозатраты - ТЗ=20,71; ТЗМ=12,93
ЦитатаЮлия_48 ()
Мы делаем подливку,судя по предложению толщиной 400мм.
это что такое?
ЦитатаЮлия_48 ()
и срубку,со слов свай 10-15.
ТЕР05-01-010-04 Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных полых (пропущенное слово) свай диаметром свыше 0,8 м сомнительная расценка; похоже для набора денюжек. в общем
Цитатаveronika-2 ()
выкиньте смету
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 20:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЮлия_48 ()
могу ли я срубку оголовков взять по ТЕР46-04-003-10 прим
на каком основании? только на том, что хотите увеличить стоимость?
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 20:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЮлия_48 ()
залили сваи, на деле оказалося,что проектные отметки не соответствуют и чтобы сравнять, где то пришлось убрать лишний бетон,где то подлить.
брак в работе?
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 23:09 | Сообщение #
Подполковник
Липецк
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Липецк
Сообщений: 103
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМарика ()
залили сваи, на деле оказалося,что проектные отметки не соответствуют и чтобы сравнять, где то пришлось убрать лишний бетон,где то подлить.брак в работе?
Да, не фирмы, которая делает эти работы и которая заливала. Заказчик дал не правильные отметки.
Добавлено (05.11.2017, 22:15) --------------------------------------------- Смету я не выкину, но переделаю, но хотелось бы мнение, помощь получить. ТЕР05-01-010-04 - срубка (нет у меня др. выхода,сумму набирать надо, хотя 01,02 по хорошему моё). ТЕР06-01-001-05- на жб ростверки. ТЕР08-01-003-07- гидроизоляция мастикой. И конечно сумму я так и не набрала. Спросить,чтоже они там делали...Вообще не вариант. Всё очень запущенно. Делали сербы,без надлежащего контроля. Заказчик сметы сам не знает, что и как. Вот и спрашиваю,что могло бы быть, что можно включить в смету?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.